> водохозяйственный баланс по детскому садику, Детский садик на 95 мест
Ольга Дедова
сообщение 30.10.2008, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Люди никто не считал водохозяйственный баланс для детских садиков, помогите. 95 мест. Сдать баланс надо как всегда "вчера"
Помогите говорят. что есть программа для расчета секундных расходов воды helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Ольга Дедова - 30.10.2008, 10:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Баланс.doc ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Прикрепленный файл  Копия_Баланс.doc ( 52,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 30.10.2008, 10:57
Сообщение #2


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Так а в чем проблема - то. huh.gif
Снип внутр ВК, п.9 прил.3 ... и вперед!
Считаете часовые, секундные, средние ... и заполняете табличку баланса.
Одну позицию можно и без программы посчитать.


Понравилась графа в табличке - "Единица оборудования" , ниже - "1 ребенок". clap.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 30.10.2008, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 30.10.2008, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Цитата(Vitori @ 30.10.2008, 10:57) [snapback]309011[/snapback]
Так а в чем проблема - то. huh.gif
Снип внутр ВК, п.9 прил.3 ... и вперед!
Считаете часовые, секундные, средние ... и заполняете табличку баланса.
Одну позицию можно и без программы посчитать.
Понравилась графа в табличке - "Единица оборудования" , ниже - "1 ребенок". clap.gif

Так теперь всплыл бассейн. объема которого пока не дали и душевых сеток то же. Сами просят срочно и держат. а то что в ручную можно согласна. хотела быстрей. а теперь ждать до вечера пока данные выдадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.10.2008, 12:28
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



если так срочно, в чем проблема?
этож работа, берете снип и считаете. Работы от силы на час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 30.10.2008, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Там куча расчетов.
Расчет ВК
потребители по снип 32-36 и заполняйте табличку

Сообщение отредактировал vod30 - 30.10.2008, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 30.10.2008, 13:10
Сообщение #6


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Ольга Дедова @ 30.10.2008, 12:12) [snapback]309059[/snapback]
Так теперь всплыл бассейн. объема которого пока не дали и душевых сеток то же.

Возьмите из пособия по проектированию бассейнов, там есть типовые для детсадов, они маленькие все (возьмите объем с запасом в плюс).
Там две строки в балансе - единовременнное заполнение и подпитка.

Цитата(vod30 @ 30.10.2008, 12:35) [snapback]309075[/snapback]
Там куча расчетов.

"Проектировщик ВК отличается умом и сообразительностью! " biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 30.10.2008, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 30.10.2008, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вот вам програмка. Взята с форума, считает четко, по крайней мере жилые здания и магазины, думаю что и с остальным все в порядке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_расходов_воды_ВК.xls ( 487 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 30.10.2008, 21:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Цитата(Fisher_dm @ 30.10.2008, 13:27) [snapback]309117[/snapback]
Вот вам програмка. Взята с форума, считает четко, по крайней мере жилые здания и магазины, думаю что и с остальным все в порядке.

Спасибо Вам огромное, действительно помогли. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 31.10.2008, 19:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Нужна критика, попробовала с помощью программы сказали считать вручную дайте дельный совет, что не так rolleyes.gif
Посчитать просили только м3/сут

Сообщение отредактировал Ольга Дедова - 31.10.2008, 19:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  БАЛАНС_водопотребления_и_водоотведения_ДОУ_.doc ( 56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.10.2008, 20:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Ольга Дедова @ 31.10.2008, 19:06) [snapback]309861[/snapback]
Нужна критика, попробовала с помощью программы сказали считать вручную дайте дельный совет, что не так rolleyes.gif
Посчитать просили только м3/сут

Ольга Дедова, прошу Вас продолжать свои же темы по одному и тому же вопросу, а не создавать новые. Я объединила сейчас обе.

Глянула краем глаза таблицу Вашу, несколько вопросов:
1. На 95 мест объем здания садика более 5000 м3?
2. Что есть такое постирочная? Да еще на 2 кг 2 часа. Почему не взять норматив из прил.3 п 9 следующий (второй) абзац, который уже с автоматическими стиральными машинами?
3. Подпитка 20% не многовато?
4. проходные ножные души 3 часа почему, если 6 часов работа бассейна?
5. И про спортсменов 60 шт???? Для чего?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.10.2008, 23:15
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



кстати там все таки не спортсмены учитываются, а инструкторы+дети
плюс не учтен расход на мытье дорожек
и как у вас получился расход на наружное пожаротушение 100 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 1.11.2008, 12:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Очень любопытно)
Ольга Дедова, а не скажите - где будет находиться этот садик территориально?
У меня как раз рядом с домом строится детский сад на 95 мест с бассейном
Именно в него я хочу отдать своего ребенка rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 3.11.2008, 16:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Цитата(SAN255 @ 1.11.2008, 12:46) [snapback]310097[/snapback]
Очень любопытно)
Ольга Дедова, а не скажите - где будет находиться этот садик территориально?
У меня как раз рядом с домом строится детский сад на 95 мест с бассейном
Именно в него я хочу отдать своего ребенка rolleyes.gif

В подмосковье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Дедова
сообщение 3.11.2008, 16:30
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 13317



Цитата(OlgaO @ 31.10.2008, 20:49) [snapback]309898[/snapback]
Ольга Дедова, прошу Вас продолжать свои же темы по одному и тому же вопросу, а не создавать новые. Я объединила сейчас обе.

Глянула краем глаза таблицу Вашу, несколько вопросов:
1. На 95 мест объем здания садика более 5000 м3?
2. Что есть такое постирочная? Да еще на 2 кг 2 часа. Почему не взять норматив из прил.3 п 9 следующий (второй) абзац, который уже с автоматическими стиральными машинами?
3. Подпитка 20% не многовато?
4. проходные ножные души 3 часа почему, если 6 часов работа бассейна?
5. И про спортсменов 60 шт???? Для чего?

Вы правы, тему начала снова зря, т.к. ёще не разобралась как это все делается , а вам спасибо за редакцию.
Кстати я убрала постирочные ( так просили заказчики) и взяла норму 105 л , со стиральными машинами. На счет подпитки и ножных ванн то же просьба заказчика, кое-чего переделала, сейчас согласовывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 26.8.2011, 16:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Температура горячей воды на выходе из крана регламентируется какими-либо нормами? Какая температура должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 26.8.2011, 23:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Orion @ 26.8.2011, 17:45) *
Температура горячей воды на выходе из крана регламентируется какими-либо нормами? Какая температура должна быть?

Если Вы про дошкольные учреждения - то регламентируется СНиПом 2.04.01-85* и не должна превышать 37гр. у точек водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 30.8.2011, 10:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Каким образом горячая вода становится такой температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.8.2011, 11:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Orion @ 30.8.2011, 13:55) *
Каким образом горячая вода становится такой температуры?

перед приборами ставите термосмеситель. Например-вот этот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orion
сообщение 31.8.2011, 11:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Благодарствую, а лишь этот один метод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 31.8.2011, 13:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Orion @ 31.8.2011, 14:51) *
Благодарствую, а лишь этот один метод?

других не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных