|
  |
Воздухозабор при АЗС, Воздухозабор для мойки на территории АЗС |
|
|
|
11.11.2008, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2034

|
Здравствуйте!
Появился вот такой вопрос, автомойка расположена на территории АЗС. Выполнен проект вентиляции автомойки. Воздухозабор сделали со стороны автозаправочных колонок. Проектировщики говорят,что никаких норм не нарушили и что воздухозабор выше 2-метров от земли,типа все нормально. А другого варианта у них не было технически. НО реально то на АЗС запах бензина стоит и выхлопные газы. Так вот вопрос: нормируется ли как то забор воздуха при АЗС или это просто по человечески надо было как то сделать по другому сделать забор с другой стороны,где меньше запахов и газов? Помогите разобраться.
Заранее спасибо
|
|
|
|
|
11.11.2008, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback] воздухозабор выше 2-метров от земли,типа все нормально. Всё нормально
|
|
|
|
|
11.11.2008, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2034

|
Это видимо ответ как раз проектировщика этой автомойки ))
но все таки,хотелось что нибудь поподробней услышать.
|
|
|
|
|
11.11.2008, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Откуда вам известно, что Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback] запах бензина стоит и выхлопные газы. Откуда вам известно, что Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback] с другой стороны,где меньше запахов и газов?
|
|
|
|
|
11.11.2008, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 14:52) [snapback]313730[/snapback] Это видимо ответ как раз проектировщика этой автомойки )) Предлогаю, Вам выложить план-схему автомойки с прилегающими территориями, чтобы вопрос не звучал, как вопрос проектировщика этой автомойки.
|
|
|
|
|
11.11.2008, 17:34
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
СНиП 41-01-2003 п.5.9 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более: а) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бытовых помещений;
Так что если сможете доказать, что ПДК вредных веществ перед воздухозабором выше 30% ПДК этих же веществ в рабочей зоне, то придётся переносить воздухозабор.
|
|
|
|
|
12.11.2008, 7:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2034

|
Цитата(Rondo @ 11.11.2008, 16:48) [snapback]313755[/snapback] Откуда вам известно, что Если Вы бывали на АЗС, то наверное чувствовали как там пахнет бензином. Спасибо всем большое,за помощь..Кое что прояснилось.
|
|
|
|
|
12.11.2008, 13:37
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Есть мысль. В СНиПе по строительной климатологии есть графа с данными о преобладающем направлении ветра, возможно учтя этот фактор ситуацию можно было бы выправить. Довольно часто внутрянщики ген плана в глаза не видят и о том где те самые колонки можно лишь по кассе да по входу и догадаться. В принципе лучше перенести на противоположную сторону забор, опять же стоит учесть а не проходит ли там автострада + глушить двигатели при заправке. По поводу ПДК нужно запрашивать фоновые концентрации вв для данного мкр. (хотя это лишь взвешенные частицы и от неприятных запахов не спасёт)
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.11.2008, 14:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback] НО реально то на АЗС запах бензина стоит и выхлопные газы. Реально - каждая колонка АЗС - взрывоопасная наружная установка, со своей зоной В-1г. ПУЭ, 6 издание, пункты 7.3.43, 7.3.44... и НПБ 111-98* - все нормативные расстояния на АЗС
|
|
|
|
|
13.11.2008, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Смотря где расположена АЗС. недавно инспектировала АЗС в Великих Луках и окрестностях. Там на автомойку вообще проекта не было, сама все зарисовывала в тетрадочку. Да и вентиляцию там не включали никогда. Зачем, если у них ворота открыты нараспашку даже зимой.
|
|
|
|
|
13.11.2008, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Странная Белка @ 13.11.2008, 18:12) [snapback]314760[/snapback] Зачем, если у них ворота открыты нараспашку даже зимой.  А мойка круглосуточная?
|
|
|
|
|
14.11.2008, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(izKLD @ 13.11.2008, 21:57) [snapback]314786[/snapback] А мойка круглосуточная? А пес ее знает. Там анархия полная. Правда ребята жутко умные, поэтому сделали отопление на гликоле.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ_*
|
25.11.2008, 16:04
|
Guest Forum

|
[Предлогаю, Вам выложить план-схему автомойки с прилегающими территориями, чтобы вопрос не звучал, как вопрос проектировщика этой автомойки. ]
Поддерживаю данное предложение. Нужно смотреть чертежи.Интерестно,а приточная система во взрывобезопасном исполнении?
|
|
|
|
|
3.12.2008, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207

|
Совсем недавно делал раздел ОВ для МАЗС с автоматической автомойкой, воздухозабор для автомойки как и для помещений операторной со стороны заднего фасада, заказчик сам требует не нагружать главный фасад решетками и наружними блоками сплит-систем, вопросов по не превышению 30%ПДК в рабочей зоне никогда не было и по другим аналогичным объектам. Ищите возможность переноса воздухозабора.
|
|
|
|
|
3.12.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207

|
По хорошему у разработчиков раздела ООС можно запросить величину концентрации вредных веществ полученной в расчете рассеивания в точке воздухозабора.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|