|
|
Установка параллельного регулятора давления газа |
|
|
|
9.11.2008, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069
|
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Существующее ГРУ, входное давление 4-5 бар, выходное 75 мбар. При падении давления ниже 4 бар ( бывает до двух бар) соответственно происходит отсечка. Перенастроить регулятор нельзя. Цех хочет установить параллельно еще один регулятор на более низкий диапазон входного давления, установить дополнительно перед каждым регулятором электромагнитный клапан, которые при падении давления будут переключать с одного регулятора на другой. По моему мнению при данной схеме будет обязательная отсечка (ГРУ на котельной), что недопустимо.Проблема в том, что регуляторы стоят непосредственно перед горелкой (прошу прощения что сразу не указал). Поэтому я боюсь срыва факела при закрытии-открытии регуляторов, у меня нет никаго запаса. Кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой? Какой может быть выход
ПС. Замена существующего регулятора цех не устраивает. П.С.С. Подскажите если есть регуляторы,нормально работающие на в таком разбросе входного давления и клапана-отсекатели. На вводе газа в котельную клапан тоже соответственно менять надо
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Что за регулятор у вас стоит? какие расходы? Может быть две проблемы: 1) регулятор не справляется впринципе с таким расходом на малом давлении. Тогда ничем не вылечить. 2) Регулятор справляется с расходом, но не успевает отработать. Тогда можно повысить инертность ПЗК. Можно поставить вторую линию, регулятор с большим Cg. Вообще ставить регулятор в притирку к горелки не есть гуд, производители газового оборудования иногда упоменают о "буфере", но мне точные цифры не попадались.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:54
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Что-то я вообще ничего не понял. 1. Почему нельзя перенастроить ПЗК существующего регулятора? 2. Ваш цех состоит из сплошных мазохистов-механизаторов? Покупать новый регулятор (как я понял, по производительности щё больший, чем существующий), зачем-то прилепливать его паралельно к существующему (который видимо они очень полюбили) и мутить мего (не могу подобрать цензурное выражение) сложную систему обвязки с электронными клапанами, контроллерами и автоматикой с исскуственным интелектом... 3. Цифровые данные по объему коллектора после регулятора я встречал на этом форуме неоднократно. Пользуйтесь поиском.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
На сколько я понимаю, то завышать максимум ПЗК СНИП не позволяет. Хотя никто не запрещать загрубить (ватка или дросселек в основании импульса, игольчатый или шаровой краник). Согласен, что обвязка элекромагнитными клапанами-автоматами это гемор уже сам по себе. Самое простое это проверить регулятор на производительность на низком давлении и пересогласовать проект на новый регулятор. Попробую поискать цифры оп объему буфера. Пока осваиваюсь на форуме, первый день.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:17
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Poohovik @ 17.12.2008, 19:05) [snapback]329841[/snapback] На сколько я понимаю, то завышать максимум ПЗК СНИП не позволяет. Энто как это? СНиП регламентирует срабатывание ПЗК по превышению/понижению давления сверх уставки ПОСЛЕ себя, а никак не ДО. Я вообще не понимаю, как падение давления газа на входе может вызвать какую-либо отсечку чего-либо. Или у аскера регулятор газа "до себя"?
|
|
|
|
|
17.12.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(Patorok @ 17.12.2008, 18:17) [snapback]329850[/snapback] Энто как это? СНиП регламентирует срабатывание ПЗК по превышению/понижению давления сверх уставки ПОСЛЕ себя, а никак не ДО. Я вообще не понимаю, как падение давления газа на входе может вызвать какую-либо отсечку чего-либо. Или у аскера регулятор газа "до себя"? Регулятор давления это устройство работающее на перепаде. Существует велечина минимального входного давления, при котором регулятор может выдавать нужное кол-во кубов газа. Следовательно, если давление на входе падает ниже этого значения, то падает и пропускная способность регулятора, что приводит к падению давления за регулятором. Это как я понял причину срабатывания ПЗК. Из опыта общения с проектировщиками, я вынес что они, зачастую, ориентируются только на максимальное входное давление. Поэтому нужно перепроверить цифры.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 10:25
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Poohovik @ 17.12.2008, 21:24) [snapback]329924[/snapback] Регулятор давления это устройство работающее на перепаде. Существует велечина минимального входного давления, при котором регулятор может выдавать нужное кол-во кубов газа. Следовательно, если давление на входе падает ниже этого значения, то падает и пропускная способность регулятора, что приводит к падению давления за регулятором. В таком случае это означает только одно - существующий регулятор имеет слишком малую пропускную способность. И тут есть 2 выхода: 1. Выбросить существующий регулятор и поставить более производительный (цеху не понравится). 2. Поставить паралельно точно такой-же, без всякой аццкой механизации и автоматизации (цех будет счастлив вдвойне). Цитата(Poohovik @ 17.12.2008, 21:24) [snapback]329924[/snapback] Из опыта общения с проектировщиками, я вынес что они, зачастую, ориентируются только на максимальное входное давление. Не обобщайте ЗЫ: а шо энто мы тут вдвоём распинаемся? Для аскера вопрос уже не актуален? Или он решил спросить совета на ветке КИПовцев?
|
|
|
|
|
18.12.2008, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 13.7.2008
Пользователь №: 20585
|
Вообще то в ДБН да и в других нормативах я не встречал, что бы запрещалось устанавливать паралельно 2 регулятора, хотя особо и не приветствуется.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041
|
Чертпабери, прочитал и сломал мозг сразу же. Щас перечитаем ищо раз Так, перечитал, выход - вторая линия редуцирования. Сообщите расход и рабочее давление на входе в горелку. Может вообще имеет смысл обрезать старый гру и поставить снаружи, как вариант, шкап (грпш) с большим диапазоном входного давления. для небольших расходов газа есть недорогие итгазовские грпш. так что ждем. доп инфы, товарисч.
Сообщение отредактировал kolega - 18.12.2008, 23:45
|
|
|
|
|
19.12.2008, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(kolega @ 18.12.2008, 23:39) [snapback]330480[/snapback] шкап (грпш) с большим диапазоном входного давления. для небольших расходов газа есть недорогие итгазовские грпш. так что ждем. доп инфы, товарисч. Можете назвать это рекламой, но шкапчики есть не только итгазовские. На фиорентини можно собрать шкапчик, любой, хоть из нержавейки.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 10:39
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(fed @ 18.12.2008, 21:43) [snapback]330424[/snapback] Вообще то в ДБН да и в других нормативах я не встречал, что бы запрещалось устанавливать паралельно 2 регулятора, хотя особо и не приветствуется. Почему не приветствуется? Вы были когда-нибудь на ГРС? Там паралельно установлено много регуляторов. На низкой стороне конечно история другая, но нет ничего невозможного. 2 регулятора в ГРПШ встречаются очень часто, но в большинстве своём второй регулятор является резервным и в штатной ситуации отключён. Я ставил 2 штатно работающих регулятора, правда на паровую сеть. Работает.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(Patorok @ 19.12.2008, 10:39) [snapback]330590[/snapback] Почему не приветствуется? Вы были когда-нибудь на ГРС? Там паралельно установлено много регуляторов. На низкой стороне конечно история другая, но нет ничего невозможного. 2 регулятора в ГРПШ встречаются очень часто, но в большинстве своём второй регулятор является резервным и в штатной ситуации отключён. Я ставил 2 штатно работающих регулятора, правда на паровую сеть. Работает. Я встречал параллельно два работающих регулятора, НО настроены они были таким образом, что второй открывался, когда не справлялся первый, т.е. с превышением от рабочего давления на 5-10%. И нинадо никакой сложной автоматизации.
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041
|
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 7:56) [snapback]330524[/snapback] Можете назвать это рекламой, но шкапчики есть не только итгазовские. На фиорентини можно собрать шкапчик, любой, хоть из нержавейки. Да плевать на итгаз, в хорошем смысле, первое что на ум пришлось фиорентини, так фиорентини, главный критерий в работе с газом - надежность, цена - вторично, подозреваю, правда, что ваши фиорентинин недешевы.
|
|
|
|
|
20.12.2008, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(kolega @ 20.12.2008, 0:15) [snapback]330963[/snapback] Да плевать на итгаз, в хорошем смысле, первое что на ум пришлось фиорентини, так фиорентини, главный критерий в работе с газом - надежность, цена - вторично, подозреваю, правда, что ваши фиорентинин недешевы. Если речь о ШРП, то дороже, но зато легче и компактней. Иногда с большими Ду в сравнении с аналогами Итгаза, а то были случаи превышения скоростей и следовательно уровень шума. А если сами регуляторы, то дешевле или так же. Лучше запросите как нибудь и сравните цены. Линейка шире, у Фиорентини в прошлом году серия Dival обновилась практически вся. 50-160-250 сняли с производства. Теперь есть 500-507-512-520-522-600-700-800. 800-й я только на картинке видел, ваще зверь, характеристик не знаю, но в нем полноценный ПСК встроен.
|
|
|
|
Гость_san-san_*
|
13.1.2009, 13:24
|
Guest Forum
|
2 StaG Хотелось бы всетаки увидеть цифры по пропускной способности Цитата Линейка шире, у Фиорентини в прошлом году серия Dival обновилась практически вся. 50-160-250 сняли с производства. Теперь есть 500-507-512-520-522-600-700-800. 800-й я только на картинке видел, ваще зверь, характеристик не знаю, но в нем полноценный ПСК встроен полностью согласен, 50-160-250 перестали выпускать уже почти как ГОД и чичас они обновили линейку Norval
|
|
|
|
|
26.1.2009, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(san-san @ 13.1.2009, 13:24) [snapback]338268[/snapback] 2 StaG Хотелось бы всетаки увидеть цифры по пропускной способности
полностью согласен, 50-160-250 перестали выпускать уже почти как ГОД
и чичас они обновили линейку Norval Да, добавили Norval 608.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|