> Целесообразность постановки КТЗ
Patorok
сообщение 16.12.2008, 19:07
Сообщение #31


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(logistik @ 16.12.2008, 16:25) [snapback]329199[/snapback]
Если так хотите, пусть будет Российское изобретение, уважаемый Patorok, но и на Украине во всю идет торговля этими самыми КТЗ...В Кировограде КТЗ-15 около 100 грн.

Ну, знаете, у нас и Ладу Калину во всю продают. Это ж не значит, что кто-то ЗАСТАВЛЯЕТ её покупать и устанавливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolega
сообщение 16.12.2008, 19:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041



нашел еще один способ, тоже называется инженерным решением, на мой взгляд, через 5ую точку. согласно предложению логистика, можно поставить ктз, а на выходе регулятора давления в грпш не 10 кПа давление газа (+ потери на трассе), а как минимум 11.5 кПа (+ потери на трассе). благо, регулятор позволяет. проект сдал в промбезопасность на проверку. вроде пока все спокойно в багдаде. замечаний касательной ктз нет. кроме того, собираюсь уменьшить площадь остекления в цеху. правда это у же в другой топ. про остекление. smile.gif

Сообщение отредактировал kolega - 16.12.2008, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_logistik_*
сообщение 17.12.2008, 12:08
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 16.12.2008, 19:07) [snapback]329346[/snapback]
Ну, знаете, у нас и Ладу Калину во всю продают. Это ж не значит, что кто-то ЗАСТАВЛЯЕТ её покупать и устанавливать.


Не знаю, как с установкой Лады Калины в газопровод (забавно! biggrin.gif ), но торгуют УКРАИНСКИМИ КТЗ...
Ладно, я замолкаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 17.12.2008, 13:46
Сообщение #34


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(kolega @ 16.12.2008, 20:55) [snapback]329363[/snapback]
нашел еще один способ, тоже называется инженерным решением, на мой взгляд, через 5ую точку. согласно предложению логистика, можно поставить ктз, а на выходе регулятора давления в грпш не 10 кПа давление газа (+ потери на трассе), а как минимум 11.5 кПа (+ потери на трассе). благо, регулятор позволяет. проект сдал в промбезопасность на проверку. вроде пока все спокойно в багдаде. замечаний касательной ктз нет. кроме того, собираюсь уменьшить площадь остекления в цеху. правда это у же в другой топ. про остекление. smile.gif

Чудное "инженерное" решение! А почему не 100 кПа? Вы не задумывались над тем, что ктз как гидравлическое сопротивление выполняет функцию дросселя, а не автоматического регулятора? Следоавтельно перепад давления на ктз имеет квадратическую зависимость от расхода. Соответственно, перепад в 100 Па будет при максимальном расходе, а при нулевом расходе перепад будет так-же нулевым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.12.2008, 14:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ну и что? Если в состав рампы входит регулятор давления (а он туда должен входить в том или ино виде), то ничего страшного не произойдет. И потом не нужно так уж буквально понимать, что на горелку должно прийти 100 мбар. Скорее всего должно прийти не на горелку, а на рампу, и не 100 мбар, а не менее 100 мбар. Верхняя граница тоже есть, может быть 360 или 500 мбар к примеру. В общем повышайте давление после шрп, я тоже пока читал тему сегодня в первый раз к этому же выводу пришел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 17.12.2008, 16:38
Сообщение #36


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(zeman @ 17.12.2008, 15:54) [snapback]329703[/snapback]
Ну и что? Если в состав рампы входит регулятор давления (а он туда должен входить в том или ино виде), то ничего страшного не произойдет.

В таком случае я совершенно не понимаю, зачем вообще ставиь ШРП? Денгу девать некуда? Почему сразу на подать на рампу 3 атмосферы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.12.2008, 1:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



В Европе так и делают. Но для этого нужен регулятор газа на высокое давление. Почему у нас нельзя- я вопросом не задавался. Скорее всего потому, что в нормативке есть понятие ГРУ при вводе в котельную газа высокого давления и какие элементы оно должно включать. То есть если вошли в котельную высоким давлением , то проектируй ГРУ, другие варианты не предусматриваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolega
сообщение 18.12.2008, 8:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041



Цитата(Patorok @ 17.12.2008, 13:46) [snapback]329644[/snapback]
Чудное "инженерное" решение! А почему не 100 кПа? Вы не задумывались над тем, что ктз как гидравлическое сопротивление выполняет функцию дросселя, а не автоматического регулятора? Следоавтельно перепад давления на ктз имеет квадратическую зависимость от расхода. Соответственно, перепад в 100 Па будет при максимальном расходе, а при нулевом расходе перепад будет так-же нулевым.

Америку, честно говря, не открыли. Вы по-моему не совсем верно меня поняли. У меня на установке двух ступенчатая горелка с регулятором-стабилизатором в рампе, так что страшно только понижение давления. wink.gif

2 Паторок.
О, кстати, коллега Zeman вроде ту же мысль передает вам, извияюсь за повторение. Пардон. Регулятор в рампе горелки Технологической Установки рассчитан на стабилизацию 360 - 100 мбар. Макисмум - 360. А новую рампу к этой горелке довольно трудно подобрать. горелка- Инцини Стар французкой фирмы Мегтек и сертифицирована и оснащена разрешением РТН только комплектно с указанными составляющими газовой рампы. Вот так. Поэтому совсем без грпш нельзя.

Сообщение отредактировал kolega - 18.12.2008, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 18.12.2008, 10:14
Сообщение #39


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(kolega @ 18.12.2008, 9:32) [snapback]330051[/snapback]
Америку, честно говря, не открыли. Вы по-моему не совсем верно меня поняли. У меня на установке двух ступенчатая горелка с регулятором-стабилизатором в рампе, так что страшно только понижение давления. wink.gif

2 Паторок.
О, кстати, коллега Zeman вроде ту же мысль передает вам, извияюсь за повторение. Пардон. Регулятор в рампе горелки Технологической Установки рассчитан на стабилизацию 360 - 100 мбар. Макисмум - 360. А новую рампу к этой горелке довольно трудно подобрать. горелка- Инцини Стар французкой фирмы Мегтек и сертифицирована и оснащена разрешением РТН только комплектно с указанными составляющими газовой рампы. Вот так. Поэтому совсем без грпш нельзя.

Ну тагды всё ясно, без ШРП не обойтись. У нас обычно всё наоборот. Буржуи любят высокое давление и поставляют оборудование с регулятором, рассчитанным на высокое, максимум - среднее давление. Недавно пришлось просить их заменть штатный узел редуцирования их генератора горячих газов (Дания), потому что на площадке не нашлось газа 6 кгс!, только 3. Исстессно, никакого дополнительного ШРП/ГРП/ГРУ я не устанавливал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolega
сообщение 18.12.2008, 23:37
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041



Всем, спасибо за продуктивный диалог. Вопрос исчерпан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных