|
  |
Регулирование и ограничение скорости вращения приточного вентилятора |
|
|
|
Гость_daco_*
|
30.3.2006, 0:16
|
Guest Forum

|
можно использовать CorrigoE 1-ая ступень рекуператор 2-ая калорифер 3-ая плавное понижение оборотов вентилятора (аварийный режим, если не тянет теплоузел) Каой частотник роли не играет
Все машины GOLD так работают
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2006, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Цитата(olg2004 @ Mar 23 2006, 13:50 ) Есть одна система где частотный привод - посто спасение и технологически обоснован. Это помещения "чистых комнат" Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Друг_*
|
31.3.2006, 16:28
|
Guest Forum

|
Цитата(aleksandrnt @ Feb 3 2006, 15:43 ) С помощью какого контроллера (русифицированного) и преобразователя частоты можно реализовать схему регулирования (снижения) скорости вращения приточного вентилятора системы с водяным нагревом, в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха при максимальной скорости вращения приточного вентилятора. Кроме того, частотник должен иметь возможность переключения в режим "половинной нагрузки" в которой скорость вентилятора не поднимется выше какого то заданного значения, при сохранении функции регулирования скорости в данном - ограниченном диапазоне скоростей. Будем благодарны за любые конкретные рекомендации. Да уж тему развили, вопрос то в принципе был простой  Такую функцию реализовали на Kieback&Peter совместно с Danfoss'ом, что самое удивительное работает  Заказчик доволен, все счастливы Тонкости раскрывать здесь не буду, кому нужно могу поделится наработками
|
|
|
|
|
|
|
Гость_EvGenie_*
|
31.3.2006, 17:16
|
Guest Forum

|
Цитата(aleksandrnt @ Feb 3 2006, 15:43 ) С помощью какого контроллера (русифицированного) и преобразователя частоты можно реализовать схему регулирования (снижения) скорости вращения приточного вентилятора системы с водяным нагревом, в случае, когда параметры теплоносителя не позволяют поддерживать заданную температуру приточного воздуха при максимальной скорости вращения приточного вентилятора. Кроме того, частотник должен иметь возможность переключения в режим "половинной нагрузки" в которой скорость вентилятора не поднимется выше какого то заданного значения, при сохранении функции регулирования скорости в данном - ограниченном диапазоне скоростей. Будем благодарны за любые конкретные рекомендации. Прямой ответ на прямой вопрос. Можно регулировать всё ОДНИМ устройством! В конце апреля у Данфосс выходит новый русифицированный, графический частотный привод VLT HVAC Drive (FC 100) со встроенным логическим контроллером (Smart Logic Controller) и ЧЕТЫРЬМЯ ПИД-регуляторами! Причём, входом для одного ПИД-регулятора может быть выход другого ПИД-регулятора (каскадное управление). 3-х зонное регулирование (1 заданное значение для процесса и 3 сигнала обратной связи по зонам или 2 заданных значения и 2 сигнала обратной связи). То есть мы можем управлять с помощью лишь одного привода и вентилятором, и клапаном. Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему... + автоматическое обнаружение обрыва ремня БЕЗ ДАТЧИКА, рассчётом момента - если выходная частота больше 15Гц, а момент меньше заданного => авария или предупреждение... +встроенное управление требуемой разницей объёма приточного воздуха и вытяжного в соответствии с уставкой. Два сигнала обратной связи будут преобразованы из динамического давления в поток. В результате рассчитывается дифференциальный сигнал обратной связи (разность потоков) Встроенные часы реального времени для 10 временных периодов по расписанию, а также логический контроллер на 20 пар событие-действие позволит реализовать большинство известных мне задач вентиляции. Уверен, найдётся множество недовольных, так как все мы привыкли к наработанным решениям, знакомым контроллерам, отработанным программам и т.п. Но если подумать, то реализация всего процесса лишь одним устройством повышает надёжность работы автономной системы. Цен пока не знаю, но уверен, что они будут доступными, и в любом случае дешевле, чем контроллер+привод в отдельности. Думаю, что скоро я открою отдельную тему по применению привода в системах вентиляции, отопления, кондиционирования, дымоудаления и т.п. Надеюсь, в этот раз моя новость оказалась по теме.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2006, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против. Ну допустим не постоянного расхода а постоянного напора, так как из-за быстрых воздушных клапанов система при открытиях дверей (шлюзов) имеет в наличии переменный расход воздуха. Цитата Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему... Что-то сомневаюсь иногда и года не хватает что-бы настроить почеловечески систему... Добавлено - 22:50 Могу помочь предоставить материалы из действующего проекта приточки со вторым подогревом ввиде частотного привода на коряге Л-10 правда повторять такое не советую по двум причинам: 1. Коряга жестко конфигурируемый контоллер требующей под свою логику работы соответствующую технологию. 2. По известным причинам регулировка оборотов вентилятора в приточных установках требуется в ОГРАНИЧЕННЫХ случаях По поводу просьбы заказчика готового заплатить бабки за регулировку оборотов - советую уговорить его установить перегреватель с контуром регулирования Т воды на вентиляцию и электрическим (газовым, мазутным, дровяным) нагревателем на переходный период.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2006, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Цитата(Voron @ Mar 31 2006, 16:49 ) Функция поддержания постоянного расхода воздуха. Думаю многие были бы не против. Регулируется давление, с целью обеспечить расход по проекту. А вообще то рабочая точка для расчётной сети выбирается на максимальный уровень эффективности вентилятора, и каждое повышение и снижение скорости вентилятора ведёт к снижению этой эффективности. А в жизни....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_EvGenie_*
|
3.4.2006, 11:01
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Mar 31 2006, 22:45 ) Цитата Также приятной функцией будет автоматическая самонастройка коэффициентов Пропорциональности и Интегрирования (независимо для всех четырёх ПИ-регуляторов). Хочу обратить ваше внимание, что без данной функции и опыта наладки может потребоваться целый рабочий день, чтобы настроить систему... Что-то сомневаюсь иногда и года не хватает что-бы настроить почеловечески систему... То есть на самом деле настройка коэффициентов достаточно трудоёмка. Автонастройка позволяет приводу автоматически протестировать систему, подключенную к двигателю, выдавая на неё сигналы определённой частоты. В результате этого тестирования привод автоматически вводит значения коэффициентов П и И. А ведь при выборе и закупке привода мало кто думает о таких косвенных расходах, как труд монтажника, наладчика, дополнительные расходные материалы (прокладка кабеля, его экранирование и т.п.). Хочется просто посмотреть на стоимость отдельного привода, удивиться, и купить подешевле. А потом отдельно купить дроссель на вход и т.п. аксессуары, что в сумме получится дороже... но не для сэкономившей строительной организации, а для наладчиков и для эксплуатирующей организации.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2006, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата То есть на самом деле настройка коэффициентов достаточно трудоёмка. Автонастройка позволяет приводу автоматически протестировать систему, подключенную к двигателю, выдавая на неё сигналы определённой частоты. В результате этого тестирования привод автоматически вводит значения коэффициентов П и И. Настройка коэффициэнтов занимает не более 20-30 минут. А вот заставить работать систему во всех режимах нужно как минимум год (зима, лето). А как известно случаев обработки воздуха в течении года аж 13. Да и не встречал я еще болеее менее нормальную систему автонастройки. Добавлено - 13:24 Цитата Регулируется давление, с целью обеспечить расход по проекту. А вообще то рабочая точка для расчётной сети выбирается на максимальный уровень эффективности вентилятора, и каждое повышение и снижение скорости вентилятора ведёт к снижению этой эффективности. А в жизни.... А что в сети изменяется сопротивление?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2006, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
to Old2004
по поводу надо регулировать или нет! Ситуация в следующем : приточно вытяжная вент машина с роторным рекуператором водяной калорифер запитан от сети городского отопления.
Вы говорите поставьте догреватель.
Какой электрический? Но нам недадут такой мощности электрики!
В принципе машин хватает практически всегда кроме сильных морозов.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2006, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата по поводу надо регулировать или нет! Ситуация в следующем : приточно вытяжная вент машина с роторным рекуператором водяной калорифер запитан от сети городского отопления.
Вы говорите поставьте догреватель.
Какой электрический? Но нам недадут такой мощности электрики!
В принципе машин хватает практически всегда кроме сильных морозов. Измените или добавте ротор на рециркуляцию, так можно хоть как то обеспечить воздухообмен в соответствии с проектом с долей наружнего (свежего) воздуха не менее 10%. Кстати повнимательней с сетевой водой - возможно что врезка в систему вентиляции произведена после регуляторов системы отопления (шайбы,элеватор). И еще раз пересчитайте по известной методике Квс клапана - это входит в работу наладчика. Так же нужно исследовать установку в ручном режиме (открыть клапан на 100% ручками и посмотреть Т притока) . Вообщем наладка!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_EvGenie_*
|
4.4.2006, 9:23
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Apr 4 2006, 10:17 ) Измените или добавте ротор на рециркуляцию, так можно хоть как то обеспечить воздухообмен в соответствии с проектом с долей наружнего (свежего) воздуха не менее 10%. А ротор у вас будет вращаться с постоянной скоростью или желательно предусмотреть привод для регулирования?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2006, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата А ротор у вас будет вращаться с постоянной скоростью или желательно предусмотреть привод для регулирования? Нет конечно регулировка теплоутилизации необходима - о переходном периоде забывать нельзя. Но у человека не хватает ротора и нагревателя - даже на 100 %. Просто фигово выразился и рекомендую ему добавить еще и рециркуляцию с ограничением по процентам наружного воздуха. Есть опыт работы таких систем с недостаточным теплоносителем - но это крайность: http://owen.com.ru/pic/pic_prod/30-31.pdf
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
15.3.2007, 12:00
|
Guest Forum

|
здравствуйте всем. вот есть такая статья: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...1&version=printрешено попробовать реализовать покомнатную венитляцию, т.е. вентиляция будет включаться (читай заслонка на решетке будет открываться) когда в помещение входит человек и отключаться (закрываться) с некоторой задержкой после того, как помещение все покинули. соответственно регулирование скорости вращения вентилятора задумано реализовывать для поддержания постоянного давления в воздуховоде. есть вопрос по АВТОМАТИЗАЦИИ этого дела. КАК? какие датчики присутствия использовать? на ум приходят только извещатели охранные ИК объемные, но вот только к чему их подключать? использовать приемно-контрольные приборы нельзя - там много входов и один выход, а надо равное количество входов (чтоб открыть соответствующую заслонку). может ПЛК какой-нибудь использовать? что подскажете, уважаемые спецы? повторение - мать учения
Сообщение отредактировал Victory - 15.3.2007, 13:32
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Датчик присутствия и сколько нужно реле.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
15.3.2007, 13:48
|
Guest Forum

|
ttt и на управление реле питание через извещатель? а на какой-нибудь датчик присутствия ссылочку можно?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2007, 14:09
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
уже обсуждалась тема про датчики присутствия... обсудили и звуковые и объемные и счетные.... и если человек уснул... насколько я помню, оптимальным решением получился простой выключатель... ну или согласоваться с системой контроля доступа: сигнал "на охране / снято с охраны"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
15.3.2007, 14:14
|
Guest Forum

|
Lex а ссылку можно? а то поиск не рулит...
с охраной не прокатит. Закзчик сказал - хожу вот я по дому, куда пришел - там вентиляция и включилась, откуда ушел - там выключилось. энергосбережение понимаешь....
Сообщение отредактировал Victory - 15.3.2007, 14:16
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"а на какой-нибудь датчик присутствия ссылочку можно? " Датчик управления освещением. 2 года назад купил себе на рынке для охранной сигнализации дачи. Стоил 450 руб. названия не помню. Работает так: вешаешь в углу помещения, подключаешь ему 220В и нагрузку (10А вроде), заходишь в комнату он сразу срабатывает, выходишь - отпускает с задержкой до 7 минут (регулируется). Выглядит красиво, работает без проблем. У меня от него автомобильная сигналка орет на все участки.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2007, 16:09
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
to Victory вот http://forum.abok.ru/index.php?showt...%F1%F2%E2%E8%FFтам, правда, надо было светом управлять, но принцип тот же - заходит заказчик в комнату и тут...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2009, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
Я постоянно использую ЧП для регулировки притока в диапазоне от 30% до 100% в зависимости от потребности помещений, которая постоянно меняется. Насчет измерений - меряли, проверяли, регулировали, все нормально
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2012, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.8.2011
Из: Химки
Пользователь №: 117941

|
Не могу настроить снижение частоты по нехватке тепла на контроллере synco, оф представители говорят нестандартная функця, ничем помочь не можем.... Кто сталкивался? Как настроили?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Чё там настраивать-то. Второй контур нагрева на синке - на частотник. Соответственно он должен при задании 0В давать 50Гц, а при 10В - 0Гц )) ну или сколько у вас минимум будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802

|
Ребята, я здесь новичок, да и не инженер, многое непонятно... Вопрос: Как можно разблокировать контроллер преобразователя частоты, заблокированый предыдущим опльзователем? Стандартные приемы результата не дали. Описание "Защитные функции" в нете отсутствует... Срочно надо разблокировать преобразователи 12 вентустановок для решения проблем плавного запуска! Преобразователь Hitachi l300p. Заранее спасибо за ответ, понятный дилетанту:-).
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(zyg @ 21.8.2012, 19:47)  Вопрос: Как можно разблокировать контроллер преобразователя частоты, заблокированый предыдущим опльзователем? Стандартные приемы результата не дали. Споймать предыдущего пользователя и методом паяльника узнать пароль
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2012, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802

|
А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся... Буду благодарен за простой ответ:-).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(zyg @ 22.8.2012, 17:44)  А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся... Буду благодарен за простой ответ:-). Попробуйте обратиться к производителю оборудования, спрашивайте как сбросить на заводские настройки и изучайте матчасть
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2012, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147407

|
Цитата(zyg @ 22.8.2012, 16:44)  А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся... Буду благодарен за простой ответ:-). Должен быть (но не обязан) заводской пароль, поискать в паспорте (инструкции) или требовать у поставщика.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2012
Пользователь №: 158802

|
Спасибо Karl_3, постараемся найти.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2012, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168297

|
Доброй ночи всем!
А кто подскажет схематично (стрелками) как соединять между собой эти устройства: 1. электродвигатель. 2.Заслонки. 3. пускатель электродвигателя с тепловым реле электродвигателя. 4. частотный преобразователь. 5. контроллер. 6. датчик температуры (воды в калорифере или воздуха в воздуховоде). И есть ли на сей счет шкафы управления? Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин. калориферы КСк3-10 - 3 шт. (по паспорту 133 кВт каждый но что-то верится с трудом.) Буду благодарен за любое подробное описание подобных систем, лучше на языке новичка. Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Braslavsky @ 29.10.2012, 1:09)  Доброй ночи всем!
А кто подскажет схематично (стрелками) как соединять между собой эти устройства: 1. электродвигатель. 2.Заслонки. 3. пускатель электродвигателя с тепловым реле электродвигателя. 4. частотный преобразователь. 5. контроллер. 6. датчик температуры (воды в калорифере или воздуха в воздуховоде). И есть ли на сей счет шкафы управления? Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин. калориферы КСк3-10 - 3 шт. (по паспорту 133 кВт каждый но что-то верится с трудом.) Буду благодарен за любое подробное описание подобных систем, лучше на языке новичка. Заранее благодарю! На такие параметры и при таких познаниях лучше пригласите специалиста. Рассказывать на пальцах страшно...
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|