Airmen
сообщение 6.2.2006, 21:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 15.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1075



Подскажите пожалуйста где найти!

Добавлено - 21:25
на отопление 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Манюк Справочник Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 9:42
Сообщение #3





Guest Forum






а если нет такого справочника?
нужен 130-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv.khstu.ru
сообщение 4.3.2006, 10:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524



Температура наружного и внутреннего воздуха какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 21:43
Сообщение #5





Guest Forum






сейчас или когда? дом многоквартирный, т.е. внутри по санпину должно быть, а снаружи кажется -23 пишут в проектной документации. то ли максимальная, то ли средняя зимняя.
знаю, что при графике 150-70 срез идет на 115, если это о чем-то говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2006, 23:14
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Если расчётная температура наружного воздуха - (-23С), внутреннего воздуха - (+20С), то при графике "150-70" должно быть:
tнв=5С, tсет=74С, tобр=46С. Аналогично:
0С - 88С - 51С
-5С - 102С - 56С
-10С - 116С - 60С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 23:51
Сообщение #7





Guest Forum






150-70 я привел как пример для нашего городка. а мне нужен 130-70.
эти графики ваще типовые или у каждой котельной разные? от города зависят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.3.2006, 8:08
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(petroff @ Mar 4 2006, 23:52 )
150-70 я привел как пример для нашего городка. а мне нужен 130-70.
эти графики ваще типовые или у каждой котельной разные? от города зависят?

Температурный график отопления зависит от средней температуры самой холодной пятидневки (так называемой "расчётной"), заданной температуры воздуха в помещении и конфигурации имеющейся (или проектируемой) системы отопления.
А уже в зависимости от требуемого графика отопления, пропускной способности теплосети, теплопотерь в сети, возможностей оборудования и прочих соображений принимается температурный график теплоснабжения.
В частности, он может быть с расчётной температурой не 150 или 130, а, скажем, 137 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 5.3.2006, 11:53
Сообщение #9





Guest Forum






т.е. он индивидуальный и типового нет?
график отопления 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.3.2006, 15:36
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Точки температурного графика отопления можно вычислить, если известны
"расчётные" температуры подачи, обратки, наружного воздуха, заданная температура внутреннего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 5.3.2006, 19:07
Сообщение #11





Guest Forum






понятно, легче до теплосети доехать smile.gif
спос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил К._*
сообщение 23.5.2008, 16:57
Сообщение #12





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста:
1. Действительно в графике отопления dT должна быть 25 град.(95-70; 85-60 и т.д.)? Мне предлагают 80-60.
2. Существует ли программа по расчету температурных графиков?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.5.2008, 17:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



График системы отопления это характеристика системы отопления.
Типовые расчётные температуры системы отопления: 95/70; 80/60; 70/55; 50/40.
Под эту температуру должна быть и спроектирована система. Подключение системы, спроектированной на 95/70 к графику 80/60 уменьшает мощность самой системы и может быть недогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.5.2008, 18:31
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Михаил К.
Температурный график рассчитываю в Excel'е :

Сообщение отредактировал tiptop - 23.5.2008, 18:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  temper.grafik.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3163
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
warmer
сообщение 20.11.2009, 17:16
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41096



tiptop

Уважаемый Владимир. Посмотрел вашу Эксэль-формулу для расчета температурного графика (форум АВОК). Формулы понятны и ясны. Можете ли вы подсказать откуда взята степень 0,78. Во многих формулах - 0,8. Я так понимаю, 0,8 - это если округлить. Хотя это округление влияет на температуру. Люблю точность, так сказать, хотя бы до сотых. Как вычисляется или откуда берется эта степень? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2009, 16:40
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(warmer @ 20.11.2009, 17:16) *
Как вычисляется или откуда берется эта степень?

"0,78" - так, кажется, писАли в книгах советского времени.
Возможно, что это та же самая степень, что фигурирует в формулах Игоря Михайловича Сапрыкина:

0,8=1/(1+n) при n=0,25
n - постоянная, зависящая от типа нагревательного прибора

Метод контроля качества наладки в системах теплоснабжения / Сапрыкин И.М.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
warmer
сообщение 23.11.2009, 8:56
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41096




tiptop

А каким образом будет правильно расчитать температурный график в случае установления температуры воздуха ниже максимальной расчетной (например, ниже максимальной -28 градС при графике 95-70)? В снипах говорится об обеспеченности 0,92 и 0,98 при например -31, -33, -37. Я так понимаю, что это понижающий коэффициент от максимума 95-70, т.е при -28 подача 95 град С, а при -31 (пятидневка) уже 95*0,92=87,4 (т.е. недотоп!). Или что то неправильно? Спасибо.

По степени 0,78 понятно, что правильно будет 0,8. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.11.2009, 11:38
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(warmer @ 23.11.2009, 8:56) *
По степени 0,78 понятно, что правильно будет 0,8

Сейчас посмотрел ещё, что написано у Манюка (1988):
"Для систем отопления, оборудованных наиболее распространёнными типами конвективно-излучающих нагревательных приборов, в показателе степени n=0,25"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.11.2009, 12:03
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12274
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
А каким образом будет правильно расчитать температурный график в случае установления температуры воздуха ниже максимальной расчетной (например, ниже максимальной -28 градС при графике 95-70)? В снипах говорится об обеспеченности 0,92 и 0,98 при например -31, -33, -37. Я так понимаю, что это понижающий коэффициент от максимума 95-70, т.е при -28 подача 95 град С, а при -31 (пятидневка) уже 95*0,92=87,4 (т.е. недотоп!). Или что то неправильно? Спасибо.


При установлении температур наружного воздуха ниже расчетной, источник теплоснабжения выдает теплоноситель с максимальной температурой по графику (если может))))). В вашем случае это 95 градусов С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
warmer
сообщение 23.11.2009, 17:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41096



Машинист

tiptop

Все-таки не понятно! В снипе 23-01-99 (с изм. от 01.01.2003 г.) Строительная климатология. расчетная температура наружного воздуха, конкретно по Ржеву (Тверская область) -28 град.С (табл.6 и 1 СНиП 23-01-99 со ссылкой из п.5.10 - параметр Б - СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция кондиционирование). В этом снипе (23-01) есть понятие 'температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 (-33гр.С) и 0,98 (-37гр.С)' а также понятие 'температура воздуха наиболее холодой пятидневки, обеспеченностью 0,92 (-28) и 0,98 (-31)'. Причем -28 является в данном конкретном случае расчетной температурой наружного воздуха. Так вот у меня и возникает из этой систематики справедливый вопрос.
Да, действительно, при установлении расчетной температуры -28 на кратковременный срок (где то до суток) котельная будет выдавать 95/70, а при установлении продолжительных и устойчивых заморозков на отметке -28 в течение пяти суток (по снипу), котельная не сможет, на мой взгляд, выдать режим 95/70, т.е. на выходе из котла на внешний контур - да будет 95/70, но на выходе из котельной график 95/70 превращается 95*0,92=87,40 гр.С особенно к концу этой (-28) пятидневки? Подскажите пожалуйста, прав ли я? Если нет, то где? И для чего в указанных выше снипах приводятся эти "пятидневки'' и "сутки" в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 27.1.2010, 14:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



95/70 параметры то для систем потребелния, а в котельной полюбасу выше должны быть расчетные параметры с учетом потерь, а если в ИТП закрытые системы, то еще и дельту теплообменников прибавить. К примеру есть объект со своей котельной, расч. параметры 110/80, а расчетные для системы отопления 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 28.1.2010, 20:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Стандартным считается график 150/70, самое тонкое звено в системе это сети, т.к. они уже не могут держать такое давление, да и температуру тоже, по этому идет умягчение графиков путем уменьшения наклона графика, макс. Т1 снижают до 130,115,105,95 пока сети совсем не развалятся или путем так называемой срезки, когда при достижении какого то предела температура уже не растет, а теплоэнергия компенсируется повышенным расходом теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.2.2010, 15:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(warmer @ 23.11.2009, 17:33) *
Да, действительно, при установлении расчетной температуры -28 на кратковременный срок (где то до суток) котельная будет выдавать 95/70, а при установлении продолжительных и устойчивых заморозков на отметке -28 в течение пяти суток (по снипу), котельная не сможет, на мой взгляд, выдать режим 95/70, т.е. на выходе из котла на внешний контур - да будет 95/70, но на выходе из котельной график 95/70 превращается 95*0,92=87,40 гр.С особенно к концу этой (-28) пятидневки? Подскажите пожалуйста, прав ли я? Если нет, то где? И для чего в указанных выше снипах приводятся эти "пятидневки'' и "сутки" в таком случае?

Думаю, что все зависит от мощности котельной, если есть запас, то выдаст 95оС, а в обратку от потребителя действительно будет поступать темп ниже 70оС, что связано с увеличением потребления тепла при том же расходе ТФВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
warmer
сообщение 5.3.2010, 9:03
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41096



Подскажите пожалуйста, как рассчитать температурный график внутреннего котлового контура при совмещенной нагрузке котлов на отопление (95/70) и ГВС (65/50)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_senes_*
сообщение 30.3.2010, 16:41
Сообщение #25





Guest Forum






Специалисты, помогите, нужен график 115/70. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.3.2010, 20:14
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вот так выбирали графики в позапрошлом веке. Может быть поможет проще воспользоваться опытом пра-пра и меньше комплексовать на эту тему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Т_график.JPG ( 105,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.3.2010, 21:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(испытатель @ 30.3.2010, 20:14) *
Вот так выбирали графики в позапрошлом веке. Может быть поможет проще воспользоваться опытом пра-пра и меньше комплексовать на эту тему.

Только вот расчетная усреденнная температура +20 это вроде высоковато. Скорее +19 будет, ну или если жилье одно то +18.
Это чисто отопительный график.
Формулы приведены в любом учебнике по тепловым сетям.
Только вот думаю, что приведенный график это температуры на входе к потребителю, на котельной (ЦТП) график повыше должен быть. Это если корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.3.2010, 22:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(senes @ 30.3.2010, 16:41) *
..., помогите, нужен график 115/70.

-- взяв за основу расчет темпер. графика выложенного Уважаемым jota, #2 в теме

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35971&hl=график

при расчетной наружной температуре, tрнв=-34С, -- Получим.

Цитата
подскажите как таблицу до -34 догнать и на какую литературу можно сослаться.

--точнее методу и результат озвучу позже.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.3.2010, 22:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  temper.grafik34.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmr2114
сообщение 25.11.2010, 17:48
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72645



Подскажите почему при +8 начинается график и что происходит если температура н.в. выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 25.11.2010, 17:51
Сообщение #30


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
Подскажите почему при +8 начинается график и что происходит если температура н.в. выше?

Отопление отключают. Теплопотери компенсируются теплопритоками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных