Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вибрации и шум в жилых квартирах под крышной котельной, Жильцам нет жизни под котельной
baniffaciy
сообщение 13.4.2012, 10:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Галиев @ 12.4.2012, 18:35) *
P.S. Котельная на тех.этаже.

Вот те раз, п 2.2.8 "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит Не допускается размещать крышные котельные:
.....
непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
смежно с жилыми помещениями.

Цитата(Галиев @ 13.4.2012, 11:29) *
Дабы не открывать подобную тему подниму вопрос вновь: - Есть ли в СНиПах указание на применение виброопор под оборудование и вибровставок на насосы устанавливаемые на крышной котельной, или же это остается на совести проектантов?
То же, касательно кинетических горелок.

На счет горелок не скажу хотя п 2.26. "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит :Допускаемые уровни звукового давления в помещении котельной - не выше 60 дБ∙А.

по насосам есть точно в СП по проектированию тепловых пунктов, в вот про крышыне нашел все в тех же технических условиях.... [u][i]2.3.4. При подборе ци

Сообщение отредактировал baniffaciy - 13.4.2012, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 13.4.2012, 11:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Че то глючит и не хочет отображать сообщение целиком попробую еще раз

Цитата(baniffaciy @ 13.4.2012, 12:39) *
Вот те раз, п 2.2.8 "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит Не допускается размещать крышные котельные:
.....
непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
смежно с жилыми помещениями.


На счет горелок не скажу хотя п 2.26. "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит :Допускаемые уровни звукового давления в помещении котельной - не выше 60 дБ∙А.

по насосам есть точно в СП по проектированию тепловых пунктов, в вот про крышыне нашел все в тех же технических условиях.... 2.3.4. При подборе циркуляционных насосов необходимо предусматривать меры по снижению шума и вибрации до допустимых пределов.

СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"


[u][i]10.8 В отдельно стоящих тепловых пунктах рекомендуется предусматривать жесткое креп&shy;ление насосов к фундаменту, а во встроенных и пристроенных тепловых пунктах насосы следует устанавливать на виброизопирующие основания, как правило, с пружинными виброизоляторами.


Для соединения трубопроводов с патрубка&shy;ми насосов должны предусматриваться гибкие вставки длиной не менее 1 м, устанавливаемые как правило, в горизонтальной плоскости. В ка&shy;честве гибких вставок при температуре тепло&shy;носителя до 100 °С рекомендуется принимать резиновые напорные рукава с текстильным кар&shy;касом по ГОСТ 18698.

В отдельно стоящих тепловых пунктах гиб&shy;кие вставки допускается не предусматривать.


Но это так сказать в первом приближении

С уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.4.2012, 15:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Г-ну baniffaciy большое спасибо.
1. Я не совсем грамотно выразился имея ввиду, что потолок тех.этажа является основанием пола котельной, "на тех.этаже" - подразумевалось на нем, а не в тех.этаже.
2. Есть в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" такое примечание - На тепловые пункты, в которых предусматривается установка бесфундаментных насосов, требования настоящего раздела не распространяются. Речь идет о разделе
10. Требования по снижению уровней шума и вибрации от работы насосного оборудования
Можно ли считать импортные насосы "в линию" "бесфундаментными"? Ну, кроме тех, что "висят" на трубах.

Сообщение отредактировал Галиев - 13.4.2012, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 13.4.2012, 16:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Бесфундаментный насос устанавливается без фундамента. Какие еще сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 22.1.2021, 15:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



На насосах вибровставки, под опоры коллектора насосов - антивибрационные вставки, все выходы в гильзах с антивибрационным уплотнителем. Надо стремиться полностью исключить ударный шум на строительные конструкции основного здания и будет всем удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных