OlgaO
сообщение 30.11.2009, 21:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dimonGF @ 30.11.2009, 17:03) *
.... при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45....
Экспертиза ни на какой пункт не ссылается, просто текстом: необходима установка обратного клапана на системе К2.

Подвал выше земли и он все равно вдруг подвал.
Экспертиза....К2... обратный клапан... требует...
Кхм, неплохой вопрос, только очень странный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 1.12.2009, 16:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



Подвальный этаж (подвал) - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 1.12.2009, 17:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Я ничего не понял, что поставить, куда и главное зачем...
Предлагаю автору вопроса описать по подробнее что и как у него.
А то сейчас так, обрывки мыслей, эмоции и экспертиза.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 1.12.2009, 17:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



К2- это внутренние водостоки. Какие могут быть клапана на водостоках? Водостоки испытывают наполнением до воронок и все ревизии должны держать. Нужно действовать, как Reflex советовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GlobalAqua_*
сообщение 21.12.2009, 10:43
Сообщение #35





Guest Forum






А какие обратные клапаны в проект закладываете? Меня производители интересуют, сами ли они производят или перекупают у кого-то???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.12.2009, 10:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



HL

http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GlobalAqua_*
сообщение 21.12.2009, 14:26
Сообщение #37





Guest Forum






Hiro Nakamura, спасибо за ответ bestbook.gif !
Никогда с ними не встречался, а известные бренды кто-нибудь использует? Какое у них качество?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных