> Вентилятор подпора в тамбур-шлюз
vit37
сообщение 12.11.2008, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Еще раз всем доброго времени суток.....Наверняка такой вопрос уже поднимался.
Необходимо организовать подпор в один тамбур-шлюз, расположенный в цокольном этаже перед лифтом. По расчету получился расход воздуха - 533 м3/ч.
Вопрос: как подобрать вентилятор подпора с таким малым расходом (у ВЕЗЫ не нашел). sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.11.2008, 16:38
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Что Вас озадачило?
Вентиляторы для приточной противодымной вентиляции не регламентируются по пределам огнестойкости. Поставьте канальничек простой и незатейливый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 12.11.2008, 16:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо!!!!! Меня смущала одна штука - ООО"ВЕЗА" выпускает вентиляторы для подпора, значит эти вентиляторы чем-то отличаются от обычных, но в СНиП действительно требований к вентиляторам подпора нет.... clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.11.2008, 16:59
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Везовские вентиляторы годятся для подпора в лифтовые шахты. А канальники ставила, буду ставить и Вам советую. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 12.11.2008, 17:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Благодарю за ценный совет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 13.11.2008, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Согласно СНиП 41-01-2003 п.8.16 (а): "...установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-ого типа..."
Если вентилятор подпора канальный (расположен в техническом помещении цоколя, где располагается и центр. кондиционер), значит его необходимо обнести перегородкой и дверку сделать...прям получается маленькое пустое помещение, под потолком канальник.
Вопрос: вышеописанная методика правильна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.11.2008, 17:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Да, венткамера д.б.отдельной, даже для канальника.И нормируемую огнестойкость воздуховодов нужно выдержать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 13.11.2008, 17:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных