> Противопожарный сухотруб в здании <50м, Куда подсоединять?
Водяной
сообщение 18.7.2011, 11:08
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ем Клюкву @ 18.7.2011, 10:25) *
Уважаемые внутрянщики, помогите пожалуйста разобраться в вопросе пожарных патрубков.

В справочнике-проектировщика написано, что "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий в 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу пожарных патрубка диаметром 80 мм для присоединения рукавов пож.машин с установкой в здании обр.клапана и задвижки, управляемой снаружи."

Вопрос вот в чем- у меня объединенная система хоз.пит. и противопожарного водопровода. Патрубки присоединяю к этой объединенной системе. Сомневаюсь в правильности решения. В СНиПе "Жилые здания" прописывается, что патрубки выводятся от сухотрубной системы, да и мучает вопрос, а вода которую подадут пожарные машины будет ли отвечать требованиям СанПина. Видела много подобных станций, народ вешает патрубки на водозаполненную объединенную систему и экспертиза пропускает, но волнует все таки этот вопрос. В поиске искала, но как видите не нашла.


да, подсоединяются к объединённой системе водопровода...Вода , которую подают пожарные машины, идёт из гидранта на улице, установленного на системе хоз-питьевого водопровода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ем Клюкву_*
сообщение 18.7.2011, 13:07
Сообщение #32





Guest Forum






Большое спасибо, а я почему - то предполагала, что они ее в цистернах на себе возят tomato.gif rolleyes.gif
Ну как вариант.

Сообщение отредактировал Ем Клюкву - 18.7.2011, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.7.2011, 16:15
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ем Клюкву @ 18.7.2011, 14:07) *
Большое спасибо, а я почему - то предполагала, что они ее в цистернах на себе возят tomato.gif rolleyes.gif
Ну как вариант.

в цистернах тоже возят...аварийный запас (на время подключения к водопроводу и для мест, где подключение не возможно или не предусмотрено)...а так его на долго не хватит)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 12.3.2012, 10:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Позволю себе поднять тему.
Все тот же вопрос про сухотрубы. Проектируется производственное здание (Украина) кат. "Д", степень огнестойкости -ІІІа. Ширина 51 м, высота-8,5 м. Кровля из профилированных листов. Нужно ли предусматривать сухотрубы возле наружных пожарных лестниц. В СНиПе 2.04.02-84 п.2.16 прим. да и СП 10.1313 п.5.6 прим. написано не надо для зданий шириной не более 24 м и высотой до 10 м - допускается не предусматривать. Но у меня ширина -51 м, а высота меньше. ТО в моем случае надо или не надо предусматривать сухотрубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.3.2012, 11:10
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



надо, ваши условия явно превышают допуски СП...

Сообщение отредактировал Водяной - 13.3.2012, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 13.3.2012, 13:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Спасибо, все поняла, буду проектировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных