Здравствуйте, ув. проектировщики! Хочу услышать от Вас рекоментации и замечания по выполненному проекту ресторана rolleyes.gif , т.к. я еще начинающий проектировщик и у меня нет достаточного опыта bang.gif в проектировании систем ОВиК. Надеюсь, что у меня все получилось правильно. Прилагаю свои чертежи. Заранее благодарю clap.gif !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  проект_ОВ__ресторан.rar ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2082
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Latev
сообщение 27.11.2008, 15:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19590



Добрый день. Хочу сказать, что как для начинающего wink.gif , очень даже хорошо выполнено, но есть очень грубые нарушения dont.gif .

1. Оформление проекта не соответствует ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ 21.205-93.
2. В горячем цехе, кроме местной вытяжной системы вентиляции, необходимо осуществлять вытяжную общеобменную вентиляцию из верхней зоны в размере 35% от общего количества удаляемого воздуха из цеха.
3. Не указаны диаметры фреоновых и дренажных магистралей от кондиционеров.
4. С чем связано последовательная установка трех электрических калориферов системы П1 Как это будет завязано с автоматикой управления системой.
5. Нет вытяжной вентиляции из санузлов подвала и 1 этажа, с чем это связано.
Желаю удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 27.11.2008, 16:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



На мой взгляд, чертежи должны быть в пространстве листа!
Если рисовать в магике, то уж пополной.... почему аконометрия от руки нарисована ? Зачем себе жиСь усложнять ?
Причтоно-вытяжные установки нужно рисовать в qpd моделлере, а почему только шумоглушить стоит ? Подготовка ненужна ?
3 секции нагрева - они электрические ? Зачем Дроссель перед фильтром ? Из санузлов на 2 этаже вытягивать ненужно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных