Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от вентилятора до котельни, есть ли нормы
Гость_denis777_*
сообщение 30.10.2008, 17:16
Сообщение #1





Guest Forum






Ув. специалисты, нормируеться ли расстояние от крышного вентилятора дымоудаления до стены крышной котельни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lorinser
сообщение 30.10.2008, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.5.2007
Пользователь №: 8612



Похожий вопрос есть в соседней теме, но коль уж речь именно о котельных, спрошу здесь:
Как при этом нормируется высота выброса дыма:
-относительно места установки вентилятора дымоудаления или же относительно уровня кровли крышной котельной?
При условии что вентилятор дымоудаления предполагается установить на кровле машинного помещения лифтов, уровень кровли которого +3,200 относительно кровли здания. Крышная котельная поднята на колоннах, при этом уровень кровли котельной составляет +4,800 относительно кровли здания. Расстояние по горизонтали от оси выброса дыма до стены котельной 8м.

И второй вопрос, тут же на кровле основного здания планируется расположить вентиляторы дымоудаления коридоров. Расстояние до стены машинного помещения лифтов 2.5м, до котельной 8м. На что ориентировться? Поднимать вентилятор выше уровня кровли котельной, как самой высокой точки? Или 2 м от уровня основной кровли? А если боковой ветер?

Сообщение отредактировал Lorinser - 30.10.2008, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.10.2008, 10:10
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Облицевать строительные конструкции огнеупорными материалами? И не заморачиваться на расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 22.10.2009, 11:48
Сообщение #4





Guest Forum






Ув. специалисты. Дали на доработку чужой проект. В нем расстояние от люка дымоудаления до руфтопа и распределительного газопровода чуть больше 1 метра. Есть ли нормы которые запрещают устанавливать люки дымоудаления и системы газоснабжения на столь малом расстоянии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных