> Отведение сточных вод от котельной, Изоляция и заглубление
Гость_hvost_*
сообщение 25.11.2008, 19:50
Сообщение #1





Guest Forum






Господа хорошие, посоветуйте пожалуйста, можно ли так сделать?
Канализационная сеть длиниой 4,0 метра от блочной котельной на глубине 1,5м стальной трубой Ф108 в ППУ ПЭ изоляции заводского изговления?
расчётная темпрература -38С. Это строители так сделали, теперь хотят что бы я по факту запроектировала.....у меня сомнение....
Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2008, 19:57
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(hvost @ 25.11.2008, 19:50) [snapback]319545[/snapback]
хотят что бы я по факту запроектировала.....

А оно Вам надо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.11.2008, 20:02
Сообщение #3


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Наверное нагибает начальство.
Материал трубы для К1 или там К2 сомнительный. Поглядите чего рекомендует СНиП. А иначе кто нибудь укажет на ошибку и не согласует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.11.2008, 20:31
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Да вроде нормально все.
Только один вопрос - что за грунт? мерзлый или нет. Вот это и выясните.
Ещё вопрос - толщина изоляции ППУ.

И вообще, в чём сомнение???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 25.11.2008, 20:49
Сообщение #5





Guest Forum






Толщина изоляции 46мм, труба заводского изготовления, грунты-суглинки, сомнительным является глубина 1,5м.
Вообще проектируют таким образом канализацию, использую трубы для теплоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.11.2008, 20:56
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



А зачем Вам для канализации трубы под теплоснабжение?? (типа сталь 09Г2С?) Впрочем, это Ваше дело.
Толщина изоляции маловато будет (как по мне). Но проверить можно только теплотехническим расчетом, для успокоения души.
А чем Вам 1,5 метра не нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2008, 21:04
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 25.11.2008, 20:31) [snapback]319556[/snapback]
Да вроде нормально все.
Только один вопрос - что за грунт? мерзлый или нет.

А СНиП в части глубины заложения трубы не канает? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 25.11.2008, 23:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



может в месте проектирования глубина промерзания для данного грунта по наблюдениям 1.8м )) тогда 1,5м обоснованная глубина. снип строительная климатология ответит на этот вопрос , но если есть изыскания то там тоже может быть написано.... ну а по поводу материала трубы - во-первых эти трубы не для канализации, а во-вторых сталь на канализации нехорошо и недолговечно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2008, 23:35
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во! Хоть один трезвый голос в этом хоре biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.11.2008, 23:51
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 25.11.2008, 22:35) [snapback]319619[/snapback]
Во! Хоть один трезвый голос в этом хоре biggrin.gif

Андрей, со всем уважением к Вам, припрусь я как-нибудь в гости и покусаю Вас больно-больно! rolleyes.gif

Мои слабые потуги поделиться скупыми знаниями смахивают на прогрессирующий маразм? blink.gif
Это последний раз, когда я что-либо вякала в профтемах. Надоело dry.gif

Сообщение отредактировал ViC - 26.11.2008, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 26.11.2008, 2:43
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 25.11.2008, 23:35) [snapback]319619[/snapback]
Во! Хоть один трезвый голос в этом хоре biggrin.gif

Первым был Сантехник, но он уж очень деликатно...
народ не внял laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2008, 8:51
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 25.11.2008, 23:51) [snapback]319624[/snapback]
припрусь я как-нибудь в гости

Милости просим biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.11.2008, 22:53
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 26.11.2008, 7:51) [snapback]319665[/snapback]
Милости просим biggrin.gif

Спасибо за приглашение clap.gif Вы даже представить себе не можете, чем это Вам грозит!!! rolleyes.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2008, 23:49
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Расскажете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 6:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных