Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Офисное здание со свободной планировкой, Система кондиционирования
inick-21
сообщение 28.11.2008, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Здравствуйте.
Имеется офиссное здание (7000 м2) со свободно планировкой на этажах
Со системой вентиляцией все понятно. ( Делаем магистральный воздуховод по коридорам, а разводку по помещениям уже будут делать арендаторы).
Не могу разобраться со системой кондиционирования
1) Простой вариант: Поставить чиллер на кровле с 2 контурами(вода+пропилен) и развести магистраль вдоль коридора.
2) Подобрать мощность машины по теплопритокам по этажам и поставить VRF систему на кровлю и сделать магистральный фреоновый стояк по этажам. Внутрение блоки будут устанавливаться позже, после сдачи объекта. Как разместят внутр блоки заказчик сам сделает подводку к ним от магистрали и уже заправит машину фреоном.
Кто-нибудь делал так? Возможен ли вообще 2 вариант? или все таки делать систему на чиллерах?

Сообщение отредактировал inick-21 - 28.11.2008, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 28.11.2008, 11:02
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.11.2008, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Лучше первый вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.11.2008, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



если соотношение мощности внутр. блоков и наружных находится в пределах от 50% (возможно до 130%) , то выбырайте второй вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 28.11.2008, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



а почему вы не рассматриваете центральное кондиционирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 28.11.2008, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



При центральном кондиционировании теряется возможность регулировать микроклимат по помещениям. При таких площадях есть вероятность, что теплопритоки по помещениям в течении дня будут меняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 28.11.2008, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Центр кондиц не рассматривается, т.к.
1) заказчик хочет доводчики в каждом помещении
2) огр конструкции - витражи, боюсь ЦК не хватит

Меня интересует 2 ой вариант, его кто-нибудь воплощал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.11.2008, 13:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



воплощать не приходилось. а что вас смущает? чем помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 28.11.2008, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



На вид обычная ситуация: подобрал нар блок, спустил магистрал по этажам с ответлением на каждый этаж ( нагрузки на этажах известны, с учетом этого будет подбираться ответления)
Смущает как все это потом будет монтироваться, не возникнут ли проблем позже с пуско наладкой и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.11.2008, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



нужно запланировать худший вариант дальнейшего развития. пожалуй, я предусмотрел-бы запорную арматуру в местах с перспективного подключения.
проблем не должно быть больше чем с другими системами. из серьзных проблем вижу одну- как предусмотреть последовательное подключение внутренних блоков кабелем управления?
видимо разрывать цепь и встовлять появившиеся блоки. наружные блоки (если необходимо )тоже можно наращивать, чтобы соотношение было в нужных пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.11.2008, 15:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



А не рано ли ясность появилась. Если строго, одно дело когда в сети стоят фанкойлы, другое - когда канальники- гидравлика то разная.
Складывается такое впечатление, что Вы собираетесь "вдувать" летний воздух улицы прямо в офисы, что у Вас в головах приточек и вытяжек, и по сикока их.
Менеджмент крепчает, - поделитесь мыслями как делить-то будите шишки (на лобе) да пряники. "...Внутрение блоки будут устанавливаться позже, после сдачи объекта. Как разместят внутр блоки заказчик сам сделает подводку к ним от магистрали и уже заправит машину фреоном. "
Наверно лучшее VRF (ну энто у которых, внутрянные блоки обвязаны 3-мя трубами), да и обязательно одна комната = один канальник = один термостат.

То Ленточка. Иде, Вы "слизнули" такое невкусное. Разве ЦК (я про кондиционирование) строго запрещает местные доводчики (в простонародье, фанкойлы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 23.3.2009, 14:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Цитата(vadim999 @ 28.11.2008, 15:14) [snapback]321024[/snapback]
А не рано ли ясность появилась. Если строго, одно дело когда в сети стоят фанкойлы, другое - когда канальники- гидравлика то разная.
Складывается такое впечатление, что Вы собираетесь "вдувать" летний воздух улицы прямо в офисы, что у Вас в головах приточек и вытяжек, и по сикока их.
Менеджмент крепчает, - поделитесь мыслями как делить-то будите шишки (на лобе) да пряники. "...Внутрение блоки будут устанавливаться позже, после сдачи объекта. Как разместят внутр блоки заказчик сам сделает подводку к ним от магистрали и уже заправит машину фреоном. "
Наверно лучшее VRF (ну энто у которых, внутрянные блоки обвязаны 3-мя трубами), да и обязательно одна комната = один канальник = один термостат.

То Ленточка. Иде, Вы "слизнули" такое невкусное. Разве ЦК (я про кондиционирование) строго запрещает местные доводчики (в простонародье, фанкойлы).

Туда и планируется заложить мультизональные системы General. По поводу отказа от ЦК, эту нагрузку учли при подборе внутр блоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2009, 14:54
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(inick-21 @ 28.11.2008, 10:55) [snapback]320823[/snapback]
...заказчик сам сделает подводку к ним от магистрали и уже заправит машину фреоном...

Сорри, но это утверждение звучит просто смешно. Расчет и прокладка магистралей хладоагента, заправка, пуск и наладка - достаточно сложные операции. Не каждая климатическая фирма за них возьмется, а Вы - заказчик... tomato.gif
Чиллер - фанкойлы, и только так! Водичка, она и в Африке водичка - где течет, сразу видно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 24.3.2009, 12:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Имеется в виду что заказчик, как ему станет понятно с планировкой сам наймет специлиз. фирму. И она ему сделает разводку на внутр. блоки.
В проекте я написал, что на 1 ый этаж не более 40 внутр. блоков моделей XXXX, суммарной мощностью не более 214 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.3.2009, 12:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Мое мнение: При такой последовательности ведения работ, система чиллер-фэнкойл будет предпочтительнее, чем VRV. Как я понял, обычно, кто с чем работает (Чиллер или VRV), тот то и предлагает. Я работаю и с тем и с другим, поэтому полностью отметая момент выбора, связанный со специализацией фирмы, попробую обосновать с технико-организационной точки зрения. Самым главным недостатком VRV в случае постепенного ввода в эксплуатацию становится ее главное достоинство - слишком умная и слишком централизованное управление. Никто не знает, как будут нарезаться офисные помещения по площади и конфигурации и когда они будут вводится в эксплуатацию. Хорошо, если все одновременно. А если нет? Какие разветвители и в каком кол-ве надо будет врезать во фреонопроводы? Как каждый раз переставлять адресацию блоков? Не придется ли на каких-то участках перекладывать магистрали? С водой все значительно проще: Нет никакой связи по электрике между чиллером и фэнкойлами, нет никаких жестких ограничений по расстоянию между блоками (фэнкойлами) по высоте и длине трассы. Гидравлика настолько устойчивая, что практически не имеет значение места и количество врезок на ответвления. Единственная проблема - веса чиллера и гидромодуля. Не всегда возможно разместить на кровле. Но, если на ранней стадии проектирования эти вопросы решить (усилить кровлю; разместить технику в подвале и т.д.) - система с чиллером будет лучше. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 24.3.2009, 13:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Может я отстал от последних тенденций в кондиционировании, но на мой вгляд, в Вашем случае надо делать именно чиллер-фанкойлы. VRV система по-своему хороша, но ее надо монтировать всю и сразу. А так что наружные блоки и стояк сначала монтируют одни, а внутренние блоки потом другие - на мой взгляд ерунда какая-то.
Тем более на такую мощность - 40 блоков и 200 кВт на один этаж. В таких случаях, я убежден, надо завязывать с VRV и переходить на чиллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2009, 14:22
Сообщение #17


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вариант 2 по моему бред какой-то.
Стремным видится и заявление "Гидравлика настолько устойчивая..." - нахрен вообще что-либо считать, само устаканится. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.3.2009, 14:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2009, 13:22) [snapback]369094[/snapback]
Вариант 2 по моему бред какой-то.

Обоснуйте, пожалуйста!
Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2009, 13:22) [snapback]369094[/snapback]
Стремным видится и заявление "Гидравлика настолько устойчивая..." - нахрен вообще что-либо считать, само устаканится. thumbdown.gif

Не надо передергивать! Где было написано, что не надо считать? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2009, 14:59
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



1. Пожалуйста.
Хоть опыт монтажника и маленький, в основном наблюдателя - ни разу не видел и не слышал чтобы врв пускали поэтапно (кроме разбивки на разные системы допустим по этажам) к уже пущенной припресовывали еще кусок. Хотя может я и отстал.
2. Извиняюсь.
Для ТК у меня в большинстве случаев разбивка хоть и примерная была. На обслужуваемое помещение предполагалось н-ный расход с н-ным перепадом давления в которые должен был вписываться съемщик, а так чтобы подвести незнамо сколько неизвестно куда... . Получится, что в данном случае весь проект кондиционирования будет состоять из ХМ и то не правильно подобранной - кому это надо, заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nolison
сообщение 24.3.2009, 15:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458



Попробуйте подсчитать капитальные затраты заказчика (оборудование+монтаж+пусконаладка) на каждую из систем. Уверен, что VRV получится на 40-50% дороже. При таком виде строительстве это главный аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Титыч_*
сообщение 24.3.2009, 15:30
Сообщение #21





Guest Forum






Уважаемые коллеги,а что вы так боитесь VRV систем.Какие-то проблемные страсти расказываете про "поэтапные вводы "системы? Делали мы это и уже не раз.И не пугайте "переадресацией".Если грамотно один раз через это пройти то дальше как по маслу,если конечно оборудование достойное. На SMMS "TOSHIBA" собрали систему на одном офисном здании мощностью 1,8 МВТ через все прошли. И все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2009, 16:05
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В каком городе?
Расскажите пожалуйста, для расширения кругозора, последовательность работ при подключении дополнительных внутренних блоков к уже пущенной системе? Каким образом подбираете диаметры трубопроводов не зная где и сколько еще блоков будут расположены? Насколько мне известно у производителя указанного вами имеется довольно простенькая программа подбора и расчета в ней наружный блок и диаметры подбираются лишь если подобраны все внутренние блоки, а тут как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 24.3.2009, 16:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2009, 15:59) [snapback]369116[/snapback]
а так чтобы подвести незнамо сколько неизвестно куда.

незнамо не может быть. все должно быть учтено и спланираванно.

Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2009, 15:59) [snapback]369116[/snapback]
кому это надо, заказчику?

да, как правило , именно ему. поставьте себя на его место. вы строите здание для сьемщиков и только в общих чертах знаете кто там будет, и что он может хотеть.
задача для проектировщика трудная и неблагодарная. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 24.3.2009, 16:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Титыч @ 24.3.2009, 15:30) [snapback]369142[/snapback]
...На SMMS "TOSHIBA" собрали систему на одном офисном здании мощностью 1,8 МВТ ...


Приговор - 10 лет расстрела и каждый год - насмерть !!!

Это же сколько фреона по зданию бегает? И весь по медным трубам...

PS. Хотя нет, молодцы, чем дороже - тем нам лучше. И монтажники при деле, и пуско-наладчики, и сервис.
Все время забываю, что при капитализме живу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.3.2009, 16:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Akela @ 24.3.2009, 15:15) [snapback]369168[/snapback]
Это же сколько фреона по зданию бегает? И весь по медным трубам...

Совсем забыл, молодец, Akela, что напомнили! Без всякого сомнения, будет при нарезке целый ряд небольших внутренних помещений, с объемом меньше, чем допускает безопасная концентрация фреона при аварии. (По памяти 300 г/м3). Не вспомню термина, не ПДК, но что-то похожее. Грубо говоря, если в системе 20 кг фреона, то при объеме помещения менее 20/0,3= 66 м3, при аварии трубопровода именно в этом помещении, люди просто помрут. Сколько в одной системе будет кг фреона, какие будут нарезки помещений, будет ли там достаточная вентиляция (а вентиляция таких помещений д.б. круглосуточная и резервные вентиляторы быть должны!) никто не знает! А кто из Вас, господа готов взять грех на душу?Хоть и капитализм на дворе? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 24.3.2009, 16:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(ArFey @ 24.3.2009, 16:33) [snapback]369185[/snapback]
..Не вспомню термина, не ПДК, но что-то похожее....



ДАК - допустимая аварийная концентрация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2009, 17:16
Сообщение #27


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Не 1,8МВт это как раз понятно - куча систем по 125 кВт так что разовая утечка мало реальна (кстати помнится что сию цифирь (1,8) я слышал на семинаре тошибы, как самую большую по производительности в одном здании обслуживаемом врв системами установленными в р этого производителя.
Я никак не догоню как к контуру х/а без перезапуска всего еще кусок навесить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Титыч_*
сообщение 25.3.2009, 11:44
Сообщение #28





Guest Forum






Обьект находится в г. Челябинске. Офисный Центр "АРКАИМ-ПЛАЗА".На крыше здания смонтированно 52 наружных блока,собранных в 15 многоблочных систем. Офисные помещения обрабатывают 285 внутренних блока канального и кассетного типа. По поводу подключения доп. внутр. блоков к уже работающей системе.На начальном этапе делали тепл. баланс этажа, согласно этого расчитывали систему полностью на этаж.Потом составляли график ввода полощадей этажа,согласно этого на главном стояке на ответвлениях врезались запорно-проходные вентили.Собранную часть системы пересчитывали на предмет дозаправки и запускали в работу.Потом когда был смонтирован следующий участок,его отдельно прессовали ,вакуумировали,останавливали систему,открывали вентили делали дозаправку системы на этот участок и прописку новых блоков.И так по всему зданию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 25.3.2009, 12:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Титыч @ 25.3.2009, 10:44) [snapback]369517[/snapback]
...Потом составляли график ввода полощадей этажа,согласно этого на главном стояке на ответвлениях врезались запорно-проходные вентили...

Т.е. было четкое понимание того, как площади будут нарезаны и когда введутся в эксплуатацию? Наверное у Вас в штате работает астролог и предсказатель будущего? biggrin.gif. И еще вопрос. Разделив 1,8 МВт на 15, получим 120 кВт холода на систему. С учетом магистралей это приблизительно 50 кг фреона. 50/0,3=166 м3. При высоте потолка в 3 м (я довольно щедр, согласитесь! biggrin.gif), площадь комнаты составит 55 м2. Не поверю, чтобы в таком здании не нашлось достаточно помещений с площадью 55 м2 и менее. Как Вы решали проблему ДАК? Или глупости все это, проще надо быть? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 25.3.2009, 12:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Титыч @ 25.3.2009, 11:44) [snapback]369517[/snapback]
...собранных в 15 многоблочных систем. ...285 внутренних блока ....


Ну так сразу бы и сказали, что 15 систем. Чего вы людей-то пугаете :" ...1,8 МВт в одной системе...". ohmy.gif
Я пол-ночи не спал, пытался представить, какая должна быть труба магистральная на такую мощность.
А так получается в среднем по 20 внутренних блоков на систему - совсем другое дело, сами так делали.

Но все равно я считаю, что в таких случаях, особенно в случае постепенного ввода в строй, чиллер лучше.

Или эта система еще и для отопления используется в переходные периоды ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных