|
  |
Проект (отопление, вент, кондиц) адм/торговое помещение, хочу критики, но сильно не пинайте =) |
|
|
|
5.11.2008, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
хочется услышать дельно критики как по системам, так и по оформлению документации.
Прикрепленные файлы
авок.rar ( 689,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4184
|
|
|
|
|
5.11.2008, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Общее впечатление: проект хороший (понравились, особенно, монтажные схемы узлов обвязки). Замечания: - вызывает сомнение расстояние (1,6 м) между воздухозаборной и вытяжной решетками (хоть и в СНиПе 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ничего толкового по этому делу не сказано, все же настоятельно советую максимально разнесьти отверстия (если есть возможность, соответственно)); - эквивалентный уровень звукового давления от воздухозаборной решетки необходимо уточнить (вызывает сомнение правильность выбора сечения элемента воздуховода); - не увидел аксонометрическую схему дренажной системы фанкойлов (с указанием уклонов); - не увидел чертежи нестандартных изделий, в частности чертежи на воздухораспределительные пленумы для фанкойлов канального типа и на адаптеры для ВР; - почему нет использования энергосберегающих схем; - не увидел схемы принципиально-функциональной на инженерные системы, как того требует постановление №87 РФ от 16.02.2008 "Состав разделов проектной документации"; - отметки уровня на аксонометрических схемах есть не везде, где это необходимо; - не увидел на чертежах обозначение масштаба; - есть грамматические ошибки в общих данных; - словосочетание "Пояснительная записка" в общих данных не пишется (см. соответствующий ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения РД ОВК"); - не увидел таблицы "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей"; - есть несоответствия в названиях в штампах и в таблице "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта"; - с АСУ вообще ничего не понятно (читаем внимательней постановление №87 РФ) (где хотя бы будет ШСАУ располагаться - это для ЧТЗ электрикам); - РП давно уже никто не пишет в штампе; - не совсем понятны привязки ВР на планах (по факту монтажа они не нужны - это правда жизни); - не увидел технологических лючков для проведения регламентных работ (под фанкойлами и ЦВУ); - без дросселей после пленумов у фанкойлов наладка будет весьма проблематичной (налаживали тут на днях похожие системки); - не увидел места-расположения проводных пультов управления фанкойлами; - по поводу дымоудаления из цоколя (нужно еще разочек глянуть, точно ли оно там не нужно); - в спецификациях не указана масса (необходимы сведения для осмечивания и логистики); - как обычно в спецификации: элементы воздуховодов указаны в шт. и п.м., а сметчики пускай сами переводят в кв. метры (им же делать нечего); - и т.п. (пошел я баеньки).
ИМХО: Настоятельно советую как можно чаще бывать на объектах, но, как сказал оди мой хороший знакомый ГИП: "Опыт - дело наживное".
Сообщение отредактировал Mr. S - 5.11.2008, 23:58
|
|
|
|
|
6.11.2008, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138

|
Из практики говорю что такая система отопления не наилучшее решение. Приборы будут плохо прогреваться. Нельзя ли собрать обратку в полу или вообще проложить трубопроводы в полу (поменять сталь на пластик)?
|
|
|
|
|
6.11.2008, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Отпишусь по некоторым пунктам: - расположить решетки на большее расстояние друг от друга не предоставляется возможным, единственное место куда дали все это вывести вывести. - уровень звукового давления так и не получил от поставщиков оборудования, подумываю перестраховаться и поставить глушитель перед приточкой, давления все равно хватит. - дренажную систему решил не чертить, будут уточнать место отвода при монтаже (точное место неизвестно), и отводить будут капиляркой с помощью помп. - все чертежи нестандартных изделий прилагаются доп кипой (черчу их просто в солид ворксе и перекидывать 20ть штук в кад если честно в падлу=)) да и у нас незачем к проекту прикреплять, их потом жестянщикам передают. - пока в нашем ассортименте нет приточно вытяжных с водяным каллорифером (греть кроме как водой там больше нечем) - а есть пример принципиально функциональной схемы? был бы очень благодарен и добавил бы в проект- масштаб можно и проставить - а вот с граматикой... действительно туго =) - что писать за вместо "пояснительная записка"?- а "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" не одно и тоже?- вот с щитом и пультами фанкойлов надо решить, за это спасибо  - вместо РП ставим Р?- привязки для монтажников, потом начинают звонить и спрашивать куда адаптеры под решетки крепить! - лючки на том же чертеже розовым цветом, и в сносках есть) где и решетки привязаны. - думоудалением занимаются эксплуатирующие службы, туда не суемся - массу указал на что есть инфа. - ну а насчет фасонки, это думаю от организации процесса зависит, мы пишем в штуках и п.м. (стандартные изделия и воздуховоды, на них и расценкт есть), а нестандартные отправляем чертежи а потом узнаем цену. благодарю за резюме) если не затруднит, хотелось бы услышать ответы на выделенные вопросы Цитата(Strongman @ 6.11.2008, 9:48) [snapback]311441[/snapback] Из практики говорю что такая система отопления не наилучшее решение. Приборы будут плохо прогреваться. Нельзя ли собрать обратку в полу или вообще проложить трубопроводы в полу (поменять сталь на пластик)? В полу собрать нет возможности, материал труб - металлопласт, все в изоляции thermaflex. разводка под потолком с опусками к радиаторам. В чем тут загвозка?
|
|
|
|
|
6.11.2008, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
- вместо "пояснительная записка" ничего не пишем; - ставим Р; - в таблице "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей" указываются разделы проекта. Пример принципиалок:
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.11.2008, 11:15
|
|
|
|
|
6.11.2008, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Mr. S @ 6.11.2008, 11:14) [snapback]311485[/snapback] - вместо "пояснительная записка" ничего не пишем; - ставим Р; - в таблице "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей" указываются разделы проекта. Пример принципиалок: тоесть в "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей" указываем : 1. ОВ 2. СКВ а как обозвать таблицу с перечнем листов по проекту? а за схемы большое спасибо, только схемы эти получаются как гибрид плана с аксонометрией, не особо вижу в них смысл, монтажники все равно делают по тому к чему привыкли (план и аксоном). да и информации они новой не несут, все это можно отметить на плане и аксонометрии. вот в стадии П, имеет смысл разработать только принципиальную схему!
|
|
|
|
|
6.11.2008, 11:58
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
если вы рабочку делаете никакие функциональные схемы там не нужны.
|
|
|
|
|
6.11.2008, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ребятки! экспертизу проектов без принципиалок с 1-ого июля кто-ть проходил (чисто имею ввиду)? Эти схемы в основном прилетают из ТЭО. Хотя лукавить не буду, можно и без схем, согласовал один проектик.
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.11.2008, 14:05
|
|
|
|
|
8.11.2008, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324

|
Тупиков на отоплении лучше избегать, ведь можно под потолком попутку сделать, трубы уйдет чуть больше, но ладно диаметры не те. На схеме отопления не хватает названия, уклонов и отметок. Очень подробная информация представлена, даже теплопотери, тогда уж перечень работ требующих акты скрытых работ можно добавить до кучи, в целом приятное впечатление.
|
|
|
|
|
8.11.2008, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Непонятна схема узла №4, расположенная на листе №19. Что за 2 перемычки между прямой и обраткой? На одной обратный клапан, на другой 3-х ходовой клапан. Кстати электропривод нельзя так вешать.
|
|
|
|
|
10.11.2008, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(IgorVV @ 8.11.2008, 18:17) [snapback]312625[/snapback] Тупиков на отоплении лучше избегать, ведь можно под потолком попутку сделать, трубы уйдет чуть больше, но ладно диаметры не те. На схеме отопления не хватает названия, уклонов и отметок. Очень подробная информация представлена, даже теплопотери, тогда уж перечень работ требующих акты скрытых работ можно добавить до кучи, в целом приятное впечатление. точно, отметки не проставил  а за приятное впечатления рад
|
|
|
|
|
10.11.2008, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Rondo @ 8.11.2008, 19:09) [snapback]312635[/snapback] Непонятна схема узла №4, расположенная на листе №19. Что за 2 перемычки между прямой и обраткой? На одной обратный клапан, на другой 3-х ходовой клапан. Кстати электропривод нельзя так вешать. Узел №4 для - обвязка для каллорифера приточной установки. Схема работы на смешение, 3х ходовой клапан стоит на обратке. 1я перемычка - байпас клапана (где стоит трех ходовой и регулирующий вентиль байпаса клапана. 2я перемычка (где стоит обратный клапан) - байпас насоса. А привод упадет, либо работать так не будет? может его хитро закрепить как то можно?
Сообщение отредактировал Jester - 10.11.2008, 9:41
|
|
|
|
|
10.11.2008, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(Jester @ 10.11.2008, 9:39) [snapback]312949[/snapback] 2я перемычка (где стоит обратный клапан) - байпас насоса. Нах она там стоит? Цитата(Jester @ 10.11.2008, 9:39) [snapback]312949[/snapback] А привод упадет, либо работать так не будет? может его хитро закрепить как то можно? Не упадет и работать будет, но в рекомендациях по приводам такая установка не допускается... видимо из-за возможных протечек клапана и соответственно намокании самого электропривода. Отзеркаль схемку наверх и сотри 2-ю перемычку
|
|
|
|
|
26.11.2008, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19091

|
А где у вас тепловой пункт расположен?
|
|
|
|
|
12.12.2008, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 30.10.2007
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447

|
После беглого просмотра ВЫВОД: Подобной красоты на форуме больше никто невыкладовал, да и честно говоря, на практике невидел. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_fast-pop_*
|
3.9.2009, 13:09
|
Guest Forum

|
Люди! Помогите!!! Где можно взять пример теплотехнического расчета (грамотного и точно прошедшего). Объекты - несколько отдельно стоящих зданий. Не новые. Расчёт нужен для проектирования отопления, котельной и газоснабжения. Это бывший комплекс санатория. Просто столько уже посмотрел в других проектах и все по разному считают. Как правильно-то и какие данные необходимы. Пишите и сюда и в личку
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Где-то выкладывал подобное. Может поможет.
|
|
|
|
|
2.10.2009, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38229

|
На схеме подключения радиаторов поставьте тепловой экран (это нравитса экспертам).
|
|
|
|
|
4.1.2010, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9373

|
Что вы мучайтесь. Купите программу "Поток". К пояснительной записке я прикладываю расчеты ограждающих конструкций, расчеты теплопотерь и гидравлический расчет системы отопления и все эксперты довольны. Не надо так подробно все расписывать.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2009
Из: Белгород
Пользователь №: 33023

|
semuha, скажите,пожалуйста,а где можно скачать эту программу?
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
6.1.2010, 6:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Jester @ 6.11.2008, 13:12)  ... - думоудалением занимаются эксплуатирующие службы, туда не суемся ... И это правильно! Политика дело "грязное"
|
|
|
|
|
1.6.2010, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Цитата semuha, скажите,пожалуйста,а где можно скачать эту программу? Тут http://www.potok.ru/?vs=2
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|