> Реализация ПВВ в квартире, нужна помощь специалистов
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 11:26
Сообщение #1





Guest Forum






Перенесено из "Песочницы" в надежде, что увидят те, кто сможет ответить.

Ситуация следующая: новая картира, балконы отсутствуют, пластиковые окна - озадачился установкой ПВВ в квартире. Задание было следующим: поставить блок как можно дальше от спален, к блоку должен быть доступ для профилактики, как можно меньше показывать воздуховоды в комнатах.

Одна контора предложила следующее решение: блок монтируется в гостевом санузле, разводка воздуховодов делается только в коридоре - приток (розовым) в нужные комнаты (гостиная и 2 спальни) осуществляется через отверстия в стене над дверью, вытяжка (зелёным) делается только в коридоре, двери в комнатах с притоком приподнимаются, чтобы обеспечить щель над чистовым полом в 20 мм. По их информации такая схема жизнеспособна.

У меня есть сомнения в жизнеспособности, а также в эффективности указанной схемы реализации: приток над дверью, вытяжка под дверью - т.е. входящий воздух будет сразу уходить вниз под дверь и никакого замещения воздуха в комнате не будет. Прав я или нет? Как можно проверить такую схему? Буду признателен и тем, кто подскажет контору или конкретного специалиста, который(ая) сможет помочь с реализацией ПВВ.

Спасибо.
Прикрепленный файл  Scan0007.jpg ( 198,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 6.11.2008, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



По моему все нормально, только я бы на приток между спальнями гибкий глушак бросил, для предотвращения перетекатия шумов из одной спальни в другую. На самом деле примерно так и делают как нарисовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 6.11.2008, 11:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Да будет работать. В гостиницах, например, так и делают: приток в комнату над дверью, вытяжка - из санузла. Единственно, я бы приточку все-таки не в санузле, а наверно в холле повесил. Подсосы могут быть какие-нибудь нехорошие. Хотя, в плане шумоизоляции санузел конечно лучше. Ну и воздухозабор с выбросом разнести все-таки надо. Да, и вытяжку санузлов в балансе надо учесть.

Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.11.2008, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Чем такую вентиляцию делать, лучше вообще никакой. Что за блок там будет? Кренделей-то на воздухозаборе наделали, мама дорогая...И воздухораспределение "шикарное", проще окошки открыть или просто монтажникам бабло отдать, в качестве благотворительности.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 6.11.2008, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 12:32
Сообщение #5





Guest Forum






Блок - ПВВУ Климат-РМ 300.
Крендели - обход стояка с вент. коробами и ВК, можно уйти от части кренделей через 45 градусов.
Насчёт "шикарное" воздухораспределение - это всё в корне неправильно или только с частью (например с притоком)?
Задача-то и была уйти от проветривания.

Итог: выброшенные на ветер деньги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 12:52
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да уж, система вентиляции коридора... Мёртвые зоны во всех помещениях. Абсолютно права Белка - чем такое делать - раздайте деньги просто так. Есть, правда, вариант - далеко не идеальный, но хоть как-то спасёт ситуацию - сопловая подача в комнаты. Но тут всё аккуратно считать надо, чтоб со скоростями и шумом не влететь. Короче - ищите спеца, или не делайте ничего.

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.11.2008, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 6.11.2008, 12:55
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



А кто мешает разместить блок на кухне? Зашить коробом со звукоизоляцией, предусмотреть изолировнную дверцу для обслуживания (один фиг под блоком гарнитур окажется, можно под его стиль?)

Уйдете от большинства поворотов.

Вытяжку организовать в холле на стене над санузлом. Ну и подумайте над фальшбалками.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.11.2008, 13:17
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Согласен 200кубов воздуха на 150кубов объёма выглядит разводом.
Лично я вообще противник каких-либо перетоков и вымещений в жилье. Должен быть положительный дисбаланс и воздухообмен полноценный в жилых комнатах с заводом и притока и вытяжки. Конечно для этого скорее всего придётся пожертвовать потолками коридоров и хола, ну а юли делать. Да и наверняка воткнёте настенничек в с/у, во второй + зонтик...
интересно как они туда ротор запихали? нафига там поворотные заслонки с приводами? и вообще его вам хоть с калорифером предложили?

сat 47 dB (A) на одном метре я не акустик, но я б такое на кухне вешать не стал, да и гарнитуры нафиг. тот же фильтр не достать будет.

P.S. Чтобы 300 кубов из него выжать надо потери напора не больше 40Па в сети иметь, а это уже будет подшивной воздуховод да и что то мне думается, что сии на чистых фильтрах номограмки. Хотя мож я и перестраховщик, не спорю. Но боязно, оборудования то не знаю-с.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.11.2008, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 13:24
Сообщение #9





Guest Forum






Вообще-то он на 300 кубометров расчитан, предлагали с калорифером конечно (электрический).
В санузлах дествительно планирую вытяжку, в родной воздуховод естественной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 6.11.2008, 13:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



amdox, разводка на бабки. Приток допустим можно в коридор забабахать ,и в кое какие помещения, но вытяжку полюбому надо из каждого (жилого, санузлов, кухни) помещения делать. Иначе это попыпка дорого продать Блок - ПВВУ Климат-РМ 300 + воздуховоды. Еще и бонус за "интелектуальный труд" biggrin.gif Всего две вытяжки и обе в холле, что вообще не одну поставить, иШШо дешевле будет? tongue.gif

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 6.11.2008, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 13:29
Сообщение #11





Guest Forum






Если я всё правильно понимаю, то у меня 2 опции:

или сделать что-то типа Прикрепленный файл  Scan0009.jpg ( 644,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
, с фальшбалками

или ничего не делать Прикрепленный файл  Scan0008.jpg ( 413,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 14:03
Сообщение #12





Guest Forum






Да, кстати. Если же всё-таки делать механическую вентиляцию, нужны ли воздушные клапана на окна (собираюсь менять окна)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.11.2008, 14:08
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Если речь о подоконных клапанах для вентиляции, то при механической вентиляции в них нужды нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 6.11.2008, 14:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Если я всё правильно понимаю, то у меня 2 опции:
Вот этот вариант намного лучше. Кое-че можно подвигать, расход, длину, местоположение и т.д но явно лучше первого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 14:15
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ALEXLIDER @ 6.11.2008, 12:28) [snapback]311605[/snapback]
amdox, разводка на бабки. Приток допустим можно в коридор забабахать ,и в кое какие помещения, но вытяжку полюбому надо из каждого (жилого, санузлов, кухни) помещения делать. Иначе это попыпка дорого продать Блок - ПВВУ Климат-РМ 300 + воздуховоды. Еще и бонус за "интелектуальный труд" biggrin.gif Всего две вытяжки и обе в холле, что вообще не одну поставить, иШШо дешевле будет? tongue.gif

Я не ошибся??? Приток в коридор и кухню, а вытяжку - из жилых?
Эт что-то новое в организации подачи свежего воздуха в ОЗ.
Кроме того, при такой кубатуре - 200 кубов всего - весь чистый и свежий надо гнать непосредственно в ОЗ. Его и так не много, чтобы еще и разбавлять.
Вот, та схемка, где приток растянут по обслуживаемым помещениям уже что-то напоминает. Ещё не помешает с воздухораспределителями подумать. И может выйти приемлемый результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.11.2008, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Эта задача решаема только если заказчик пойдет на уступки в плане размещения воздуховодов и воздухораспределителей (например по стенкам в коробах), чтобы обеспечить равномерную раздачу. С воздухообменами тоже не все понятно. Вобщем нужен нормальный проект и плотное общение с заказчиком. В коттеджах и не такие вопросы решали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2008, 14:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Все варианты ПВВ на этот тип квартир, а планировка оч. похожа на П44-Т(но это не она),уже давным давно отработаны и откатаны и все приколы и проколы известны.Чего сыр бор затевать? newconfus.gif
Нужен новый лисапед для езды по потолку?Или все таки старый не хуже,коль ездить будут по земле?

Сообщение отредактировал инж323 - 6.11.2008, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 14:46
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Странная Белка @ 6.11.2008, 13:30) [snapback]311661[/snapback]
Эта задача решаема только если заказчик пойдет на уступки в плане размещения воздуховодов и воздухораспределителей (например по стенкам в коробах), чтобы обеспечить равномерную раздачу. С воздухообменами тоже не все понятно. Вобщем нужен нормальный проект и плотное общение с заказчиком. В коттеджах и не такие вопросы решали.

ППКС. О чем и речь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 6.11.2008, 14:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Я не ошибся??? Приток в коридор и кухню, а вытяжку - из жилых?
Эт что-то новое в организации подачи свежего воздуха в ОЗ.

Приток в коридор. а вытяжку - из жилых и кухни. Тоже ничего получиться. В коридоре у него надеюсь пахучих и отравляющих веществ нету. biggrin.gif Вспоми, что в обычной квартире стоит только вытяжка, из кухни и санузлов. То есть как минимум не хуже будет. А то вариант что ему предложили смахивает на стандарт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 16:26
Сообщение #20





Guest Forum






Ну и тогда последний вопрос - у кого в Москве можно заказать нормальный проект вентиляции квартиры. Можно в личку.

Спасибо.

Сообщение отредактировал amdox - 6.11.2008, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 6.11.2008, 16:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Ну и тогда последний вопрос - у кого в Москве

А что сразу в Москве? Инет на что? Распечатать что-ли негде готовое? Мине давай, начальника. Пишите в личку.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 6.11.2008, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 16:37
Сообщение #22





Guest Forum






Да всё из-за специфики Москвы. Разводка вент. коробов потребует согласования прохождения капитальных стен, но что, наверное, дороже, и установку решёток на фасад дома. Тут без "своих" людей blink.gif не обойтись. Т.е. нужно полное решение от проекта до разрешения. По отдельности пока нет времени заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 6.11.2008, 16:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Т.е. нужно полное решение от проекта до разрешения. По отдельности пока нет времени заморачиваться.

Как варинат сделать проект, а какая-то контора его согласует, хотя конечно, если все на месте делать, потом спросить есть с кого, чего понимаешь не дует, или шумит, али еще чего.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 6.11.2008, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2008, 16:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С проектом для квартиры и монтажом проще вот сюда наверное.
http://forum.c-o-k.ru/index.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amdox_*
сообщение 6.11.2008, 16:58
Сообщение #25





Guest Forum






Понял. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 18:33
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ALEXLIDER @ 6.11.2008, 13:53) [snapback]311678[/snapback]
Приток в коридор. а вытяжку - из жилых и кухни. Тоже ничего получиться. В коридоре у него надеюсь пахучих и отравляющих веществ нету. biggrin.gif Вспоми, что в обычной квартире стоит только вытяжка, из кухни и санузлов. То есть как минимум не хуже будет. А то вариант что ему предложили смахивает на стандарт.

Вот только не надо передергиванием заниматься - в "обычной квартире" подразумевалась инфильтрация (читай - неплотности в оконных коробках) и циркуляция получалась вполне приемлемой.
А по вашей схеме - сплошняком мертвые зоны, если конечно, не тянуть вытяжку (?) вглубь помещений. (эт чё то новое вообще будет). Реализация по такому варианту - выкинутые деньки в полуторном (минимум) размере - переделка неизбежна, как восход Солнца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 6.11.2008, 20:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Воздухораспределение конечно не очень, но думаю, что при данных размерах комнат (5х4м) и столь малых расходах первоначальная схема все же допустима, если учесть жесткие требования к потолкам. Все-таки это подача саннормы, а не кондиционирование, кратности маленькие. Никому не приходилось при проектировании офисных зданий размещать приточную и вытяжную решетки на одной стене, той, которая отделяет помещение от коридора, когда не дают опускать потолки в помещениях? А нормы по банкам вообще допускают делать приток в коридор, если воздухообмен помещения не превышает 1.5 крата, а тут у вас наоборот приток в рабочую зону, как положено.
Схема конечно не идеальная, но учитывая размеры, расходы и то, что это жилье, и вредностей особо никаких - думаю допустимая. Фальшригеля с решетками посреди комнаты тоже наверно никого не обрадуют.
А приточку в кухне я бы тоже поостерегся размещать, т.к. запах котлет в спальне не намного более приятен, чем запах туалета.

Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2008, 20:24
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно учитывая то, что это - квартира, первая схема недопустима. В офис пришли-ушли. За работу вентиляции платит шеф. В квартире - живут. Постоянно. И платят сами.
И вообще, давайте для простоты присоединим приточный патрубок установки напрямую к вытяжному. Примерно тот же эффект будет, а потери паразитные меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 6.11.2008, 20:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Речь не о том, кто платит, а о качестве воздуха в помещении.
Цитата
И вообще, давайте для простоты присоединим приточный патрубок установки напрямую к вытяжному. Примерно тот же эффект будет, а потери паразитные меньше.

Ну это уже крайности, эффект далеко не тот же будет. Так же как и сопловые диффузоры в квартире - тоже крайность.
PS А как же сплиты, вот где приточный патрубок почти напрямую к вытяжному присоединяется.

Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 6.11.2008, 21:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



Да, кстати, про сплиты. У меня гостиная примерно 6х4 (то же, что и в предложенном случае), в углу висит сплит 9-ка. Как-то особых перекосов температуры по комнате я не наблюдаю, и тянуть от него воздуховод в противоположный угол мне тоже в голову не приходило. И как-то все-таки охлаждается воздух в этом углу, ведь не теплопроводностью же. Т.е. какая-то циркуляция даже в противоположном углу присутствует. Конечно, если бы комната была, скажем 12х4 - пришлось бы уже 2 вешать. Понятно, что у сплита и расход воздуха больше и скорость на выходе, но так он же для кондиционирования, а тут подача минимального расхода наружного воздуха. Эффект присутствия этого воздуха все равно будет. Весь он сразу через щель под дверью сразу не высосется.

Сообщение отредактировал ARGO - 6.11.2008, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных