> Расчет протаивания грунта от теплотрассы, бесканальной в ППУ изоляции при залегании выше глубины промерзания
krvit
сообщение 5.11.2008, 18:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Имеем бесканальную теплотрассу в ППУ-изоляции D325 с наружным диаметром изоляции D450мм тройникового ответвления дренажа D89 с наружным диаметром изоляции D160мм. Глубина залегания магистрали 1,70м по оси трубопровода, а дренажа 2,00м. При этом расстояние в плане от магистрали до шарового крана составляет 1,87м. Глубина промерзания грунта состваляет 4,5м.
Вопрос: перемерзнет ли дренаж? Как расчитать глубину протаивания грунта от мгистрали и хватит ли теплового потока от магистрали для предотвращения перемерзания дренажа? Какие варианты предотвращения данного нежелательного события.
Буду благодарен за любую информацию и/или совет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 5.11.2008, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Уже имеем?
Цитата(krvit @ 5.11.2008, 18:58) [snapback]311305[/snapback]
Имеем бесканальную теплотрассу в ППУ-изоляции ... Глубина промерзания грунта состваляет 4,5м.

а надземно или в патерне?
Цитата(krvit @ 5.11.2008, 18:58) [snapback]311305[/snapback]
... Вопрос: перемерзнет ли дренаж? ...

Промёрзнет - ППУ это не панацея, а один из способов изоляции. Куда сливать и как откачивать?
Цитата(krvit @ 5.11.2008, 18:58) [snapback]311305[/snapback]
... Как расчитать глубину протаивания грунта от мгистрали и хватит ли теплового потока от магистрали для предотвращения перемерзания дренажа? Какие варианты предотвращения данного нежелательного события....

Типовые решения для районов вечной мерзлоты smile.gif Самое недорогое - надземка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 6.11.2008, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Неужели все закладывают бесканальные теплотрассы на глубину ниже отметки промерзания грунта? Или делают дренаж в камерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных