Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, разрешить следующую проблему. Огромный жилой комплекс. Система кондиционирования чиллер-фанкойл. Мы очень близко к насосам. Рабочее давление 6 ат. При пиковых нагрузках грозятся включать дополнительные насосы и повышать до 8 ат. Регулирование по требованию эксплуатации - трехходовые клапаны + балансировочные на каждом фанкойле (на обратке). Как защититься от скачков и понизить давление? 8 ат. как-то многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_john11_*
сообщение 21.11.2008, 9:07
Сообщение #2





Guest Forum






Может быть я не совсем понимаю в чем дело.
Зачем при увеличении тепловой нагрузки может потребоваться увеличить давление в контуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lina21_*
сообщение 21.11.2008, 16:15
Сообщение #3





Guest Forum






Сама не знаю, зачем. Сейчас эксплуатация меняется - старые ушли, новых еще нет, проект дома посмотреть нет возможности. Я думаю, что к лету просто новые секции будут подключать - самые дальние. Система никак не отрегулирована, то есть от стояка к нам никаких регулирующих устройств нет. Мне нужно как-то защищаться от неожиданностей. Честно говоря, никогда с такой ситуацией на холоде не встречалась. С теплоносителем всякое было, а с холодной водой - часто давление как раз маленькое. А тут по предписанию балансировка на обратке. Что бы мне с рабочим сделать? Не знаю, что у них на обратке по расчету. Мы как всегда первые в доме - на нас и учатся в этом комплексе с потребителями работать. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.11.2008, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(lina21 @ 20.11.2008, 20:27) [snapback]317648[/snapback]
Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, разрешить следующую проблему. Огромный жилой комплекс. Система кондиционирования чиллер-фанкойл. МыКто? очень близко к насосам.? Рабочее давление 6 ат. При пиковых нагрузках грозятся включатьКто ?дополнительные насосы и повышать до 8 ат. Регулирование по требованию эксплуатации Как это? - трехходовые клапаны + балансировочные на каждом фанкойле (на обратке). Как защититься от скачков и понизить давление? 8 ат. как-то многовато.


Как-то "внутренний голос" подсказывает, что компенсировать пиковые нагрузки за счет увеличения расхода воды (гликоля) через высокоэффективнные теплообменники, устанкленные в фан-коилах,- тупиковая затея (идея). Попробуйте стребовать с тех, которые "грозятся включать", показать на "на бумаге"
расчет - обоснование своей идеи, и зацените их. Более реально- снижение температуры воды на фан-коилах, и естественно увеличение мощности чиллеров. PS. Ваще-то, в Вашем случае, более инфармативны значения перепадов давлений на насосах (сети фан-коилов), а не давления после насоса, и не забывайте наличиствование значительных величин гидростатического столба воды в соотв. стояках.



Сообщение отредактировал vadim999 - 21.11.2008, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.11.2008, 16:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



lina21 Дата Сегодня, 16:15
Сейчас эксплуатация меняется - старые ушли, новых еще нет


Если что унаите о "новых", сбросте их и Ваши координаты в личку,- вдруг окажутся знакомцами.

Сообщение отредактировал vadim999 - 21.11.2008, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.11.2008, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В гидравлике холодоснабжения и теплоснабжения никакой разницы нет.
Вам правильно задавали вопрос: кто это "вы" - потребитель? Тогда чего волнуетесь? - система снабжения и сами фенкойлы расчитаны на 10 бар(атм). А балансировку системы выполнят наладчики.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.11.2008, 22:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. Сеть никто толком не считал
2. Балансировка не производилась
3. Расход теплоносителя в удаленных разветвленных ветках компенсируют за счет насоса
4. В этой стране так будет всегда: все через жопу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.11.2008, 12:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 21.11.2008, 22:05) [snapback]318106[/snapback]
1. Сеть никто толком не считал
2. Балансировка не производилась
3. Расход теплоносителя в удаленных разветвленных ветках компенсируют за счет насоса
4. В этой стране так будет всегда: все через жопу.


"Аиркомчиком", как-то потянуло!? Или только показалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.11.2008, 0:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Хотите поговорить об этом? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных