> 14 этажка
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, при проектировании 14 этажного жилого дома с встроенными на 1 этаже парикмахерской и на 2 этаже лечебно-косметического центра, стояки канализации и водопровода прокладываются отдельно для жилой части и отдельно для лечебно-косметического центра и парикмахерской, при этом Сеть К1 делится на производственную и бытовую, либо стояки общие???

Сообщение отредактировал ТЕХНО - 31.10.2008, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 31.10.2008, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Все отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



а сеть К1 от парикмахерской и косметологического центра ведется как производственная, и выпуск отдельно? и локальные очистные надо ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 31.10.2008, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Выпуски можно два (например,от жилого дома и парикмахерской) отдельных в один колодец.Очистка нужна или нет - это по ТУ или по технологии.Вообще я делала от парикмахерской.как хоз-бытовая.А про косметологический центр не скажу ничего,не доводилось.А вообще может есть нормативные документы по предприятиям бытового обслуживания,поищите в интернете.А может кто на форуме подскажет еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



А подскажите, пожалуйста, а санузлы в парикмахерской и косметологии тоже к производственной канализации отводить? И можно ли в подвале стоки от парикмахерской объединить с хоз-бытовыми? и водопроводные стояки вести отдельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 31.10.2008, 14:59
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Лена держитесь, мы мысленно с Вами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 31.10.2008, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



И воду отдельно,и канализацию от встроек отдельно от сетей жилого дома.А санузлы всегда - к хоз-бытовой.

А еще почитайте ТУ,может там насчет встроенных что-то сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 15:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Вот ТУ у нас нет, А санузлы всегда - к хоз-бытовой, вы имеете в виду санузлы во встройках можно подключать к стоякам жилого дома?

Вот ТУ у нас нет, А санузлы всегда - к хоз-бытовой, вы имеете в виду санузлы во встройках можно подключать к стоякам жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.10.2008, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Гыгыгыгыгыгы)))) А как простите,без ТУ проектировать жилой дом в 14 этажей???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 19:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



У нас есть старые ТУ, в августе выдали, на них и ориентируемся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 31.10.2008, 20:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Ну, товарищи, может еще подскажите что-нибудь? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 31.10.2008, 20:23
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



старые???

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
"Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-ния"

10. Технические условия должны содержать следующие данные:
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реали-зации инвестиционных программ;
- срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2008, 20:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А может "старые",это в которых еще не прописали парикмахерскую или расходы не те что надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.11.2008, 16:57
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В каком регионе проектируете? У нас проходило объединение хоз.бытовой канализации жилья и встройки (не пищеблока). Если проектировать то на предмет раздельных сетей инфа может быть в сснипе общественные здания или в санпинах по потребителям встройки. Вам Лена про Москву расказывала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2008, 15:27
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ТЕХНО @ 31.10.2008, 15:12) [snapback]309796[/snapback]
А санузлы всегда - к хоз-бытовой, вы имеете в виду санузлы во встройках можно подключать к стоякам жилого дома?

Нет, нельзя. Отдельный выпуск К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 6.11.2008, 11:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, при проектировании 14 этажного жилого дома с встроенными на 1 этаже парикмахерской и на 2 этаже лечебно-косметического центра, стояки канализации и водопровода прокладываются отдельно для жилой части и отдельно для лечебно-косметического центра и парикмахерской, при этом Сеть К1 делится на производственную и бытовую, либо стояки общие???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 6.11.2008, 12:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, при проектировании 14 этажного жилого дома с встроенными на 1 этаже парикмахерской и на 2 этаже лечебно-косметического центра, стояки канализации и водопровода прокладываются отдельно для жилой части и отдельно для лечебно-косметического центра и парикмахерской, при этом Сеть К1 делится на производственную и бытовую, либо стояки общие???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 6.11.2008, 15:14
Сообщение #18


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 1.11.2008, 16:57) [snapback]310241[/snapback]
В каком регионе проектируете? У нас проходило объединение хоз.бытовой канализации жилья и встройки (не пищеблока).

Ага, потверждаю! В Питере проходит такое объединение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.11.2008, 18:39
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 6.11.2008, 16:14) [snapback]311693[/snapback]
Ага, потверждаю! В Питере проходит такое объединение.

Оно конечно можно. Только при засоре выпуска в выходной день - потом побить могут wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюта vk_*
сообщение 11.11.2008, 6:20
Сообщение #20





Guest Forum






Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif Я правильно поняла?-В моем примере трехсекционный дом 17 этажей. В одной из секций на первом этаже парикмахерская. Парикмахерскую мы подключаем в подвале от общих магистралей хол. и гор. воды, но самостоятельными стояками. А для трёх санузлов тянуть стояк через 17 этажей (для вывода на крышу)? и делать свой выпуск в колодец? И где это написано про отдельные сети для парикмахерской в жилом доме?

Сообщение отредактировал Анюта vk - 11.11.2008, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 11.11.2008, 8:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Доброе утро, Анюта. Вот про парикмахерские с их отдельными сетями ни в одном нормативном документе я толковых разъяснений не нашел, подсказали что сети должны быть отдельными, как вы и написали, я, например, санузлы буду подключать к хоз-бытовым стокам, а произведственную канализацию вести только от спецприборов, и стояки эти через все 17 этажей тянуть не надо, на них ставятся специальные вакуум-клапаны. Напишите о своих предложениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2008, 13:21
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Анюта vk @ 11.11.2008, 7:20) [snapback]313418[/snapback]
Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif Я правильно поняла?-В моем примере трехсекционный дом 17 этажей. В одной из секций на первом этаже парикмахерская. Парикмахерскую мы подключаем в подвале от общих магистралей хол. и гор. воды, но самостоятельными стояками. А для трёх санузлов тянуть стояк через 17 этажей (для вывода на крышу)? и делать свой выпуск в колодец? И где это написано про отдельные сети для парикмахерской в жилом доме?

1. Бывают невентилируемые стояки.
2. Бывают вентиляционные клапаны.
3. Бывает подключение по вентиляции к стоякам через косой тройник вниз.
Тянуть на крышу через 17 этажей - бред.
Смысл всего этого - очень простой. Предотвратить затопление парикмахерской фекалиями с 17 этажей.
Обычно продвинутые УВКХ в ТУ пишут. А так - на ваш риск. Вам и решать.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.11.2008, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M_Ustimenko
сообщение 11.11.2008, 15:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385



Анюта по читайте сдесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32095.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:07