Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект спортзала
homer
сообщение 29.11.2008, 20:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25752



Помогите разобраться в замечании экспертизы. Суть в следующем:
-указать врезки в существующие сети холодной и горячей воды;
-врезки предусмотреть в спецификации;
-после врезок предусмотреть отключающую арматуру.
Кратко о проекте: спортзал пристраевается к уже существующей школе.Прикрепленный файл  ВодКа_2_вар.DWG ( 391,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.11.2008, 20:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Для меня осталось загадкой материал труб.
Смущает фраза про условные внутенние диаметры.
Как осуществляется врезка в сущ сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homer
сообщение 29.11.2008, 20:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25752



Трубы стальные (только в подвале). Врезка осуществляется сваркой в сущ. сети школы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 1.12.2008, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Напишите что для врезки устанавливается врезной хомут Hawle 3500 или 3510.
Нанесите это на схему и в спецификацию вбейте, поставьте по шаровому крану на ответвлениях от сети здания, занесите краны в спецификацию.
Я уверен, это снимет все вопросы эксперта.

И еще изоляцию на Т3, Т4 надо бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homer
сообщение 1.12.2008, 14:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25752



Спасибо за помощь.
Еще один момент у меня трубы меньшего диаметра (32 и 25) чем у этого хомута. Как быть?

Сообщение отредактировал homer - 1.12.2008, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 4.12.2008, 18:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Смущает планировочка. Вход в правую раздевалку через игровой зал!? Почему такая дискриминация и что курит архитектор?
Пандус офигенный! Интересно, а козырек над ним есть, или для инвалидов новый спорт устроен - увертывание от сосулек.
Что касается ВК, то узла ввода с водомерным устройством действительно нет. Как осуществляется опорожнение системы: через
поливочный кран или за счет наружных сетей? Зал по площади не малый, хотелось бы знать объем помещений, чтобы задать вопрос
по поводу внутреннего пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homer
сообщение 4.12.2008, 22:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25752



Так-то был задан вопрос по другой тематике. Ну да ладно (вот что дает неполная инф-я).
объясню более подробнее:
Был детсад. В 90е был сделан проект на перепланировку под школу с пристроем спортзала.
Но видимо денег хватило только на школу. Мы же сейчас делаем проект на спортзал, который пристраивается к школе. Соответственно все сети (В1, Т3, Т4) идут от существующих сетей школы.
В дальнейшем, пожалуйста, прошу отвечать по поводу вопроса.
На счет планировки - не все было поправлено на момент появления этой темы, т.к. был необходима срочная помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных