|
  |
Выбор ПЧ, Порекомендуйте пожалуйста ПЧ 16-30 кВт |
|
|
Гость_Lavr_*
|
19.11.2008, 1:24
|
Guest Forum

|
Порекомендуйте пожалуйста ПЧ 16-30 кВт, работал с альтиварами 31, очень хорошее впечатление но диапазон мощьностей маловат для стоящей задачи, какую серию лучше выбрать из альтиваров в плане оптимальной цены и наименьшего количества проблем при проведении пуско наладочных работ.
|
|
|
|
|
19.11.2008, 3:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Там вроде особого выбора нет, ATV71 или ATV61. Выбор зависит исключительно от применения частотника, они почти одинаковы. Мы обычно выбираем тот который быстрее привезут
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Если не нужно особых наворотов, то попробуйте ДЕЛЬТА - вещь хоть и китайская, но добротная, и цена приемлемая
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
вы б задачу описали.....
|
|
|
|
|
19.11.2008, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324

|
Цитата(Pzotov @ 19.11.2008, 10:20) [snapback]316777[/snapback] Если не нужно особых наворотов, то попробуйте ДЕЛЬТА - вещь хоть и китайская, но добротная, и цена приемлемая а вы случаем не представитель фирмы торгующей этими ПЧ? надоела "почти " скрытая реклама на форуме
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
20.11.2008, 0:15
|
Guest Forum

|
Задача следующая, есть насос на насосной станции второго подъема с двигателем на 30кВт, необходимо поддерживать постоянное давление в системе. Задача можно сказать типовая. Второй насос идентичен первому, только в летний период он не справляется и ему в помощь включают ещё один или два работают на одну и туже трубу. Вот тут вопрос, есть ли какие нибудь нюансы или так же ставить датчик и частотник будет так же выполнять функцию поддержания давления?
Сколько ориентировочно стоит установка частотника со сборкой щита при такой постановке задачи, объект в 40 км от города, а то уже год этим не занимался, был бы очень признателен за информацию.
Сообщение отредактировал Lavr - 20.11.2008, 0:19
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.11.2008, 1:11
|
Guest Forum

|
Хе... так скока насосов в станции? 3? все по 30 кВт? Один с частотником, а остальные? прямым пуском? я б, как минимум, еще мягкие пуски воткнул... или Зак готов все очастотить?
|
|
|
|
|
20.11.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
подойдет любой частотник с функцией каскадного управления насосами... из того с чем я сталкивался, Вам подходит или Сименс Микромастер 430 или Данфосс VLT6000. А стоимость "установка частотника со сборкой щита при такой постановке задачи, объект в 40 км от города"...уж сильно зависит от то того, возле какого города объект:)))) отличаться может в разы.
|
|
|
|
|
20.11.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата а вы случаем не представитель фирмы торгующей этими ПЧ? надоела "почти " скрытая реклама на форуме Я инженер, а не барыга. И если и торгую то только своей квалификацией и навыками. Был задан вопрос по выбору инвертора, я высказал свое мнение. Всегда рекомендую то, с чем сам имел дело, поэтому не предложил Веспер (дешевое решение), и Микромастер (это дорого будет)
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.11.2008, 12:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Verh @ 20.11.2008, 10:56) [snapback]317302[/snapback] А стоимость "установка частотника со сборкой щита при такой постановке задачи, объект в 40 км от города"...уж сильно зависит от то того, возле какого города объект:)))) отличаться может в разы. Да тут (при таких мощностях) больше зависит сколько насосов и каким пуском повиснут на этом шкафу... Для Москвы - 40 км за городом проще чем "в центре", так что на цену не влияет... А вот комплектность... 1 насос - вводной расцепитель на 63A... 3 насоса - уже на 180 ампер... шинная разводка, шкаф резко растет в габаритах... 1 насос - навесной шкапчик, 3 насоса - напольное исполнение... и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
20.11.2008, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Обращайтесь, поставим и частотник и автоматику, плюс наладка.
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
21.11.2008, 0:02
|
Guest Forum

|
Пршу прощения что не сразу выложил полную информацию о задаче. Вот схемка
Чертеж.gif ( 9,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40на выходе 1 и 2 необходимо поддерживать заданное давление. Частотники планирую установить на двигатели 3 и 4 идентичные. двигатели 1 и 2 включаются сезонно, на них конечно не мешало бы поставить устройства плавного пуска но это если заказчик изволит за это заплатить. Альтивары хочу использовать потому что уже с ним работал и очень доволен его работой, плюсь есть опыт использования. Осталось выбрать 61 или 71. В щите будет частотник, автомат ну и датчик давления заведен, вентиляция принудительная. Есди производительности насоса 3 не будет хватать то они в ручную будт включать дополнительный насос, а частотник будет устанавливать постоянное давление за счет управления двигателем 3. Я правильно всё понимаю? Дежурный там сидит постоянно и убирать они его категорически не хотят, цель экономия электроэнергии в ночное время. Какая раздница между установкой частотника на 11 кВт и на 30 кВт, я предполагал что ПЧ ставится в разрыв между ВРУ и двигателем вместо пускателя, по крайней мере при установке на 11 кВт я так делал. Буду благодарен за любые замечания.
Сообщение отредактировал Lavr - 21.11.2008, 0:21
|
|
|
|
|
21.11.2008, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(Lavr @ 21.11.2008, 1:02) [snapback]317707[/snapback] Есди производительности насоса 3 не будет хватать то они в ручную будт включать дополнительный насос, а частотник будет устанавливать постоянное давление за счет управления двигателем 3. Я правильно всё понимаю? извиняюсь, но в наш век, когда космическе корабли.... почему эту функцию "включать дополнительный насос" не возложить на сам частотник ?
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
21.11.2008, 19:50
|
Guest Forum

|
Как реализуется функция каскадного управления насосами? Скажите пожалуйста альтивары умеют это делать и какие?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.11.2008, 22:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Lavr @ 21.11.2008, 0:02) [snapback]317707[/snapback] Осталось выбрать 61 или 71. по идее - 61-й, насосно-вентиляторная серия. насчет каскадного включения... есть дополнительная насосная карта к 61\71. У меня опыт работы связки 61+карта - отрицательный. ИМХО легче поставить контроллер, я применяю Zelio. Тем более что управляющий сигнал от насосной карты +24 в, что заставляет применять либо промежуточные реле, либо контакторы с катушкой на 24В...
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
22.11.2008, 0:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 21.11.2008, 19:02) [snapback]318104[/snapback] по идее - 61-й, насосно-вентиляторная серия.
насчет каскадного включения... есть дополнительная насосная карта к 61\71. У меня опыт работы связки 61+карта - отрицательный. ИМХО легче поставить контроллер, я применяю Zelio. Тем более что управляющий сигнал от насосной карты +24 в, что заставляет применять либо промежуточные реле, либо контакторы с катушкой на 24В... Тоесть можно потом при желании в 61 вставить карту и реализовать эту функцию в будущем???? Вобще что вы можете сказать про работу 61, он так же надежен и прост в настройке как 31??? Насколько трудно вывести частотный преобразователь из строя, какие можно допустить грубые ошибки??? Не считая некорректных параметров двигателя. А на устройствах плавного пуска есть входы какие либо для подачи сигнала запуска 24 вольта например ???
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.11.2008, 2:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Lavr @ 22.11.2008, 0:19) [snapback]318132[/snapback] Тоесть.... Вобще... А на устройствах... угу
|
|
|
|
|
22.11.2008, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Жалко дежурного оператора без работы оставили . А датчик давления все таки в щите планируете поставить (не жалко оборудования -вода все таки)
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
23.11.2008, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(libra @ 22.11.2008, 8:44) [snapback]318177[/snapback] А датчик давления все таки в щите планируете поставить (не жалко оборудования -вода все таки)  Датчик давления установлен на трубопроводе, и сигнал с него будет по проводу идти в щитовую. Прошу прощения за некорректное описание, подумал что это очевидно.
|
|
|
|
Гость_RV78_*
|
24.11.2008, 11:50
|
Guest Forum

|
Можно Toshiba поставить. Тем более что, тошиба это теперь тот же шнайдер. Некоторые серии альтиваров один в один тошиба. Да и на складах тошиба есть и сроки поставки хорошие. Применял уже не раз. Можем собрать вам станцию. Обращайтесь.
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
25.11.2008, 2:17
|
Guest Forum

|
Кто может провести конфигурирование и пуск 61 альтивара на 30 кВт в самарской области, одного дня для этого достаточно?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
25.11.2008, 8:48
|
Guest Forum

|
Сам по себе один ПЧ? В PID-конфигурации? Могу проконсультировать по телефону. Конешно, можем и официяльный ввод в эксплуатацию выполнить, токо дорого это будет - приперется из Москвы в Самару в командировку, да и не за чем...
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
25.11.2008, 10:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 25.11.2008, 5:48) [snapback]319118[/snapback] Сам по себе один ПЧ? В PID-конфигурации? Могу проконсультировать по телефону. Конешно, можем и официяльный ввод в эксплуатацию выполнить, токо дорого это будет - приперется из Москвы в Самару в командировку, да и не за чем... Да, сам по себе один ПЧ. В PID-конфигурации. Я уже запускал 31 на 11 кВт сам , но на 30 кВт боюсь допустить ошибку какую нибудь которая дорого может встать. Хотя по телефону тоже было бы хорошо. Ближе к пуску можно будет с вами связаться?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
25.11.2008, 10:57
|
Guest Forum

|
Легко, лучше на мыло bcds@hydroint.ru
|
|
|
|
|
26.11.2008, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Игорь не пост исвой мэйл, а то хлама-спама получишь "горку"
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|