теплоноситель 30 град! что можно поставить ? |
|
|
|
1.11.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
добрый день решаю вопрос как снять с такого теплоносителя на ц.о. в многоэтажке тепло? зимой в морозы градусов до 35-37 поднимают думаю взять сталь керми или пурмо 2 радиатора на стояк в параллель по 1м каждый, т к розлив снизу одноконтурной системой отопления со своим насосом и системой подмеса воды как думаете, какое давление он дает на 9 этаж? алюминь опасаюсь... заранее благодарю за советы
|
|
|
|
|
1.11.2008, 17:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ваши параметры только на теплый пол годятся. Давление внизу 4-5 атмосфер на 10 этаже 1.5 -2 скорее всего.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 20:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата теплоноситель 30 град! что можно поставить ? Калорифер.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
калорифер это типа радиатор с водой, обдуваемый воздухом? так они тоже на температуру градусов от 60 работают... 30 градусов трудно будет снять с меди, ее греть надо сильной температурой. про теплый пол думал, но это уже за 35 000 уходит. если самому делать. и где гарантия от потопа соседей?? даже если теплообменник поставить, развязав ц.о. и свою систему, все равно теплообменник не даст 30 град, даст 22-25.а чтобы успевал греть, надо 40 град в трубе и хороший напор- забор тепла из теплообменника, от 8 квт . нужна новая идея, что работает при таких носителях..
|
|
|
|
|
1.11.2008, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы что, с обратки тепло хотите снять? Учтите, что это не халявное тепло и теплосчётчик на вводе его посчитает как за хорошее....
|
|
|
|
|
1.11.2008, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
почему с обратки и тепло халявное? это система отопления обычной 9этажки. нижний розлив, тепло поднимается вверх через радиаторы трех-четвертной трубой, потом делает петлю вниз и сливается уже в обратку в 1дюйм. я как раз на последних батареях посажен тогда да, слово обратка тут уместно. так КАК снять тепло с обратки???
|
|
|
|
|
1.11.2008, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Такое соединение не вносит сопротивления в стояк и не оказывает никакого влияния, кроме понижения температуры стояка на несколько градусов. Но всё равно, если у вас нет поквартирного учёта, это будет воровство - потому что теплосчётчик отнятое тепло учтёт.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
не понимаю смысла Вашей схемы потребность в тепле возникает зимой, когда на противоположной стороне комнаты- напротив окна градусник показывает плюс 16-17 и это на уровне полутора метров. на полу вообще не стал смотреть показания. ночью бывает встаю и пью горячий чай, чтобы согреться. и за что я плачу ежемесячно ???? это ОТОПЛЕНИЕ?! мне плевать на счетчик тепла, жить в тепле хочется. электрический обогрев принципиально не хочу ставить- а за что я плачу КВАРТПЛАТУ? сейчас вот собираюсь 100 листов пенополистирола закупить- сделать из квартиры термос..и батареи на 2 стояка по 4квт на каждый! может поможет?
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
1.11.2008, 23:40
|
Guest Forum

|
Технически это решается только за большие деньги, даже теплого пола почти гарантированно не хватит, будете теплые стены громоздить.
Ищите юридическое решение. Т.е. замеры температуры в комнатах, жалобы во все инстанции и в суд. Грамотную последовательность действий ищите на юридических форумах, тема накатанная.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проблема у вас в другом. Или неудачный проект; или занижена температура в сетях или теплоузле; или кто-то ниже вас поставил более мощные радиаторы и они отбирают ваше тепло.
Вы задали некорректный для ситуации вопрос: как снять тепло с обратки...... техническое решение я вам дал.
|
|
|
|
|
1.11.2008, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
может быть и накатаная пока пробую решить технически- методом меньших потерь времени и нервов если не получится- сниму 1 из радиаторов- а их будет 2 на каждом стояке- 2 квт это допустимо на стояк? температура станет еще ниже- и начну пытаться ходить по конторам пока решаю вопрос ТЕХНИЧЕСКИ
я не понял Вашего решения а можно на словах? что там нарисовано? труба загнулась и ушла вниз а радиаторы с какими то полосками!
|
|
|
|
|
1.11.2008, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(алекс СПБ @ 1.11.2008, 23:30) [snapback]310362[/snapback] 1.\ и за что я плачу ежемесячно ???? это ОТОПЛЕНИЕ?! 2.\электрический обогрев принципиально не хочу ставить- а за что я плачу КВАРТПЛАТУ? 3.\сейчас вот собираюсь 100 листов пенополистирола закупить- сделать из квартиры термос.. 4.\и батареи на 2 стояка по 4квт на каждый! может поможет?  1.\Абсолютно справедливое негодование. Но вот стыкую этот пункт с п.4 поймите- ваши соседи похоже(похоже,но не точно!) сделали себе именно так. 2.\Не стоит,вы правы. 3.\Это поможет,но это в принципе те же "электрические обогреватели" за ваш счет.Счет то должен быть из того вашего "за квартплату", а не дополнительным. Технически не дешево,но есть варианты. Однако скорей может причину устранить, а не со следствием боротся? Идите к балансодержателю вашего дома и письменно требуйте обеспечения положенной температуры в вашей квартире.Вам абсолютно необязательно знать,как они это сделают.Вы платите пока за жилье.Все только письменно, а затем еще и (посмотрите , в Питере есть тож свои постановления хозяйствующих организаций по жилью-там весь порядок прописан) еще заявление,что не оплачиваете статью отопление( из квартплаты).Все заявы под подпись передавать.И на форумы юриков сходите- там тож может чего еще уже придумано.Но следы ваших жалоб должны быть обязательны.Кстати,а как там с выборами,когда? А балансодержатель выжмет из эксплуатирующей конторы необходимые мероприятия.И не за ваш счет,поскольку такие Т даже ниже графика отопительного.Но пока неделю тепло не будет АКТ об устранении претензии не подписывать!!!!!
|
|
|
|
|
2.11.2008, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
Вы правы сейчас стоят чугуняки аля СССР по 8 секций вот и есть мысль, что они дают по 140 ватт секция, итого 1,2 квт в программе пурмо при таких темепературах мощность батареи равна 0,3 от заявленной вот и думаю поднять эти же 1,2 квт по к-ту и получить соотв 3,8 квт какие они могут выставить мне претензии, если я получать то буду не более 1,2 квт как и было рассчитано установщиками этой теплосистемы?? можно конечно бегать по инстанциям, года полтора... летом поставил пластиковые окна- эффект уже сейчас незаметен..может и батареи не помогут?
|
|
|
|
|
2.11.2008, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Увеличил для Вас. Но если Вы не специалист - лучше так не делайте
|
|
|
|
|
2.11.2008, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
теперь понял Вашу мысль с насосом эту тему читал на соседнем форуме, там ее мельком задели мысль нравится только тем, что будет тепло не нравится давление, возможность потопа, и как уже указал выше- считал этот вариант с развязкой контуров теплообменником типа труба в трубе, который на работе сделаю за час.. это по деньгам повторюсь за 35000 уходит минимум- т к надо еще полы городить- заливать. мысль классная-жил бы на 1 этаже- ТАК БЫ И СДЕЛАЛ! у меня знакомый недавно рассказывал- поставили его знакомые алюм радиаторы на 1 этаже в квартирке и ушли на работу..а он идет мимо и сам лично видит как из этой квартиры вода через подоконник хлещет! после таких историй только сталь и никаких километров теплого пола!!!
|
|
|
|
|
2.11.2008, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Алюминий може лопнуть от газов, которые выделяются из алюминия под действием щёлочной воды и температуры и только если полностью перекрыт. Труба в трубе? - Вам не хватит труб в вашей квартире чтоб сделать теплообменник нужной поверхности теплообмена.
|
|
|
|
|
2.11.2008, 1:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
алекс СПБ Не Вы первый не Вы последний. 1. Соберите сведения: Что творится на других стояках? Что у соседа по лестничной площадке? Если у других более-менее нормуль, ищите (пока втихоря), кто под вами сделал "евроремонт" с заменой труб на металлопластиковые с заужением условного прохода, заделкой труб в стену, исключением байпасной линии, и т.п. Когда отыщется такой деятель, попробуйте поговорить с ним по-человечески. Если по-человечески не понимает, вызывайте эксплуатирующую организацию. Когда поймете, кто там у них спец, дайте ему подсказку с энной суммой денег. Последнее гадко и мерзко, но сэкономит море вашего времени и нервов. 2. Технически: Во-первых, забудьте о теплообменниках. Во-вторых, можете лепить слоноподобные стальные "панельники" 33 типа, если место позволяет - это безусловно, поможет. В-третьих, Ваши "интуитивные" представления о тепловентиляторах (фанкойлах) в корне неверны - но я все-таки не советовал бы их ставить в квартиру уже по другим причинам.
|
|
|
|
|
2.11.2008, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
поможет думаете? я вот тоже надеюсь, что 13000 на пурмо или керми выкину не зря а какие надежнее или так сказать толще по пластинам? читал пурмо собирают поляки, толщина 1.25 а керми пока не нашел где и толщину не знаю. но цены одинаковые по закупке. полагаю- в тех же краях. полагаю, хватит и 22 типа. 33 тип уж сильно выше по цене при несущественной добавке мощности
|
|
|
|
|
2.11.2008, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
а почему не хватит теплообменника труба в трубе? я для теплого пола только его считал в полуторадюймовую трубу вставить 1 дюйм и обварить заглушками. что- не снимется3-4 квт ? на длине 2 метра? изнутри в дюйм пустить теплоноситель и соотв в наружной вварить 2 соска на одну вторую дюйма для отбора тепла.
|
|
|
|
|
2.11.2008, 11:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 2.11.2008, 0:14) [snapback]310377[/snapback] Увеличил для Вас. Но если Вы не специалист - лучше так не делайте По схеме. Мне кажется, что в контуре тёплого пола лучше было бы пустить воду тоже по часовой стрелке - тогда у перемычки было бы не положительное, а отрицательное сопротивление в контуре системы отопления.
|
|
|
|
|
2.11.2008, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Ответ по теме "теплоноситель 30 град! что можно поставить ?": Поставить нужно проблему перед балансосодержателем и эксплуатирующей организацией, как Вам и советовали Майкл, инж323 и Alex_. Цитата алекс СПБ Дата Сегодня, 5:59 ...я вот тоже надеюсь, что 13000 на пурмо или керми выкину не зря Скорее всего зря. Даже если не заморачиваться на выяснение давления . Даже если у Вас летом не сливают воду со стояков. Вы на последнем этаже и воздух, который будет собираться в стальных радиаторах поможет им помереть скоропостижной смертью.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
2.11.2008, 14:34
|
Guest Forum

|
Да, про этот аспект панельников забыли. Повесить представляется целесообразным тип 22, максимального размера. При этом их так же может не хватить для температуры, близкой к норме, а вероятность их выхода из строя весьма велика. Все производители панельников запрещают их применение в ЦСО.
|
|
|
|
|
2.11.2008, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 2.11.2008, 10:50) [snapback]310412[/snapback] По схеме. Мне кажется, что в контуре тёплого пола лучше было бы пустить воду тоже по часовой стрелке - тогда у перемычки было бы не положительное, а отрицательное сопротивление в контуре системы отопления.  В стояке потоки должны идти в одном направлении иначе стояк станет намертво....
|
|
|
|
|
2.11.2008, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Майкл @ 2.11.2008, 14:34) [snapback]310435[/snapback] Да, про этот аспект панельников забыли. Повесить представляется целесообразным тип 22, максимального размера. При этом их так же может не хватить для температуры, близкой к норме, а вероятность их выхода из строя весьма велика. Все производители панельников запрещают их применение в ЦСО. Даже если всю квартиру опоясать приборамии насос влепить еще,то сосед снизу поняв,что у него что то вдруг прохладно стало нейтрализует установленным у него прибором так,что самый верхний уже обноружит не 30 гр.С прибор ,а еще ниже.А вся эта батарея приборов опять безполезна.Но есть еще один явный нарушитель СО в доме,но все равно мерзнущий.Верхнему в данном случае бестолку проводить мероприятия(кроме уменьшения теплопотерь).Но это за свой счет, и за отопление по прежнему платить для "галочки".
|
|
|
|
|
2.11.2008, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
то есть батареи оставить лучше чугунные? просто обшиться пенопластом и все?
|
|
|
|
|
2.11.2008, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
меня смущает мощность чугун. батарей стоит по 8 секций на стояк, это 1,2 квт при 90-70 град расчетных. может все таки поднять мощность? и чем?
продавцы хвалят пенополистирол экструдированный, полагаю теплее чем с пенопластом будет?
|
|
|
|
|
3.11.2008, 3:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сколько термос не утепляй,вода в нем сама не закипит!!! ВАм источник тепла нужен!!!!Вернуть к жизни режимы температурные в систему!!!Вас же обокрали ваши соседи,или ЖЭК. А утеплиться, так оденьте куртку- вот эта аналогия.(поможет частично снять следствия проблемы,а не причину) Хотя причина в конечном итоге - это зима.
|
|
|
|
|
3.11.2008, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2008
Пользователь №: 23577

|
возможно в этом что- то есть сегодня встретился с жильцом из другого дома с 1 этажа в 10 этажке. у него 1 стояк вверх горячий, а в другой комнате вниз холодный настолько, что на стене иней..комнату 10 квадратов не обогреть. было 800 ватт батарея, он повесил 2 по 1500 каждая- эффект ноль!
значит будем бороться с жеком
|
|
|
|
|
3.11.2008, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
Поставьте инфрокрасный обогреватель+ одеяло, но это шутка не у вас одного такая проблема, бываети похуже: у меня в квартире 3-и стояка 2-а из которых работали а на одном "мул" в батарею набтлся за лет этак 20-ть эксплуатации так в комнате всю зиму не выше 14, а летом за свои кровные сняли и всё почистели и перебрали, на пяток лет думаю хватит.
|
|
|
|
|
4.11.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(алекс СПБ @ 2.11.2008, 0:30) [snapback]310362[/snapback] сейчас вот собираюсь 100 листов пенополистирола закупить 100 или не 100, но это единствено стоящяя инвестиция. нормативную температуру в картире требуйте у ЖЭКа
|
|
|
|
|
  |