> Aermec AN0307HAM, Вопрос
Гость_testnet_*
сообщение 27.11.2008, 12:27
Сообщение #1





Guest Forum






У меня машина AN0307HAM не подключили 3 года.
Сейчас работает 5 минут - ошибка Н1 -
низкое давление. Нет R407C!
Вопрос: Сколько залить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 27.11.2008, 12:47
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



- покупаете станцию сбора хладона
- находите контору которая занимается утилизацией отработанных хладонов, платите ей денег...Вы же не враг планете и не хотите жить в парнике biggrin.gif
- покупаете хладон сколько по паспорту положено и заправляете wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_testnet_*
сообщение 27.11.2008, 13:05
Сообщение #3





Guest Forum






У меня все ето -- ЕСТЬ !!!!
Хлад агент 407

ВОПРОС: Сколько???
В паспорте нечево нет ... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 27.11.2008, 13:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Если ориентироваться на других производителей, то на ваши 70/65кВт нужно суммарно 25 кг. фреона.
http://www.mark-off.ru/fam/eqpmnt/main%20H.../YCAA_H.pdf.RAR

Сообщение отредактировал narkom - 27.11.2008, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 27.11.2008, 16:27
Сообщение #5


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



В общем где-то так 17,5-22 ...берёте два баллона, один вливаете полностью а дальше по-перегреву.

ЗЫ
Ток, это...проверить на неплотности желательно сначала...раз был и испарился, значит собака где-то порылась...

Сообщение отредактировал tuguzak - 27.11.2008, 16:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from_BETA_2002_R407C.pdf ( 59,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_testnet_*
сообщение 27.11.2008, 17:19
Сообщение #6





Guest Forum






Ребята .... етот чиллер для дома. Мощност тепло/холод ~ 10 KW ...
По моему не вьше 3 кг. ..... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaine
сообщение 28.11.2008, 9:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.5.2008
Из: Санкт-Птербург
Пользователь №: 19030



dry.gifВ данном случае, я бы начал упорно и внимательно разглядывать шильдик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных