Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ситуация со SCADA - EBI, Pseudo-analog point
Гость_VFomin_*
сообщение 7.11.2008, 9:27
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет!

Есть вот какая задачка: Датчик влажности выведен в Скаду (Honeywell - EBI) как Pseudo-analog point - как я понял это, чтобы не загружать сервак частыми опросами точки. Кто в курсе где выставляется время опроса такой псевдо аналоговой точки? Есть сложности из-за того, что на этой точке построена логика. А данные с датчика уж очень противоречивые - датчик пока не менял, т.к. думаю загвоздка где-то в ПО.

Прошу совета от всех кто сталкивался с EBI. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 7.11.2008, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(VFomin @ 7.11.2008, 9:27) [snapback]312056[/snapback]
Всем привет!

Есть вот какая задачка: Датчик влажности выведен в Скаду (Honeywell - EBI) как Pseudo-analog point - как я понял это, чтобы не загружать сервак частыми опросами точки. Кто в курсе где выставляется время опроса такой псевдо аналоговой точки? Есть сложности из-за того, что на этой точке построена логика. А данные с датчика уж очень противоречивые - датчик пока не менял, т.к. думаю загвоздка где-то в ПО.

Прошу совета от всех кто сталкивался с EBI. Заранее благодарен.

Вряд-ли проблемы в ПО.
Можно посмотреть в QuickBuilder (смотря как организована EBI, конечно). А, вообще, псевдоточка должна получать данные в данном случае от физической - датчика. Физическая точка и передача данных от нее в псевдоточку описываются в CARE. Еще можно "провалиться" в эту точку через EBI и посмотреть что есть там.
Короче, нужно неплохо знать матчасть. Вызывайте сотрудника Хоневелл или того, кто это делал. "На пальцах" все не объяснить (или внимательно читайте обширнейший хелп EBI).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 7.11.2008, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(VFomin @ 7.11.2008, 9:27) [snapback]312056[/snapback]
Всем привет!

Есть вот какая задачка: Датчик влажности выведен в Скаду (Honeywell - EBI) как Pseudo-analog point - как я понял это, чтобы не загружать сервак частыми опросами точки. Кто в курсе где выставляется время опроса такой псевдо аналоговой точки? Есть сложности из-за того, что на этой точке построена логика. А данные с датчика уж очень противоречивые - датчик пока не менял, т.к. думаю загвоздка где-то в ПО.

Прошу совета от всех кто сталкивался с EBI. Заранее благодарен.


Если Вы видите противоречивые данные в EBI, то прежде чем ковырять EBI, надо для начала убедиться в правильности показаний в самом контроллере, откуда EBI эти данные получает.
Логика на этой точке построена в EBI?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VFomin_*
сообщение 7.11.2008, 15:39
Сообщение #4





Guest Forum






Данные в EBI достоверные - проверил через пульт оператора, подключившись к контроллеру и параллельно замерив влажность гигрометром - датчик не врет. Логика построена в контроллере, так что похоже придется лезть в CARE.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 7.11.2008, 17:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Что-то я запутался. Вы написали, что есть псевдоточка, в ней сидит значение с датчика, далее эта точка используется в некотром алгоритме. Проблема была в том, что эта точка показывала неадекватные значения в EBI.
Вы установили, что EBI показывает то, что ему сообщает контроллер, а контроллер в свою очередь показывает то, что ему сообщает датчик, и датчик измеряет правильно то, что есть на самом деле. Так в чём тогда проблема?
Или я Вас неправильно понял, и псевдоточка содержит результат расчёта некоего алгоритма?
В любом случае, если раньше всё работало, а потом вдруг перестало работать, то прежде чем лезть в CARE стоит убедиться в кооректности всех входных данных, которые могут использоваться в этом алгоритме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VFomin_*
сообщение 10.11.2008, 10:39
Сообщение #6





Guest Forum






Все так, предполагал, что точка редко опрашивается т.к. данные долго не менялись. Нашел ошибку в настройке параметров точки, все исправил. Спасибо за отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных