Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Коллектор, Нормы проектирования
vint097
сообщение 18.11.2008, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Подскажите пожалуйста, по каким нормам разложить в коллекторе водопровод 100 мм, канализация 250 мм, ливневка 300 мм, напорная канализация в две нитки по 150 мм? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал vint097 - 18.11.2008, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 18.11.2008, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Лучше все отдельно. На крайняк: водопровод убираете из коллектора, остальные сети пробуете разложить. Самотек по дну коллектора, напорку на полки. И пробуете это всё согласовать с эксплуатацией сетей и самого коллектора (вентиляция, диспечеризация и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 18.11.2008, 11:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Я понимаю, что лучше отдельно, но большой дифицит свободного места, 6 м по ширине. Кроме моих труб в коллекторе еще будут протянуты слаботочка и электрика. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер сантехни...
сообщение 18.11.2008, 14:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2007
Пользователь №: 9454



По идее, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" допускает прокладку всех этих сетей в одном коллекторе (п. 7.22*).
Но чёткого указания как раскладывать нет. Полагаю, как сказал lexa00 + водопровод выше всей канализации, размещаемой в коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.11.2008, 14:49
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Яковлев. Канализация.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  яковлев.JPG ( 162,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 18.11.2008, 16:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Огромное спасибо!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 8.12.2008, 12:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



И снова здравствуйте! Вынужден вернуться к теме. Теплосеть с самотечной канализацией не ложится ни под каким соусом (СНиП 41-02-2003, п. 9.6). Сегодня пытаюсь убедить проектировщиков в возможности укладки в коллектор безнапорной канализации совместно с водопроводом. Нигде не могу найти норм, напрямую разрешающих это действо. Принцип "что не запрещено- разрешено" не помогает. Кто-нибудь может дать ссылку на норматив ?! bang.gif helpsmilie.gif

PS. Добавилась теплосеть 2Х200. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 9.12.2008, 10:15
Сообщение #8


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(vint097 @ 8.12.2008, 12:53) [snapback]325320[/snapback]
И снова здравствуйте! Вынужден вернуться к теме. Теплосеть с самотечной канализацией не ложится ни под каким соусом (СНиП 41-02-2003, п. 9.6). Сегодня пытаюсь убедить проектировщиков в возможности укладки в коллектор безнапорной канализации совместно с водопроводом. Нигде не могу найти норм, напрямую разрешающих это действо. Принцип "что не запрещено- разрешено" не помогает. Кто-нибудь может дать ссылку на норматив ?! bang.gif helpsmilie.gif

PS. Добавилась теплосеть 2Х200. sad.gif

Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

"7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при не-достатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодо-рожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении строительства инженерных сетей с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать размещение теплопроводов в каналах или тоннелях независимо от их диаметра.
Примечания*: 1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лёссовые просадочные) необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Тип просадочности грунта следует принимать в соответствии со СНиП 2.01.01-82: СНиП 2.04-02-84; СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.07-86."


... руководствуйтесь требованиями сего докУмента... smile.gif
Остальное - на основе личного убеждения проектировщиков и эксплуатирующих организаций.

Сообщение отредактировал Vitori - 9.12.2008, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 9.12.2008, 10:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Этот пункт мы не перечитали разве что справа налево. Проектировщиков пугает отсутствие в перечне разрешенных к совместной укладке в коллектор сетей самотечной канализации. А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 9.12.2008, 11:16
Сообщение #10


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 10:56) [snapback]325837[/snapback]
Этот пункт мы не перечитали разве что справа налево. Проектировщиков пугает отсутствие в перечне разрешенных к совместной укладке в коллектор сетей самотечной канализации. А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif

Сие похвальное рвение... wink.gif
Правильно пугаются проектировщики. Протечет каналья, и как "это" потом из коллектора выгребать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 9.12.2008, 11:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Дренажные приямки с насосами, вентиляция. Ну и естественно вода сверху, каналья снизу. Никак?! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 9.12.2008, 11:52
Сообщение #12


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 11:30) [snapback]325854[/snapback]
Дренажные приямки с насосами, вентиляция. Ну и естественно вода сверху, каналья снизу. Никак?! unsure.gif

Общая длина коллектора какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2008, 11:58
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 10:56) [snapback]325837[/snapback]
Проектировщиков пугает
А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif

Гоните их в шею и наймите нормальных smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vint097
сообщение 9.12.2008, 12:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24315



Длина коллектора 700 м. Рельеф местности позволяет выдержать уклоны. А насчет "гнать..." tomato.gif Е сли бы это зависело от меня...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных