Гость_Tinto_*
сообщение 2.12.2008, 18:20
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Semen84 @ 2.12.2008, 18:10) [snapback]322462[/snapback]
Имеется такая формула ...???)


А у вас ничего не получится, если будете так упорствовать.
У вас недостаточно данных!.. Смиритесь же наконец!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 2.12.2008, 18:50
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tinto @ 2.12.2008, 17:11) [snapback]322579[/snapback]
А вы верите в диаметр и давление?
хоть и не ко мне вопрос, но... я чёт подумал вы в посте 19 шутите, а оказывается что серьезно писали?

соответственно у мине вопрос исходя из следующего поста...
Цитата(Tinto @ 2.12.2008, 17:20) [snapback]322584[/snapback]
У вас недостаточно данных!..
Tinto, а для того что бы вы решили данный вопрос, каких данных вам не хватает? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.12.2008, 19:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Vict,
Очень прошу Вас напишите раз и навсегда как решить эту проблему. Я чесссно говоря тоже не догоняю, как зная давление и диаметр, определить сколько воды вытечет из трубы (без учета шероховатостей, излива из отверстий и т.д.) Есть какая-н. формула Q=f(DxP)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 3.12.2008, 6:54
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



А почему нельзя посчитать водопотребление для дома и узнать расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 3.12.2008, 8:53
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



2 Semen84
Практически во всех ВУЗах выполняют лабораторную работу по практической проверке уравнения Бернули для потока реальной жидкости. У Вас и есть эта работа. Прочитайте ее (думаю что описания найдете в и-нете), выполните необходимые замеры и обработайте результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liska_*
сообщение 4.12.2008, 12:58
Сообщение #36





Guest Forum






А не пробовали в Simens за датчиками обратиться?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.12.2008, 13:18
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Liska @ 4.12.2008, 11:58) [snapback]323616[/snapback]
А не пробовали в Simens за датчиками обратиться?))
А что за датчики? Плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tinto_*
сообщение 4.12.2008, 17:14
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Vict @ 2.12.2008, 21:50) [snapback]322594[/snapback]
хоть и не ко мне вопрос, но... я чёт подумал вы в посте 19 шутите, а оказывается что серьезно писали?

Конечно серьезно. А вы тоже фанатик?..
smile.gif
Просто я видел, как водопроводные трубы монтируют. И что остается от внутреннего диаметра.
Виртуоз сварочного дела, с подлинной трудовой после ТЭЦ - на врезке прожег отверстие для 89-й трубы такое, что мой палец не пролез бы (если бы я конечно его туда сунул.. smile.gif)
Старые трубы изнутри - это тоже тема любопытная..

Цитата(Vict @ 2.12.2008, 21:50) [snapback]322594[/snapback]
соответственно у мине вопрос исходя из следующего поста...
Tinto, а для того что бы вы решили данный вопрос, каких данных вам не хватает? smile.gif


Мне не хватает данных - показаний водомера..
Тем более что он рано или поздно появится.

А так - меня начинает забавлять наша дискуссия. Товарищи! пожалейте автора темы. Наш моральный долг - развеять его иллюзии. А мы ему голову морочим какими-то догадками, в которые сами же не верим.
Отчего так получается?
Вероятно, просто сезон такой нынче - люди погружены в сентименты, как в маслянный туман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tinto_*
сообщение 4.12.2008, 17:24
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 3.12.2008, 11:53) [snapback]322722[/snapback]
2 Semen84
Практически во всех ВУЗах выполняют лабораторную работу по практической проверке уравнения Бернули для потока реальной жидкости. У Вас и есть эта работа. Прочитайте ее (думаю что описания найдете в и-нете), выполните необходимые замеры и обработайте результаты.



я такой делал!.. Это был опыт с пьезометром. Там по стеклянной трубке вода перетекала из сосуда в сосуд, под уклон.. Одна трубка отбирала давление на гидростатический столбик, вторая - с ядра струи - на гидродинамический.
В лаборатории вроде бы работает, согласен. Со стеклянными трубками.

Правда, наш герой так и не признался, что у них есть пьезометр. Правильно, их на практике и не применяют. Применяют более точно откалиброванные, изготовленные по строгим техусловиям устройства.
Если из пьезометра попытаться сделать что-то работающее, можно будет видеть, как брюки превращаются.. брюки превращаются.. в расходомер переменного перепада!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.12.2008, 17:47
Сообщение #40


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tinto @ 4.12.2008, 16:14) [snapback]323833[/snapback]
Конечно серьезно. А вы тоже фанатик?.. smile.gif
Ну можно сказать что своего дела - да. smile.gif

Раз серьезно, тогда ответьте, чего вы курили перед тем как написали такое(подчеркнуто)
Цитата(Tinto @ 1.12.2008, 15:19) [snapback]321877[/snapback]
У турбинчатого счетчика есть достоинство, ценное как раз для вашего случая - у них суперская линейность достоверности показаний. То есть рабочий диапазон измерения - практически вся пропускная способность.
Крутиться будет, пока поршня не вылетят. А может и на месте стоять, ему все равно. Погрешности почти не меняются.Из показаний вычитаете непроизводственные отборы по нормочеловекам. Получаете потребность. Потом прибрасываете 40% на гидранты,



Цитата(Tinto @ 4.12.2008, 16:14) [snapback]323833[/snapback]
Мне не хватает данных - показаний водомера..
А мне не хватает разницы давления wink.gif
Не, если говорить о метрологической точности, то еще многого чего не хватает, но так вопрос и не стоял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tinto_*
сообщение 4.12.2008, 18:19
Сообщение #41





Guest Forum






biggrin.gif
Ах, так!..
Не.. друзья. Это уже не конструктив будет, если мы станем спорить о формулировках.. Так не пойдет.

А я - верю в то что, знаю. Из опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.12.2008, 18:37
Сообщение #42


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tinto @ 4.12.2008, 17:19) [snapback]323873[/snapback]
Это уже не конструктив будет, если мы станем спорить о формулировках..
дык, формулировки то совсем обкуренного wink.gif biggrin.gif

Цитата
А я - верю в то что, знаю. Из опыта.
Со стеклянными трубками? rolleyes.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tinto_*
сообщение 4.12.2008, 18:43
Сообщение #43





Guest Forum






Что я курю - уже личный вопрос, не имеющий отношения к топику.
Если бы вы мне не подсказали в тот раз про баки аккумуляторы, я бы на вас разозлился, за вашу деликатность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.12.2008, 18:58
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tinto @ 4.12.2008, 17:43) [snapback]323884[/snapback]
я бы на вас разозлился, за вашу деликатность.
Пож -а, я деликатностью в серьезных вопросах не страдаю, есть за мной такое, т.к. то что вы написали про турбинный расходомер, да еще и по серьезному - просто бред., и очень понравилось про 40% рсхода от 50-й трубы на гидранты. biggrin.gif
Я ведь уточнил серьезно ли вы написали wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.12.2008, 19:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Душеципательно то как.
И про веру в диаметр, и про Бернули.
Может лучше верить в болты на фланцах?Они крепкие и все поймут.
Может и эти болты слышали о таблице балансов водопотребления абонента?
И из неё взять требуемый расход в л.\сек., куб.м.\час и на этот расход проверить ввод и подобрать водоочистное оборудование?
А манометр на вводе пусть что угодно показывает- ему положено,он и показывает, но к гарантированному напору в точке подключения эти цифры не имеют отношения.Это просто текущие показания.
А ф50 на гидранты или на пожкраны? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tinto_*
сообщение 4.12.2008, 19:45
Сообщение #46





Guest Forum






Ах, ну вас нафиг.
Делайте - что хотите. Сантехники - они и есть сантехники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.12.2008, 20:55
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Ну вот, опять неугодили sad.gif

И вообще, ну их нафиг со своими Бернулли да Торричелли, лучше общаться с теми у кого проги есть. Во!

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liska_*
сообщение 5.12.2008, 5:40
Сообщение #48





Guest Forum






Simens не поможет? у них датчиков.... cool.gif cool.gif cool.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.12.2008, 7:54
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Liska @ 5.12.2008, 4:40) [snapback]324046[/snapback]
Simens не поможет? у них датчиков.... cool.gif cool.gif cool.gif wub.gif
да датчиков у них может и много, но каких конкретно "нам" нужно? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных