Использование фрамуг с автоматизированным приводом |
|
|
Гость_lifeisreal_*
|
1.11.2008, 11:49
|
Guest Forum

|
Есть здание швейной фабрики с цехами площадью от 300 до 500 метров. Возможно ли уйти от проектирования системы дымоудаления использовав открывающиеся фрамуги с автоматческим приводом? Об этом говорится в п.8.2 СНиП 41-01-2003: Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 . Если есть опыт в решении вопроса, поделитесь!!!!
Сообщение отредактировал lifeisreal - 1.11.2008, 11:51
|
|
|
|
|
1.11.2008, 13:38
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
И немного дальше в том же СНиПе : 8.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением."
И, кстати, удаление дыма через фрамуги - это тоже система ДУ, только с естественным побуждением. Или Вы что-то другое имели ввиду?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 1.11.2008, 13:44
|
|
|
|
Гость_lifeisreal_*
|
1.11.2008, 13:51
|
Guest Forum

|
Заказчик хочет уйти от дымоудаления с механическим побуждением. И, мне кажется что "как правило" допускает сделать исключение в этом случае. В каждом цехе есть естественное освещение, оборудуем фрамуги в окнах приводами, которые будут срабатывать от ИПРов и все...
|
|
|
|
|
1.11.2008, 14:09
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
"Как правило" толкуется в сторону ужесточения. Это же дымоудаление и, простите за патетику, вопрос жизни и смерти. Как тот дым через фрамуги будет уходить?
|
|
|
|
Гость_lifeisreal_*
|
1.11.2008, 16:25
|
Guest Forum

|
Согласна с тем, что нужно делать с механическим побуждением. Просто знаю, что такую же систему(естественное дымоудаление=приводы фрамуг) делали на одном производстве, и якобы объект принял ГПН. И заказчик, узнав об этом, пытается обойтись меньшими затратами. Просто хочется дать объективный ответ...
|
|
|
|
|
3.11.2008, 8:16
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Ещё вспомнила, в случае удаления дыма через фрамуги получается выброс на фасад здания. Нет под рукой СНиПа, а на память не вспомню. Но надо обязательно проверить. По моему в Вашем случае этот пункт будет непроходным.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 6.11.2008, 11:58
|
|
|
|
|
5.11.2008, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387

|
Все можно если здание одноэтажное и расчеты площади открывающихся фрамуг прилажить и на плане показать, что радиусы действия фрамуг перекрывают все необходимые помещения... кстати где-то видел про огнестойкость каких-то фрамуг для дымоудаления...
|
|
|
|
Гость_lifeisreal_*
|
6.11.2008, 9:28
|
Guest Forum

|
В том и дело, что здание 4-х этажное.
|
|
|
|
|
6.11.2008, 12:55
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Так и есть. СНиП 41-01-2003 п.8.10 "Допускается выброс продуктов горения: - через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;" Теперь смотрите, как у Вас с расстояниями, т.к. скорости при естественном удалении дыма не будет.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 6.11.2008, 12:56
|
|
|
|
Гость_lifeisreal_*
|
6.11.2008, 14:06
|
Guest Forum

|
Спасибо, EJIEHA. Я знаю об этом пункте, но это все же о механическом дымоудалении. Но вывод ,мне кажется, однозначный - применение естественного дымоудаления, в данном случае, недопустимо.
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:43
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Всегда рада помочь. Со скоростью получается так - надо достичь значения 20 м/с, а иначе как механической вентиляцией этого не сделать.
|
|
|
|
Гость_ASYS_*
|
1.10.2009, 9:31
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, какие есть сервоприводы с моментом вращения больше 15Нм, но обязательно с возвратной пружиной....
Сообщение отредактировал ASYS - 1.10.2009, 9:32
|
|
|
|
|
25.11.2009, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
Зайдите на сайт Российского представительства BELIMO Или позвоните: Абрамов Евгений Директор по маркетингу ООО "Сервоприводы БЕЛИМО Руссия" тел 6621388 факс 6621389
Сообщение отредактировал ppd - 25.11.2009, 23:50
|
|
|
|
|
28.4.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, та же проблема по сути. Только здание у меня двухэтажное, но тоже, получается, не одноэтажное. И хоть оно у меня шириной и 15 м, но раз оно "многоэтажное", то нужно делать ДУ. Тем более что в СП 7.13130.2009 пожарники "как правило" вообще выкинули из фразы, что "в многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением". Правильно ли я рассуждаю, господа? Просто ещё меня смущает некое противоречие в СНиП. Ведь есть пункт СНиП 41-01-2003 [или СП 7.13130.2009] 8.2 [7.1] Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: з) [е)] из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами с естественным освещением через окна, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) (площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Т.е. выходит по одному пункту можно не делать ДУ: фрамуги достаточной площадью и тд тп. А по другому уже "следует"
|
|
|
|
Гость_далуни_*
|
28.4.2010, 15:21
|
Guest Forum

|
мы этим пунктом обосновали необязательность противодымной вентиляции. у нас все фрамуги или ниже 2,2 м или имеют механизированный привод. экспертиза согласилась.
|
|
|
|
|
28.4.2010, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(далуни @ 28.4.2010, 16:21)  мы этим пунктом обосновали необязательность противодымной вентиляции. у нас все фрамуги или ниже 2,2 м или имеют механизированный привод. экспертиза согласилась. а другой пункт с экспертизой не обсуждали? может, я, конечно, не умею документы читать, но эти пункты как-то не согласуются друг с другом. как вам кажется?
|
|
|
|
Гость_далуни_*
|
28.4.2010, 20:09
|
Guest Forum

|
не обсуждали. раз экспертизу устроило, зачем нам нарываться?
|
|
|
|
|
14.12.2010, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
 Про "фрамуги с приводами"... для дымоудаления... А как насчёт того, что данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия (в форме сертификации) требованиям ФЗ-123 ?!!! И кто это Ваши "вёдра с моторами"...  простите, "фрамуги с приводами" испытывал по ГОСТ Р 53301-2009 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»? И как насчёт незадуваемости?... to НЕЗНАЙКА. "Пожарники" по Ожегову - погорельцы. А в пожарной охране работают "Пожарные" С уважением, ППД
|
|
|
|
|
21.12.2010, 22:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не знаю, как в Балашихе, но в Москве предостаточно супермаркетов с фрамугами и зенитными фонарями под электропривод. Самое прикольное, это проект на управление приводами.
|
|
|
|
|
22.12.2010, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
to Ludvig  Очень приятно, что Вам известно про меня, ВНИИПО и Балашиху... А вот по поводу того, где чего "полно" - гордиться не чем...  К сожалению, слишком много непрофессионализма, как среди горе - проектировщиков, так и среди ноненшних "СтройЭкспкртизоПриёмщиков", абсолютно честных, чистых и пр., в отличии от предыдущих злостных коррумпированных пожарных...
|
|
|
|
|
17.1.2011, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074

|
а как расчитать площадь фрамуг окон " достаточную для удаления дыма при пожаре"? Может кто - либо расчитывал естественное дымоудаление из спортзала, поделитесь плиз....
|
|
|
|
|
17.1.2011, 16:05
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Одноэтажный?
|
|
|
|
|
17.1.2011, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074

|
Цитата(EJIEHA @ 17.1.2011, 16:05)  Одноэтажный? Зал для борьбы (на полу соответственно лежат только маты) высотой 6 метров, площадью 900м2 Этаж 3 метра Выше просто второй свет. Как тут его считать? Одноэтажный или двух?
|
|
|
|
|
18.1.2011, 11:10
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Второй свет, это ладно. Над этим помещением ещё что-то есть или крыша?
|
|
|
|
|
18.1.2011, 20:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074

|
Крыша...
|
|
|
|
|
18.1.2011, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
|
|
|
|
|
18.1.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 22:57)  Вот спасибо Олег! А нет ли готовой Excelки для образца?
|
|
|
|
|
18.3.2011, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Добрый день. У меня тоже вопрос по теме. Не является ли "отмазкой" от дымоудаления отсутствие постоянных рабочих мест? У нас почему-то не проходит.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
15.4.2011, 9:55
|
Guest Forum

|
Цитата(lifeisreal @ 1.11.2008, 14:51)  есть естественное освещение, оборудуем фрамуги в окнах приводами, которые будут срабатывать от ИПРов и все... есть склад, в котором фрамуги должны быть оборудованы приводами. не могу подобрать приводы  подскажите, какие лучше, как правильно подобрать (в вентиляции подбираем по площади заслонки, здесь принцип то же?).. или отправьте туда, где помочь могут.... спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
9.1.2012, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 135304

|
Цитата(Victory @ 15.4.2011, 10:55)  есть склад, в котором фрамуги должны быть оборудованы приводами. не могу подобрать приводы  подскажите, какие лучше, как правильно подобрать (в вентиляции подбираем по площади заслонки, здесь принцип то же?).. или отправьте туда, где помочь могут.... спасибо всем откликнувшимся! Сначала необходимо уточнить тип фрамуг (верхне-подвесная, нижнеподвесная, среднеповоротная) и куда открывается (внутрь или наружу). Далее определяемся с весом фрамуги и эфективным проемом для дымоудаления(угол открывания). По этим параметрам подбираем привод (рабочая длина штока или цепи и рабочее усилие в кг). В зависимости от высоты фрамуг и назначения помещения выбираем тип привода- цепной или реечный. Например, для фрамуг склада на пивзаводе применение реечных приводов на Н=4м, подходящих по все параметрам , оказалось неприемлемо из-за того , что они мешали перемещению по складу погрузчиков с паллетами с пивом. По выбранному приводу выбираем фурнитуру для крепления к конкретной фрамуге (материал рамы, профиль и т.д).Выбор производителя за Вами, но крайне желательно наличие на привод сертификата, разрещающего применение в ДУ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|