Подключение плавного пуска Siemens Sirius 3RW30 для начинающих |
|
|
|
17.11.2008, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день! Жизнь озадачила установкой устройства плавного пуска Siemens Sirius 3RW3024-1CB14 (3-ф 380В 7,5кВт, цепи управления 220В). То есть имеется схема прямого пуска 3-фазного электродвигателя - 3-полюсный автоматический выключатель, магнитный пускатель 2-ой величины 25А, реле тепловой защиты, кнопки "пуск" и "стоп", ну и сам электродвигатель. Реверс не предусмотрен, сигнальных ламп нет, в схеме реализован самоподхват катушки пускателя при пуске, режим управления - только от кнопок без внешнего управления, цепи управления 220В. Вобщем, наиболее примитивная схемка. Так как ранее с плавным пуском не сталкивался, возникли вопросы по Sirius'у: 1) Как я понял из описания, сам Sirius не является контактором, а должен устанавливаться после магнитного пускателя и тепловой защиты? То есть сам магнитный пускатель он не заменяет, а устанавливается дополнительно к нему? 2) При коммутации питания через магнитный пускатель при отсутствии напряжения на катушке Sirius'a на двигатель подаётся номинальное напряжение сети или же силовая цепь находится в разомкнутом состоянии? 3) Правильно ли соображение, что проще всего параллельно подключить катушки магнитного пускателя и Sirius'a? 4) Мне неясна функция доп. контактов Sirius'a - в инструкции Siemens несколько вариантов, притом везде показано подключение "ON/OFF" между фазой катушки А1 и контактом IN. Зачем это нужно, разве не достаточно просто подать напряжение на катушку (контакты А1 и А2)? Или при подаче на только на А1 и А2 Sirius коммутируется как прямой пуск, а при подаче на IN - как плавный?  Выбор режимов "прямой пуск - плавный пуск" мне не нужен, будет только плавный пуск. Заранее извиняюсь за профанство и некомпетентность
Сообщение отредактировал dani1978 - 18.11.2008, 0:56
|
|
|
|
|
17.11.2008, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275

|
Дайте свою схему.
|
|
|
|
|
17.11.2008, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Cуществующая схема:  Нужно подключить Sirius.
Сообщение отредактировал dani1978 - 18.11.2008, 0:57
|
|
|
|
|
18.11.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Я выкладывал схему подключения с мягким пуском (АВВ), правда без контакора, но если надо то можно в схему добавить и контакор: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=316212С уважением Вячеслав
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 18.11.2008, 10:32
|
|
|
|
Гость_Алексей Гришков_*
|
18.11.2008, 10:39
|
Guest Forum

|
А1 и А2 это питание плат управления, а перемычка для команды ПУСК/СТОП, при этом будет плавный пуск и плавный стоп. Если поставить перемычку навсегда то при подаче напряжения плавный пуск будет а при отключение будет останов выбегом, без плавного стопа  Простейшая схема подключения.  Схема чють по сложнее.  А судя по этой схеме на двигателе всегда будет напряжение по одной фазе. Предлагаю Пуск/Стоп реализовать через реле с подхватом, после УПП установить контактор (дабы убрать напряжение, с кабеля на двигатель), каторый в свою очередь будет комутироваться с тогоже реле но удерживаться с контактов УПП 13 и 14, тем самым во время останова УПП контактор будет притянут.
Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 18.11.2008, 14:36
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Есть варианты с шунтирующим (байпасным) пускателем - это когда после пуска пускатель шунтирует УПП. Не знаю как для 3RW30, но в более мощных УПП такие схемы есть... 3RW30 устарел, сейчас там есть более дешевые и функциональные 3RW4. Не слышали? Цитата(dani1978 @ 18.11.2008, 0:40) [snapback]316112[/snapback] 1) Как я понял из описания, сам Sirius не является контактором, а должен устанавливаться после магнитного пускателя и тепловой защиты? То есть сам магнитный пускатель он не заменяет, а устанавливается дополнительно к нему? 2) При коммутации питания через магнитный пускатель при отсутствии напряжения на катушке Sirius'a на двигатель подаётся номинальное напряжение сети или же силовая цепь находится в разомкнутом состоянии? 3) Правильно ли соображение, что проще всего параллельно подключить катушки магнитного пускателя и Sirius'a? 4) Мне неясна функция доп. контактов Sirius'a - в инструкции Siemens несколько вариантов, притом везде показано подключение "ON/OFF" между фазой катушки А1 и контактом IN. Зачем это нужно, разве не достаточно просто подать напряжение на катушку (контакты А1 и А2)? Или при подаче на только на А1 и А2 Sirius коммутируется как прямой пуск, а при подаче на IN - как плавный? 1) Сириус - это УПП, полупроводниковое устройство. Смотри первую картинку от Алексея Гришкова. УПП при пуске плавно поднимает напряжение от U0 до Uном, где U0 порядка 40% от Uном. УПП может заменять пускатель! Но нужно учитывать рекомендации производителя (в данном случае это Сименс). Полупроводники УПП имеют свойство перегреваться (если это тиристоры типа SCR), поэтому УПП иногда шунтируют пускателем, либо улучшают охлаждение шкафа с УПП, выбирают шкаф большого объема, либо используют УПП в кратковременном режиме. 2) Непонятно, что такое "катушка Sirius'а". Сириус - это не коммутационный аппарат. В этом видимо и заключаются все Ваши загвоздки. 3) При плавном пуске сначала должен включиться пускатель. Контакты A1-A2 Сириуса - это питание внутренней электроники, на них питание подается всегда. Вход IN - это сигнал плавного пуска, включается одновременно с пускателем. При плавном торможении нужно снять сигнал IN, когда торможение закончится, УПП должно снять напряжение с выхода 13-14. Это должно быть сигналом к отключению пускателя. Если плавное торможение не нужно, то отключайте пускатель вместе с IN. 4) Дополнительные контакты Сириуса срабатывают либо при неисправности (ошибке, перегрузке), либо при окончании плавного торможения. Все это в доке должно быть написано.
|
|
|
|
|
18.11.2008, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Всем спасибо за помощь!! Михайло - отдельное спасибо!! Меня просто заклинило на том, что А1 и А2 - контакты катушки, как у пускателя.  Обязательно присмотрюсь к 3RW4.
|
|
|
|
Гость_DreamUser_*
|
28.2.2009, 19:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Алексей Гришков @ 18.11.2008, 10:39) [snapback]316236[/snapback] Простейшая схема подключения.  Какое должно быть подключение, чтобы был плавный запуск и остановка двигателя?
|
|
|
|
|
1.3.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Реле К1 выглядит лишним элементом. Самоподхват должен организоваться самим устройством. По крайней мере так я понял из инструкции SIKOSTART 3RW22 раздел 6., стр.6.1
|
|
|
|
|
1.3.2009, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Цитата(Михайло @ 18.11.2008, 18:52) [snapback]316527[/snapback] Есть варианты с шунтирующим (байпасным) пускателем - это когда после пуска пускатель шунтирует УПП. Не знаю как для 3RW30, но в более мощных УПП такие схемы есть...
3RW30 устарел, сейчас там есть более дешевые и функциональные 3RW4. Не слышали? 1) Сириус - это УПП, полупроводниковое устройство. Смотри первую картинку от Алексея Гришкова. УПП при пуске плавно поднимает напряжение от U0 до Uном, где U0 порядка 40% от Uном. УПП может заменять пускатель! Но нужно учитывать рекомендации производителя (в данном случае это Сименс). Полупроводники УПП имеют свойство перегреваться (если это тиристоры типа SCR), поэтому УПП иногда шунтируют пускателем, либо улучшают охлаждение шкафа с УПП, выбирают шкаф большого объема, либо используют УПП в кратковременном режиме. Немного поправлю. Все УПП Sirius (3RW30, 3RW40, 3RW44) уже имеют встроенный байпас, соответственно потери выделяются только во время плавного пуска и останова. Учитывая что еще и тиристоры стоят в 2-х фазах, то потерями можно вообще пренебречь (к слову сказать и радиаторы у них слабоватенькие, из-за этого более 10 пусков в час им уже сложно потянуть) Серии 3RW4 нет, это общее обозначении линейки из двух серий 3RW40 и 3RW44. Правда они дороже чем 3RW30 (3RW44 вообще стоят как частотники). 3RW40 сегодня самая оптимальная замена 3RW30, т.к. имеет встроенные защиты и линейка стала от 7.5 кВт (года 2 назад 3RW40 выпускалась только от 75 до 250 кВт).
|
|
|
|
|
8.12.2014, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253423

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по подключению SIEMENS SIRIUS 3RW4026 11КВт 1. Его можно поставить вместо пускателя Верно? Заодно и тепловое реле убрать можно? 2. Ему для питания электроники надо 24В, причем нарисована пиктограмма переменное и постоянное... т.е. ему все равно переменное или постоянное ему подать? 3. К каким клеммам цеплять кнопки пуск и стоп?
Прикрепленные файлы
01.jpg ( 48,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
02.jpg ( 71,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
8.12.2014, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
|
|
|
|
|
8.12.2014, 21:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253423

|
Спасибо!
только вот с питанием не понимаю- ему что, действительно всё равно- постоянный или переменный ток ???
|
|
|
|
|
8.12.2014, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(av412 @ 8.12.2014, 21:58)  Спасибо!
только вот с питанием не понимаю- ему что, действительно всё равно- постоянный или переменный ток ??? да. это напряжение управления.
|
|
|
|
|
8.12.2014, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
если есть выбор, то покопаться на предмет поиска УПП xxx-1TB04 с возможностью контроля температуры двигателя. 24 вольтовые имеют такие входа. на картинке не наблюдается
|
|
|
|
|
9.12.2014, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253423

|
Спасибо. Возможности выбора нет- оно уже куплено. Теперь стоит задача поставить на станок (16К20, мотор 11КВт)
|
|
|
|
|
9.12.2014, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253423

|
Еще подскажите, пожалуйста, что задается регулятором "CLASS" ?
|
|
|
|
|
9.12.2014, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
класс защиты от перегрузки по току. не забывать, что 6 раз в час позволяет УПП стартовать мотор. при 11 киловатт нагрузки температура не выше 40° C я бы другой типоразмер взял по нижеприведенной ссылке добрее расписано, с картинками http://progressavtomatika.ru/katalog-tovar...w40261bb14.html
Сообщение отредактировал Ka3ax - 9.12.2014, 23:07
|
|
|
|
|
10.12.2014, 13:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253423

|
Спасибо. а то инструкция,прилагаемая- похоже для академиков написана.... 6 пусков в час- очень даже нормально ( обычно включил- и час- полтора работаю)
|
|
|
|
|
10.12.2014, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
если класс отключить, то можно чаще. но 6 раз декларировано сименсом
|
|
|
|
|
27.5.2016, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298138

|
Добрый день , подскажите пожалуйста как подключить двигатель на 3 фазы с помощью 3rw4026-1bb14 от сети 220
|
|
|
|
|
29.9.2016, 20:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306109

|
Уважаемые спецы и понимающие!!! Вопрос у меня. Не знаю, может быть я в не правильном направлении мыслю, и можно малой кровью обойтись, но мысль такая: есть дробилка пластика с двигателем 30кВт. Напряжение 380В.На дробилке стоит маховик тяжелый около 140 кг ну и сам вал с ножами около 100кг. Дабы не сгорел движок (мне часто рассказывают что они на дробилках выходят из строя, в виду их безолаберной эксплуатации), я бы хотел поставить УПП. Мне человек предложил новый 3RW4037-1BB14 по очень доброй цене в 15тр. Я сначала хотел что бы мне собрали шкаф с двумя пускателями на ABB и что то там еще в нем, и его использовать в качестве перевода с треугольника на звезду. Цена вопроса 23тр. И вот вопрос: что мне поставить и что реально спасет двигатель? Что нужно будет еще докупить к 3RW4037 что бы заработала система? вот фото таблички двигателя
11.jpg ( 249,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
Сообщение отредактировал fomchenko - 29.9.2016, 20:15
|
|
|
|
|
30.9.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(fomchenko @ 29.9.2016, 20:15)  Уважаемые спецы и понимающие!!! Вопрос у меня. Не знаю, может быть я в не правильном направлении мыслю, и можно малой кровью обойтись, но мысль такая: есть дробилка пластика с двигателем 30кВт. Напряжение 380В.На дробилке стоит маховик тяжелый около 140 кг ну и сам вал с ножами около 100кг. Дабы не сгорел движок (мне часто рассказывают что они на дробилках выходят из строя, в виду их безолаберной эксплуатации), я бы хотел поставить УПП. Мне человек предложил новый 3RW4037-1BB14 по очень доброй цене в 15тр. Я сначала хотел что бы мне собрали шкаф с двумя пускателями на ABB и что то там еще в нем, и его использовать в качестве перевода с треугольника на звезду. Цена вопроса 23тр. И вот вопрос: что мне поставить и что реально спасет двигатель? Что нужно будет еще докупить к 3RW4037 что бы заработала система? вот фото таблички двигателя
11.jpg ( 249,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5вам надо ставить шнайдеровский упп ats48 или ats22. эти упп регулируют момент при пуске. а все остальные, в том числе и сименсовские, просто выдают рампу напряжения. а рампа напряжения не гарантирует плавный пуск - потому что момент двигателя зависит от напряжения в квадрате. поищите на сайте шнайдера - там есть объяснения.
|
|
|
|
|
30.9.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Наипнётся ваш Сименс за 15 т.р. месяца через три. На такую мощность выбирайте УПП с тиристорами во всех трёх фазах и с внешним контактором. Altistart 48 - хороший вариант.
|
|
|
|
|
9.10.2016, 20:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306109

|
Движок сгорел(((
Проблема была в наших кривых руках... поставили сначала обычный автомат на 65А тип С Шнайдеровский, и пускатель LC1E65M5 на 65А
Начали запускать, и тут же стало вырубать автомат (оно и понятно теперь уже что такое тип С). Запустили без автомата, для проверки роботоспособности дробилки, прогнали около 40 кг пластиковых ведер и ящиков. через час снова запустили, и закинули канистру на 10 литров, тут же повалил дым из движка, как на концерте у Пугачевой в 80-е (долго смеялись) полетели искры, все встало...
После этого поняли, что нужно было помимо автомата типа D, ставить мотор автомат, и устройство защиты от КЗ и перегрузки. Движок завтра в перемотку отправим.
Вопрос: что нужно доставить в наш ящик помимо имеющегося контактора LC1E65M5, что бы больше таких концертов не повторялось. Кстати в наличии уже имеется софтстартер Siemens 3RW4037 (не установлен)
p.s. Сразу хочу попросить многоуважаемую аудиторию форума избежать советов типа: Заплатите денег киповцам, электрикам и не парьте мозг.... Вот сразу и отвечу: у нас тут никого поблизости нет, звонить некому. Хочется услышать практические ответы, какую модель чего закупить, какого номинала и в какой последовательности соединить, что бы все работало. Огромное спасибо заранее!!
|
|
|
|
|
9.10.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Если вы не верите тому, что я написал в предыдущем сообщении, то проверьте всё на практике сами. Опыт, по любому, будет полезен. Ну а по поводу подключения сименсовского софтстартера ничего проще нет. Даже ваш контактор не нужен. Включаете в схему автомат, софтстартер ну собственно двигатель. Для включения софтстартера используете любой ручной переключатель.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306109

|
Есть у человека поблизости мотор-автомат Lovato SM3A96 80-100A, есть также тепловые реле Siemens 3RU1146-4JB0 оно на диапазон 45-63А, еще есть Telemecanique lr2d3359 реле перегрузки 48-65А. Такие нужны устройства, или, если исходить из высоких стартового тока двигателя, то нужно выбирать на порядок выше коммутирующую аппаратуру?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
10.10.2016, 8:51
|
Guest Forum

|
Тепловое реле или мотор-автомат настраивают на номинал тока двигателя. Если срабатывает, то увеличивают, но не выше номинала. Если тяжелый , затянутый пуск, то нужно подумать от частотнике или плавном пуске. Двигатель , вероятно, сгорел от большого превышения тока в рабочем режиме, т.е. не мешало бы померить ток двигателя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.10.2016, 8:56
|
|
|
|
|
10.10.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(fomchenko @ 9.10.2016, 20:04)  ...в наличии уже имеется софтстартер Siemens 3RW4037 (не установлен) Дробилка/Мельница - это тяжёлый пуск. Siemens рекомендует использовать 3RW44, а не 3RW40. Лучше прислушаться. Прежде чем выбирать 3RW44, померяйте ток движка после перемотки (может измениться). Если нет денег на УПП (и автомат к нему), то просто поставьте хороший мотор-автомат к контактору.
Сообщение отредактировал and - 10.10.2016, 10:47
|
|
|
|
|
10.10.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(fomchenko @ 10.10.2016, 8:40)  Есть у человека поблизости мотор-автомат Lovato SM3A96 80-100A, есть также тепловые реле Siemens 3RU1146-4JB0 оно на диапазон 45-63А, еще есть Telemecanique lr2d3359 реле перегрузки 48-65А. Такие нужны устройства, или, если исходить из высоких стартового тока двигателя, то нужно выбирать на порядок выше коммутирующую аппаратуру? вы понимаете запуск двигателя как просто электрический процесс. Присоединили провода, правильные автоматы/контакторы и вперед. у вас дробилка? тяжелый пуск. двигатель пускается долго. пока там нарастет момент, пока этот момент сдвинет механику инерционную - а токи то в двигатель прут пусковые. вот он и горит. для этих целей надо брать либо двигатели с повышенным скольжением либо нормальное упп - ats48. это упп регулирует момент при пуске. оно не открывает потихоьку тиристоры, увеличивая напряжение на стартере. оно так управляет тиристорами, чтобы момент был нужный. и все запускается. это проверено на практике, а не слова из рекламных брошюр.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|