Гость_семён семёныч_*
сообщение 19.11.2008, 18:58
Сообщение #1





Guest Forum






Всем спецам привет, Помогите разобраться, наружный блок LG около семи кВт. установлен на улице. внутренний блок на удаление не более 15 м. перепад не более 2х метров. по словам клиента всё хорошо было месяца полтора назад После чего они пытались включить и на тепло и на холод эфект нулевой. первым делом проверили давление норма (R-22) в глаза бросилась такая хрень как оплавление теплоизоляции точнее сказать она попрасту расдвоилась это какая такая температура должна бытьчтобы теплоизоляция расплавилась, вопрос? где собака порылась . (монтаж блоков установлен без нарушений т.е длину не привышали, перепад не завышали и работал ведь собака более 4 месецев в ресторане постоянно молатил. единственное что меня смущает не заломал- ли трубу работяги ресторана (они блок колонный ставили, а наши трубы как раз им могли помешать) плавления теплухи проследить удалось не более чем 3 метра (поплавилась до стены дальше нет возможности отследить) вот такая попа Господа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.11.2008, 19:05
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я не холодильщик, но рискну предположить, что температура(давление) конденсации возросло вследствии дросселирования на участке от наружного до внутреннего блока(возможно "залом трубы", или что то с ТРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 20.11.2008, 18:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Погодите минутку! Где именно оплавилась теплоизоляция? На трубах?! Изолируют ведь холодные трубы - всасывающая магистраль, чтобы конденат не капал.
Потом - компрессор включается хоть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_семён семёныч_*
сообщение 20.11.2008, 20:31
Сообщение #4





Guest Forum






Компрессор в норме, давление в системе -норма. теплуха оплавилась от наружного блока, практически до конца (внутренний блок) кондей работает т.е вентилятор, жалюзи вообщем все функции кроме основных не холодит и не греет. я сам ох....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaine
сообщение 21.11.2008, 9:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.5.2008
Из: Санкт-Птербург
Пользователь №: 19030



Господа хорошие, что значит компрессор в норме? Вы проверяли сопротивление обмоток? Проверяли ёмкость пускового конденсатора (т.к. мощность не велика я думаю что двигатель компрессора однофазный)? Рабочие и пусковые токи? Ну и наконец перепад давлений создаёт ли он? Только после этих проверок можно утверждать, что компрессор в норме. И ещё вопросик - что у вас с заправкой? А изолируют всегда обе трубы т.к. в бытовых сплитах терморегулирующее устройство (дроссель, трв) находится в наружном блоке. И ещё, лично я не думаю, что такое может произойти из-за залома в трубе. При заломе давление и ток со временем падают.

С увжением, Я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.11.2008, 21:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Spaine @ 21.11.2008, 10:36) [snapback]317773[/snapback]
И ещё, лично я не думаю, что такое может произойти из-за залома в трубе. При заломе давление и ток со временем падают.

С увжением, Я.

В режиме "тепло" при заломе или после заправки "по давлению" именно так и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaine
сообщение 25.11.2008, 16:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.5.2008
Из: Санкт-Птербург
Пользователь №: 19030



На тепло именно так, ибо некуда получается малышу фреончик складировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2008, 18:59
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



можно еще в жару кондей на тепло включить с тем же успехом. особенно при грязных фильтрах и при залипшей теплухе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных