> Вентиляция в туберкулезном диспансере
wildwoman
сообщение 10.11.2008, 21:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19089



Здравствуйте!!пожааалуйста!!!помогииите!!подскажите плз в каких СНиПах и книгах можно найти что-либо о расчете воздухообмена в туберкулезных диспансерах??Оч надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 10.11.2008, 22:08
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(wildwoman @ 10.11.2008, 21:22) [snapback]313314[/snapback]
...можно советом помочь подростающему поколению а не ехидничать!


Ну, тока если так; поделюсь вещичкой, которую храню как рыбу для личного пользования. Кстати, из дипломной работы уважаемого мной товарища...он добрый, надеюсь не обидется если свечку ему поставите rolleyes.gif

Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 21:59) [snapback]313327[/snapback]
...Садитесь и изучайте.


нехорошо как-то...сайт вроде создан для помощи всем просящим о вспоможествовании...если нет желания говорить или "нету времени" можно просто промолчать thumbdown.gif
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.11.2008, 23:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tuguzak @ 10.11.2008, 21:08) [snapback]313330[/snapback]
сайт вроде создан для помощи всем просящим о вспоможествовании...если нет желания говорить или "нету времени" можно просто промолчать thumbdown.gif

+1
К wildwoman
Здесь скорее всего подойдут нормы для септических отделений.
Если читаете по англ., наберите в поисковике: TB dispancer (clinic. hospital) ventilation. - наверняка найдёте.
Удачи Вам, Дикая женщина biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.11.2008, 0:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Не вижу причин для восторга. Такой проект делать не имея опыта и самостоятельно, без контроля со стороны знающих специалистов...

100%-ая гарантия неудачи. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.11.2008, 0:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 23:16) [snapback]313383[/snapback]
Такой проект делать не имея опыта и самостоятельно, без контроля со стороны знающих специалистов...
100%-ая гарантия неудачи. cool.gif

Вы слишком быстро читаете.... biggrin.gif и некоторые вещи не замечаете на скорости.....
Это не проект, а курсовой проект... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.11.2008, 2:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Я совсем недавно занимался бак. лабораторией туб. клиники, требования весьма жёсткие.

Сообщение отредактировал old patriot - 11.11.2008, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wildwoman
сообщение 11.11.2008, 15:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19089



Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ tuguzak и jota rolleyes.gif wub.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 12.11.2008, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



"АВОК-ПРЕСС" выпустило книгу "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектироваанию систеем отопления вентиляции и кондиционирования воздуха".
Много полезного. Ссылки на нормы.
т.621-80-48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.11.2008, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что ссылка только по телефону? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 14.11.2008, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Это телефон АВОКа. Позвоните и узнайте, где можно купить книгу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Екатерина800_*
сообщение 3.4.2009, 19:14
Сообщение #11





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, какие фильтры ставятся на выхлопах вентиляторов из туб. диспансера и где их взять. По техзаданию - биологические фильтры. В инете ничего не нашла. У Борисоглебской тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.4.2009, 20:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Екатерина800 @ 3.4.2009, 19:14) [snapback]374295[/snapback]
По техзаданию - биологические фильтры. В инете ничего не нашла. У Борисоглебской тоже.

биологические фильтры - это из ВК. Шибко грамотные составители ТЗ. Я бы посоветовал официально запросить разъяснения.
Потому что могут быть два варианта:
1. НЕРА класса фильтр;
2. Ультрафиолетовая лампа обеззараживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.4.2009, 9:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По поводу обеззараживания выбросов вытяжки - зайдите на сайт оборудования Корф, у них есть бактерицидные секции. Очень хорошая вещь. Устанавливаются просто в канал воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 7.4.2009, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 21.3.2011, 0:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



Цитата(Makc_smp @ 7.4.2009, 11:52) *
Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?

Поддерживаю. Вопрос актуален. И может быть кто-нибудь знает подробный список фирм, занимающихся подобными секциями. Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.3.2011, 0:45
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vistic33 @ 21.3.2011, 0:17) *
Поддерживаю. Вопрос актуален. И может быть кто-нибудь знает подробный список фирм, занимающихся подобными секциями. Заранее благодарен

На форуме размещали инфу по устройствам ПОТОК - обеззараживание притока и вытяжки как раз по туберкулёзу http://medprom.ru/medprom/mpp_0002276

Цитата(Makc_smp @ 7.4.2009, 11:52) *
Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?

К ПОТОКУ положительно главврач СЭС относится
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА УОВ "ПОТОК 150-М-01" И КОНТРОЛЬ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА ПРИ ЕЕ РАБОТЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУК 4.2.1089-02" (УТВ. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ РФ 04.01.2002)
http://rudoctor.net/medicine2009/bz-hw/med-xmzyw.htm

Может пригодится инфа (сам не юзал).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.3.2011, 0:52
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Зольников Михаил @ 4.4.2009, 9:32) *
По поводу обеззараживания выбросов вытяжки - зайдите на сайт оборудования Корф, у них есть бактерицидные секции. Очень хорошая вещь. Устанавливаются просто в канал воздуховода.

Тупо ставить нельзя - надо проверять расчетом -- можно и перестараться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miracle
сообщение 4.4.2011, 13:04
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



Прикрепляю файлы по лечебным заведениям
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл  ___1.3.2322_08.doc ( 282 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Прикрепленный файл  ___________________________________________.doc ( 550,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miracle
сообщение 4.4.2011, 13:15
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



на вытяжке обязательно нужны бактерицидные фильтры или лампы!и дисбаланс в палатах 80%/100% (п/в)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2011, 13:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Спасибо!
Первый файл вместо картинок пустые окна.
Может пересейфуйте в другом формате или в ПДФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miracle
сообщение 5.4.2011, 6:00
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



У самой так же открывается с пустыми картинками....ничего сделать не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unicom
сообщение 5.4.2011, 10:31
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.8.2008
Из: Столица
Пользователь №: 21177



Прикрепленный файл  VSN_64_064_88.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262



ВСН 64-064-88 Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 8.4.2011, 17:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



А может быть у кого-нибудь есть что-то вроде подробной классификации УФО? Наподобии наглядного учебного пособия для заказчиков? (PS Простите, если не в ту тему написал rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_neonamek_*
сообщение 13.4.2011, 14:28
Сообщение #24





Guest Forum






Здраствуйте
Делал проект по тубдиспансеру дали недавно замечания,не могли бы помочь
1.физкабинет должен предусматривать отдельно приточновытяжные системы(приточка общая у меня, вытяжка отдельно канальным вентилятором)
2. я выбрасываю воздух вытяжки на техэтаж (чердак)(приэтом отфильтровываю его фильтрами тонкой очиски), оттуда шахтами ихбыточного давления на улицу(а то крыша будет вся дырявая),говорят что недопустимо выброса на чердак
3.в кабинетах врачей я делал только приточную вентиляцию, выдавливание воздух направлял в коридор и от туда вытягивал вытяжкой(так как кабынеты меньше 35 м2), сказали нету вытяжки у врачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных