> Проход дымоходом через кровлю, нужна ли противопажарная разделка?
proekt_mep
сообщение 11.11.2008, 23:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Господа форумчане!

Дымовая труба от котла выходит наружу через кровлю.

1 Какие противопожарные мероприятия необходимо предусмотреть при установке в кровле футляра для дымохода?
2 Нормируется ли расстояние, на которое конец футляра должны выступать над кровлей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 12.11.2008, 8:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Знаю, что зазор между стенкой дым. трубы и гильзой должен составлять не менее 30мм с каждой стороны и заделываться асбестовым шнуром или каким-нибудь аналогом, тока где написано это не помню.
По поводу расстояния верха футляра и кровлей, нигде не слышал и не видел про это. wink.gif

Сообщение отредактировал vladis - 12.11.2008, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 12.11.2008, 21:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.11.2008, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов":
Цитата
7.6.6 Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до балок стропил, обрешеток и других деталей каркаса и кровли из горючих материалов должно быть в свету не менее 50 мм (рисунок 7.8).

Труба из какого материала?

Сообщение отредактировал zeman - 13.11.2008, 10:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рисунок_из_СП_31_106_2002.jpg ( 214,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 13.11.2008, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Труба - металлическая. Здание - промышленная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.11.2008, 20:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А почему мы об этом узнаем только сейчас? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных