> Автоматизация электропривода ПДЗ для управления расходом
dani1978
сообщение 17.11.2008, 3:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Задача: поддержание постоянной производительности (расхода) системы очистки воды, состоящей из нескольких фильтров засыпного типа. Трубопровод Dn150, нужно поддерживать постоянный расход 72 м3/ч с точностью плюс-минус 2 м3/ч. Есть расходомер с выходом 4-20мА и погрешностью 0,5% и электропривод ПДЗ с концевыми выключателями без датчика положения. В каталоге "Овен" обратил внимание на ТРМ-12. Нужно реализовать 2 режима - автоматический, управление от контроллера и ручной от кнопочного поста. С приниципальной схемой вопросов нет - обычное реверсивное управление ПДЗ с ключом выбора режима.
Подача идёт в резервуар. При использовании в качестве ограничителя потока затвора или "бублика" значение расхода изменяется в момент регенерации одного или нескольких фильтров, поэтому нужно регулирование. Осуществлять частотное регулирование подающими насосами нам затруднительно.
Вопрос: есть у кого личный опыт реализации подобной схемы управления? Не дурит ли ТРМ в смысле отрабатывания уставки? Есть опыт эксплуатации автоматизированной системы управления приводом по расходу, где из-за некорректно реализованного алгоритма ПДЗ постоянно дёргается взад-вперёд около значения уставки, что приводит к износу механики.

Сообщение отредактировал dani1978 - 17.11.2008, 3:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Pzotov
сообщение 17.11.2008, 17:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



ТРМ-12 не самый хороший прибор в смысле возможностей, но основные свои функции тянет.
По поводу рысканья в точке заданного значения, то можно установить мертвую зону, что бы
он не реагировал на небольшие отклонения.
У нас он правда управляет трехходовиком в контуре отопления - более-менее терпимо, хотя
с настройками еще толком не разобрались - очень инерционный процесс, и времени нет чтобы
сидеть и подбирать коэффициенты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 17.11.2008, 20:40
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
частотное регулирование подающими насосами нам затруднительно.

Если не секрет, почему затруднительно?
Сами не можете или как?
Это для общего развития, не вам в обиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 17.11.2008, 20:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Цитата
Если не секрет, почему затруднительно?

"На автомате" Заказчик приобретает насосные станции Grundfos CRE с электронным регулированием насосов по давлению. Заниматься с грюндфосовцами изменением внутренней схемы управления тягомотно, да и будут подвешены всякие вопросы по типу гарантии из-за вмешательства в схему и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных