Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канализация
Гость_Сармат_*
сообщение 11.11.2008, 10:57
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день Колеги! Если не трудно хочу Вас попросить рассмотреть мою ситуацию. Магазин на 1-м эт. в 4-х эт. здании. Розводку производственной канализации нужно сделать в штробах перекрытия между подвалом и 1-м эт и вывести в колодец. Магистраль довольно длинная. По нормам вообще надо выводить вентиляционные стояки канальи на кровлю чтобы они вентилировались. В моей ситуации вентиляционный стояк нужно тащить по фасаду на 4-й эт. Можно ли обойтись только воздушными клапанами и где их нужно устанавливать в начале или в конце магистрали? Если нет, скажите где нужно врезать вентиляционный стояк на магистрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2008, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Фановую трубу(если она вам нужна- посчитайте) можно врезать в К1 с контруклоном в стояк К1 ж\д.Такие решения проходимы-хотя могут и вызывать некоторые возражения от согласующих структур.Или клапан.
Штробы видимо не в перекрытии,а в подготовке пола будут? А по подвалу никак нельзя?И выводить отдельным выпуском в колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сармат_*
сообщение 11.11.2008, 11:59
Сообщение #3





Guest Forum






А есть какие-то нормы по разбивке количества вентиляционных стояков на магистрале или одного достаточно? И где его врезать в начале, в конце или в центре магистрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2008, 12:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы чего, без проектировщиков вояете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сармат_*
сообщение 11.11.2008, 12:26
Сообщение #5





Guest Forum






Я и есть проектировщик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2008, 12:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вы спрашиваете или отвечаете? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 11.11.2008, 12:29
Сообщение #7





Guest Forum






Ну ты глянь, шо на свете творится! Кругом одни... проектировщики! biggrin.gif В какую тему ни зайдёшь - везде они! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сармат_*
сообщение 11.11.2008, 13:24
Сообщение #8





Guest Forum






Так кто-то ответит мне на вопросы:А есть какие-то нормы по разбивке количества вентиляционных стояков на магистрале или одного достаточно? И где его врезать в начале, в конце или в центре магистрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2008, 13:30
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сармат @ 11.11.2008, 11:57) [snapback]313497[/snapback]
Добрый день Колеги! Если не трудно хочу Вас попросить рассмотреть мою ситуацию. Магазин на 1-м эт. в 4-х эт. здании. Розводку производственной канализации нужно сделать в штробах перекрытия между подвалом и 1-м эт и вывести в колодец. Магистраль довольно длинная. По нормам вообще надо выводить вентиляционные стояки канальи на кровлю чтобы они вентилировались. В моей ситуации вентиляционный стояк нужно тащить по фасаду на 4-й эт. Можно ли обойтись только воздушными клапанами и где их нужно устанавливать в начале или в конце магистрали? Если нет, скажите где нужно врезать вентиляционный стояк на магистрали?

Обойтись можно, но надо считать- от расхода и высоты опусков. А какой же уклон у вас получается на длинной магистрали в штробах перекрытия(!)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.11.2008, 14:31
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(БДИ @ 11.11.2008, 11:29) [snapback]313588[/snapback]
В какую тему ни зайдёшь - везде они! biggrin.gif
biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M_Ustimenko
сообщение 11.11.2008, 14:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385



Сармат, перед тем как решать вопрос о необходимости установки воздушного клапана или прокладке по фасаду здания фенового стояка biggrin.gif проверьте есть ли вообще в этом необходимость? СНиП 2.04.01-85 таблица N8. Если необходимость вентилировать все таки есть, то может есть возможность подключиться к уже существующим стоякам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 11.11.2008, 18:46
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(M_Ustimenko @ 11.11.2008, 14:32) [snapback]313675[/snapback]
перед тем как решать вопрос... о прокладке по фасаду здания фенового стояка biggrin.gif проверьте есть ли вообще в этом необходимость?

А это - вещь! Блин, надо опросить женское население сверху и снизу: мож в этом действительно есть необходимость? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Smerch-M_*
сообщение 13.11.2008, 20:20
Сообщение #13





Guest Forum






Да, моя женщина за такое оторвет вместе со стояком и мужское достоинство начинающему проектировщику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.11.2008, 20:25
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Жуть какая... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyal
сообщение 26.11.2008, 5:59
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.5.2008
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 18688



Доброго времени суток. Разрешите вклиниться в вашу тему со своим вопросом rolleyes.gif
У меня архитекторы наваяли ситуацию такую: над комнатой отдыха разместили постирочную (всего 2 стиральные машины автомата - для собственных нужд предприятия общественного питания, находящегося в этом здании на этаже с постирочной). Дело в том, что стояк К1 от этих стиральных машин опускается в нижерасположенную комнату отдыха прям по центру.
В п.17.10 СНиП 2.04.01-85* перечислены некоторые помещения, в которых "прокладка внутренних канализационных сетей не допускается". Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли комнату отдыха пересечь канализационным стояком(d50)? Конечно же в коробе для декора с лючком для прочистки (т.к. комната отдыха нах. на первом этаже). Общая ситуация такая - База отдыха, на первом этаже сауна+душевая+бассейн, тренаженрый зал, комната отдыха, детская комната; на втором этаже - бильярд, бар с комнатой для приготовления пищи, постирочная, комната мед.сестры, лаборатория анализа воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyal
сообщение 26.11.2008, 6:05
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.5.2008
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 18688



...и вообще, можно ли пересекать каким-либо образом комнату отдыха ( по потолку, по стенам)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных