Цитата(libra @ 10.11.2008, 20:06) [snapback]313291[/snapback]
ОЙ затянулось наше отступление от темы. Чувствую забанят. Может попросить чтобы перенесли в песочницу, например. Пока в ваших постах не обнаружил объективной критики. Постараюсь избегать ваших ошибок.
1. Первичные приборы работающие у Вас по 30 лет не ваша заслуга, а недосмотр ваших метрологов (ИМХО). Теплоприбор на ТСМ дает средний ресурс 10000 часов см.паспорт:
http://www.tpchel.ru/data/5/5/43331.pdf .Что это- а мужики и не знают

.Естественно ТСП простоят дольше, если вибрация их не убьет.
У нас все приборы стоят по проекту (а большинство по типовому проекту) ,а у Вас.
Когда говорил читайте больше я имел ввиду книги. Чтение книг снимает ряд заданных Вами вопросов. Например хороший сайт с библиотекой:
http://www.kipiasoft.com/?set=download&...true&page=1Сделал для Вас подборку: Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи. Е.С.Левшина. П.В. Новицкий Ленинград.Энергоатомиздат. 1983 г. стр. 266;
Книгу Мухина В.С. "Приборы контроля.." брал там же, но сейчас ненашел. поэтому прикрепляю
2. Вы разве не в курсе, что термосопротивления подключаются по трех и четырехпроводной схеме. "Лишние" провода служат для компенсации длины линии связи. Или, что-то другое вызывает Ваше возмущение. Пишите в личку.
Чтобы не обидеть-2 слова: да, уж...