> Подключение в коллектор большого диаметра
bogdana
сообщение 24.11.2008, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Добрый день! Подскажите как правильно подключить проектируемую сеть хоз-бытовой канализации Д=150 в существующую камеру канализационного коллектора Д=2228. Камера глубиной 12,0 метров, а мы приходим в нее на отметке 3,0м от уровня земли.
Заранее благодарю за советы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 24.11.2008, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



перепадной колодец перед камерой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 24.11.2008, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



А опуск в ввиде трубы в самой камере нельзя сделать? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 24.11.2008, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цитата(bogdana @ 24.11.2008, 13:48) [snapback]318871[/snapback]
А опуск в ввиде трубы в самой камере нельзя сделать? unsure.gif


В Киеве может быть и можно smile.gif . В Москве перепад обычно 5м мах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2008, 17:25
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В виде трубы можно в отдельном колодце, не в камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 24.11.2008, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Дело в том, что коллектор проходит вдоль улицы. Каждая улица имеет свой поперечник, то есть, каждая инженерная сеть имеет свой "коридор", а я подключаюсь перпендикулярно и если я поставлю возле камеры свой перепадной колодец (Д=1500), то занимаю место прокладки других сетей вдоль улицы unsure.gif Надеюсь, что я понятно объяснилась? rolleyes.gif
А в каких нормативных документах написано, что перепад мах 5,0м?

Сообщение отредактировал bogdana - 24.11.2008, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RON_
сообщение 24.11.2008, 18:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2040



В настоящее время в Москве Водоканал сильно сопротивляется устройству перепадов на основной трассе, так что лучшим решением будет устройство стояка в отдельной камере. Тем более это будет менее затратно чем реконструкция сущ. камеры на коллекторе, устройство смотровых площадок, стояка и водобойного ящика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.11.2008, 19:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(bogdana @ 24.11.2008, 17:35) [snapback]318915[/snapback]
А в каких нормативных документах написано, что перепад мах 5,0м?

6,0 м
СНиП 2.04.03-85 п.4.26
И...
Цитата
и если я поставлю возле камеры свой перепадной колодец (Д=1500)

Похоже, что не о колодце из ж/б элементов Д-1500 может быть речь, а о камере монолитной из-за глубины. Из ж/б элеметтов только до глубины 6,5-7 м колодцы делаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2008, 19:35
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(RON_ @ 24.11.2008, 18:47) [snapback]318950[/snapback]
В настоящее время в Москве

bogdana из Киева smile.gif

Цитата(OlgaO @ 24.11.2008, 19:23) [snapback]318957[/snapback]
о камере монолитной из-за глубины.

Или о реконструкции существующей. В любом случае, все эти решения лучше предварительно проговорить с местным водоканалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 24.11.2008, 19:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата
6,0 м
СНиП 2.04.03-85 п.4.26

В Москве делал перепад 10м. Из труб D2000. МВК согласовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 25.11.2008, 12:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Ребята! Большое спасибо за советы rolleyes.gif , буду выяснять в Киевводоканале rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных