Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> замечание экспертизы., по моему эксперты жгут
ssn
сообщение 20.11.2008, 18:27
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



речь идёт про обвязку приточных систем теплофикацией. дословно:

Размещение насоса на обратном труопроводе после калорифера или на подающем трубопроводе не обеспечит выполнение требований по защите калорифера от замораживания (п. 12.19 СНиП 41-01-2003) особенно при температуре воздуха, близкой к 0С. Насос следует установить на перемычке между обратным и подающим трубопроводами и включаться он должен только при отклонении температуры приточного воздухав сторону увеличения от заданной величины. в остальное время насос работать не должен.
в обвязке калориферов воздушно-тепловых завес насосы не нужны.

дальше ещё есть про недопустимость применения в данных схемах трехходовых клапанов.... просто нельзя и все.

главный специалист подписал. правда не видно какая фирма, но экспертиза московская...

может я чего не понимаю, и это что то новое? даже не знаю с чего начать ответ на эти замечания...
письмо с приложением, а приложение книга какая нить, типа пыркова. не знаю.

даже как то засомневался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 20.11.2008, 19:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



ssn Может бабла хотят? Исходи с этой точки зрения и читай СНиП, СП, и т. д. Кстати вменяемый эксперт указывает какой пункт, какого документа нарушен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2008, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 20.11.2008, 17:27) [snapback]317619[/snapback]
речь идёт про обвязку приточных систем теплофикацией. дословно:

Размещение насоса на обратном труопроводе после калорифера или на подающем трубопроводе не обеспечит выполнение требований по защите калорифера от замораживания (п. 12.19 СНиП 41-01-2003) особенно при температуре воздуха, близкой к 0С. Насос следует установить на перемычке между обратным и подающим трубопроводами и включаться он должен только при отклонении температуры приточного воздухав сторону увеличения от заданной величины. в остальное время насос работать не должен.
в обвязке калориферов воздушно-тепловых завес насосы не нужны.

дальше ещё есть про недопустимость применения в данных схемах трехходовых клапанов.... просто нельзя и все.

главный специалист подписал. правда не видно какая фирма, но экспертиза московская...

может я чего не понимаю, и это что то новое? даже не знаю с чего начать ответ на эти замечания...
письмо с приложением, а приложение книга какая нить, типа пыркова. не знаю.

даже как то засомневался.

Насчёт насоса на перемычке - это круто biggrin.gif
В воздушных завесах в самом деле можно без насосов - там нет требования точно регулировать температуру и нет опасности замерзания (воздух берётся изнутри помещения) - можно сослаться на принцип зональных подогревателей или вторичных....Но если проектировщик поставил насос - это его выбор, а не эксперта.....
Трёхходовые клапана - надо указывать сторону смешения или буквами (А; В; АВ) или зачернёнными треугольниками - эксперт по-видимому решил, что клапан возвращает в обратку при закрытии. Я ещё ставлю обратный клапан на ср. трубу - тогда вообще никаких сомнений. Узлы могут быть и с 2х ходовым и с 3х-ходовым....
Никто не обязывает Вас соглашаться с экспертом. Я обычно не соглашаюсь с 50% замечаний - пишу "Замечание не принято" и мотивирую почему. Если мнение эксперта по конструкции узлов не совпадает с вашим, это не значит, что он прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.11.2008, 19:56
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



про завесы понятно, можно без насоса обойтись... это я согласен...
но вот про насос на перемычке.
а есть экспертиза которая контролирует таких вот экспертов?
просто от меня сейчас ждут ответ smile.gif
а трёхходовой например на схемах ведь не подписывается какой он, разделение или смешение...
тем паче в стадии П.
надо бы нарыть нормативы...
но ведь по моему про обвязку калориферов систем нет норм... по крайней мере я не встречал. есть требование про потдержание температуры воздуха на выходе, а какими средствами....
или цитировать какой нить учебник. дак наверно тоже не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2008, 20:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Норм на обвязку вообще нет и быть не может - есть нормируемые параметры и рекомендации. Рекомендациям можно следовать, а можно и нет.
Эксперту надо указать на то, что норматива на схемы узлов не существует.....а если он их знает, то надо и указывать в замечаниях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.11.2008, 20:25
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На тему экспертов и экспертиз - не один раз уже приходилось оспаривать заключения экспертов. И отбивать бывало даже не половину а до трёх четвертей. Эксперты и ошибаются, и часто "почивают на лаврах". Этот явно имеет в виду схему с подмешивающим насосом на перемычке. Для ИТП. Бывает. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.11.2008, 23:07
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ищите тут или на аирконе - те же самые слова экспертизы.
по большому счету они правы. насос в перемычке - рабочая, и лучшая, схема при некоторых условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2008, 23:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 20.11.2008, 22:07) [snapback]317685[/snapback]
по большому счету они правы. насос в перемычке - рабочая, и лучшая, схема при некоторых условиях.

Cмотря что считать. Если насос используется только как средство против размораживания калорифера, а при обычных условиях стоит - такую роскошь не все и не везде себе могут позволить.....
Обычно насос служит для выравнивания температурного перепада на калорифере и для более плавного и точного регулирования температуры воздуха. Это происходит за счёт того, что с помощью насоса через калорифер циркулирует больше воды чем поступает из сети....
И для защиты от замерзания калорифера неважно где он (насос) стоит - на перемычке, на подаче или на обратке - в циркуляционном кольце насоса они все последовательно подключены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 20.11.2008, 23:33
Сообщение #9


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(jota @ 20.11.2008, 19:37) [snapback]317636[/snapback]
Насчёт насоса на перемычке - это круто biggrin.gif
В воздушных завесах...нет опасности замерзания (воздух берётся изнутри помещения)...Но если проектировщик поставил насос - это его выбор, а не эксперта...


Дельная приписка к отсутствию опасности замерзания- потому что если завесу взяли только по размеру пролёта проёма (не успев заглянуть в Шиллера) - опасность таки есть, а ещё могут быть ньюансы типа котельную купили и построили по "эскизному проекту"...а, после рабочки нагрузки выросли раза в два...до завесы вместо 80 - доходит 60... wink.gif

Цитата(jota @ 20.11.2008, 19:37) [snapback]317636[/snapback]
Трёхходовые клапана - надо указывать сторону смешения или буквами (А; В; АВ) или зачернёнными треугольниками - эксперт по-видимому решил, что клапан возвращает в обратку при закрытии.


Таки лучше наверное буковками - не все помнят, что у нас направление потока в сторону треугольника (это если закрашиваем), что 3-х ходовые бывают на смешение и на разделение...начинают репу типа ломать - "чо это закрашен тока один треугольник, где-то видел два, типа замечание" tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.11.2008, 23:36
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а разве на перемычке насос работает переодически?
все время думал, что насос работает постоянно, только изменяя свой расход в зависимости от подмеса воды из телпосети в контур циркуляции через ТО... из за этого переменного расхода мороки с установкой насоса на перемыче больше. никогда таких схем не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 20.11.2008, 23:39
Сообщение #11


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(jota @ 20.11.2008, 20:06) [snapback]317639[/snapback]
Норм на обвязку вообще нет и быть не может - есть нормируемые параметры и рекомендации...


Вобщем да и даже серия типовой проектной документации "5.903-1" (1990 г.) относится к "Материалам информационным", но может эксперт кроме неё ничего не видел и надо с уважением отнестись к его мнению и намекнуть, что схемки бывают разные...в случае чего подмахнуть его взгляду на жизнь и впендюрить "ABQ-M" вместо 3-х ходового...обосновать Пырковым... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2008, 23:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 20.11.2008, 17:27) [snapback]317619[/snapback]
Насос следует установить на перемычке между обратным и подающим трубопроводами и включаться он должен только при отклонении температуры приточного воздухав сторону увеличения от заданной величины. в остальное время насос работать не должен.

Я первый раз не так понял, думал насос от замерзания - а он оказывается от перегрева.... blink.gif
Это уже полная ахинея..... и чего LordN так понравилось....? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 20.11.2008, 23:45
Сообщение #13


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(ssn @ 20.11.2008, 23:36) [snapback]317700[/snapback]
а разве на перемычке насос работает переодически?
все время думал, что насос работает постоянно, только изменяя свой расход в зависимости от подмеса воды из телпосети в контур циркуляции через ТО... из за этого переменного расхода мороки с установкой насоса на перемыче больше. никогда таких схем не делал.


Номано-номано ставьте UPE или TPE и будет поддерживать в вашем циркуляционном контуре постоянное давление в зависимости от возникающего переменного...эксперт молоЦа продвигает западную технику и все их ноу-хау в жизнь тскзть biggrin.gif

А, вобщем тут наверное нужно задуматься - теплоснабжение вентустановок (в смысле насос из ИТП) расчитывалось до 3-х ходового или с учетом сопротивления калорифера...если считали тока кольцо через клапан, а там типа и циркуляционниксправится...то блин - на перемычке - херовато будет... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2008, 23:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tuguzak @ 20.11.2008, 22:45) [snapback]317703[/snapback]
- на перемычке - херовато будет... blink.gif

Да, если ещё обратный клапан, то насос заткнёт противодавлением. А если обратного нет и давление сети выше напора насоса то обратный ток через насос, а тот будет иммитировать что сильно работает.... biggrin.gif
Если давления приблизительно одинаковы, то помпаж который может раскачать вобще всю систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.11.2008, 0:35
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да ладно вам прикалываться то...
чего делать то.... как бы так написать ответ то... что бы типа не обидеть совсем экспертизу то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.11.2008, 0:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 20.11.2008, 23:35) [snapback]317721[/snapback]
чего делать то.... как бы так написать ответ то... что бы типа не обидеть совсем экспертизу то...

Её не обижать - закапывать надо.... cool.gif
Когда с ними вежливо начинаешь соглашаться - наглеют thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 21.11.2008, 8:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Ксати есть же рекомендованные производителем притосных установок схемы обвязки - просто приведите обвязку с такой ссылкой, Ведь сказать что корпорации REMAK или VTS - "глупцы" никакая экспертиза не осмелиться!!!!



Те более что схема отработана десятом лет. проста и логична!!!
Ведь как пишет эксперт- если выключить насос - как датчик обратной воды почуствует падение температуры теплоносистеля, да и противоразморозный термостат по воздуху установлен на +5град., т.е. когда насос включиться -система уже разморожена!!!!

Сообщение отредактировал ventmdv - 21.11.2008, 8:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Обвязка_теплоносителя_втс.pdf ( 145,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 8:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата(ssn @ 21.11.2008, 0:35) [snapback]317721[/snapback]
да ладно вам прикалываться то...
чего делать то.... как бы так написать ответ то... что бы типа не обидеть совсем экспертизу то...
Экспресс курсы хамства и подавления собеседнкиа провести, для очень сложных условий, ну например когда вокруг банда картавых.  biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 21.11.2008, 9:11
Сообщение #19


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Настоять на своей схеме обвязки, описав работу в трех режимах. Закрытый, открытый трехходовой, и режим смешения (разделения) потоков. Как аргумент привести так-же рекомендуемые схемы различными производителями вентоборудования и поставщиков гидравлики (условно-стандартных) Например: Арктика, Фритек, тот-же Ремак и тд

Сколько экспертов, столько и мнений mellow.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.11.2008, 9:49
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак в том то и дело, что эксперт ставит под сомнение рекомендуемую схему обвязки приточки ВЕЗА. так что другие производители вероятно так же... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 21.11.2008, 9:56
Сообщение #21


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 9:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
дак в том то и дело, что эксперт ставит под сомнение рекомендуемую схему обвязки приточки ВЕЗА.

Пусть обоснует, чем его схема лучше твоей. А еще можно с ноги. wink.gif

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 21.11.2008, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.11.2008, 14:05
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



СНиП 41-01-2003:
12.19 Автоматическую защиту от замерзания воды в воздухонагревателях следует предусматривать в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и ниже (параметры Б).
СП 41-101-95:
3.8 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий присоединяются к тепловым сетям:
непосредственно - когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя;
через смесительные насосы - при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (если не установлены подкачивающие насосы для других систем по п. 3.5, б).
Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления по п. 3.7.
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте «а», при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп. 3.5, а, б, в, е.
3.20 Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
в пункте 4.10 приведены формулы для выполнения расчетов по подбору насосного оборудования для установки на данных схемах «обвяки» калориферов приточных установок.

Решение о принятии той или иной схемы «обвязки» калориферов приточных установок и калориферов воздушно-тепловых завес выполняет проектировщик. Выбранная схема не противоречит требованиям нормативной документации.
При использовании данных схем обвязки калориферов защита от замерзания осуществляется за счет организации постоянного расхода теплоносителя через калорифер. А регулировка тепловой мощности осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя в малом циркуляционном кольце калорифера (качественное регулирование) за счет изменения коэффициента смешения.
Таким образом, движение теплоносителя через перемычку присутствует постоянно, но с переменным по времени расходом в зависимости от требуемой тепловой мощности. При выборе схемы с установкой насосного оборудования на перемычке необходимо организовывать изменение мощности и производительности насосного оборудования в зависимости от необходимой тепловой мощности, что приводит к усложнению схемы автоматического управления данной системой.

о как.забубенил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.11.2008, 15:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И Вы и эксперт перегрелись!
В вашем СНиП 41-01-2003 говорится о присоединении вентиляции к тепловым сетям, а не о схеме местного узла регулирования температуры воздуха.
Так и напишите......что эксперт всё поперепукал....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 21.11.2008, 15:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(ventmdv @ 21.11.2008, 7:49) [snapback]317749[/snapback]
Ксати есть же рекомендованные производителем притосных установок схемы обвязки - просто приведите обвязку с такой ссылкой, Ведь сказать что корпорации REMAK или VTS - "глупцы" никакая экспертиза не осмелиться!!!!

Не считая глупцами ни ту, ни другую компанию, все же попросил бы рядом не упоминать! biggrin.gif. Мне, пламенному борцу с VTS (Как Тарас Бульба, в 1999 году сделав все, чтобы VTS успешно пришел на белорусский рынок, надеюсь его (в первую очередь в лице его т.н. "представителей") с рынка "вынести") читать это обидно biggrin.gif! А по сути все правильно! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.11.2008, 16:17
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тоесть думаете непрокатит ссылка на СП по теплосетям? мне кажется что можно... присоединение к сетям это понятно.
но так же понятно, что вент системы напрямую к тепловым сетям не присоединяются никогда, только через ИТП.
так что считаю что все хокей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.11.2008, 17:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
но так же понятно, что вент системы напрямую к тепловым сетям не присоединяются никогда, только через ИТП.


Раньше в союзе только лишь, да и сейчас временами цепляют вентяху по зависимой схеме напрямую к сетям. А ИТП это только помещение куда трубы заходят с одной и другой стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.11.2008, 18:01
Сообщение #28


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на вводе в здание (у потребителя) на вводе должен быть тепловой узел, состав которого регламентирован.
напрямую в сети врезаться нельзя..
как мне думается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.11.2008, 18:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что за Экспертиза? Это МГЭ или экспертное заключение какой то фирмы?
А нормативку вы привели,но 25ч 941нж у вас стоит или нет?У них 3% пропуск расчетного расхода был в те стародавние времена для обеспечения протока.
Хотя замечание есть,но объяснение "эксперта" несколько не "то,что надо".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKLIF
сообщение 3.12.2008, 13:02
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436



не видя схемы трудно понять в чем суть. Но за моих коллег экспертов скажу, все они в прошлом сами проектировщики. Кухню эту знаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных