Гость_Diman123_*
сообщение 17.11.2008, 16:02
Сообщение #1





Guest Forum






Рекомендовали в этом разделе спросить.

Приветствую специалистов!
Есть проблема в загородном доме. Газоход выполнен в стене дома, газоход кирпичный 160*180, высота 10 метров, котел ДиДитрих 98 квт. При работе котла, в зимний период на стенках газохода (в районе третьего этажа, т.е. почти перед выходом на улицу) образуется конденсат, который соответственно приникает в помещение портит стены , да и вообще видимо ничего полезного не приносит.
Пытался разобраться в проблеме. Выяснил, что строители должны были заложить трубу нержавейку с отводом конденсата, но на деле это не выполнили.
Сейчас установить трубу внуть газохода не представляется возможным (дом жилой с полной отделкой). Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная.
Родилась у меня как у НЕ специалиста идея - разместить в газоходе вентилятор (или же на крыше дымосос), что бы увеличить скорость выхода отработанных газов и соответственно убрать точку росы из газохода.

Прошу помощи зала! Жизнеспособен подобный фортель? Размышлял, что вентилятор должен работать постоянно, чтоб канал газохода не остывал + постоянная вытяжка из котельной будет, где в общем всегда жарко больше +28 градусов.

Вентилятор нашел вот такой http://www.airwell.perm.ru/products/life/turbocamino.html вроде бы имеется регулятор скорости.

Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 5.12.2008, 21:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Цитата(Diman123 @ 17.11.2008, 16:02) [snapback]315933[/snapback]
Рекомендовали в этом разделе спросить.
Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.

Есть ли возможность теплоизоляции трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.12.2008, 3:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Газоход с принудительной тягой с Вытяжным трубным вентилятором «Turbocamino» для меня новое решение. Производительность его («Turbocamino») 1000м/ч (наверное, опечатка, правильно будет --м3/ч). Вентилятор без рабочей характеристика график P, Па=f(L, м3/ч) я не увидел. Необходим расчет расхода дымовых газов, скорости, точки росы на газоходе при min нагрузке. Если Производительность «Turbocamino» будет превышать какие-то допустимые параметры --- возможен отрыв пламени в горелке, загазованность котла, далее сработает автоматика котла, аварийная останова. Сбой автоматики котла (недостаточное сервисное облуживание, поломка) ---- тогда БАБАХ. Не - «Жизнеспособный подобный фортель" предварительно согласуй с местным КОТЛОНАДЗОРОМ.

А новый котел с закрытой камерой сгорания с встроенным дымоходом --- не накладно по $$$.

Обдумай такое решение, возможность вставить в кирпичный дымоход "160*180" стальной дымоход из трубы диаметром 140-150мм с подключением к газоходу котла, отвода возможного конденсата и последующим утеплением пространства теплоизолирующим материалом (Изовер, минвата )
Даю наводящую литературу. См. Каталог продукции 2006. www.versialux.dp.ua
В НАШЕМ ДЕЛЕ самое главное, что?? Не допустить ---- БАБАХ!!!

С Ув. и пожеланием удачи!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Каталог_подукции_2006.rar ( 9,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.12.2008, 0:14
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Diman123 @ 17.11.2008, 16:02) [snapback]315933[/snapback]
Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная.
Цитата
котел ДиДитрих 98 квт.

Нестыковочка выходит. biggrin.gif Извините, если что ... обидеть не хотел. Просто не понимаю.

А если по делу - нержавеющая труба-вставка д.150мм и устройство "полутурбо" от Protherm Вас спасет. Ищите в инете Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных