> Оборудование чердака АПС.
Гость_lifeisreal_*
сообщение 2.12.2008, 9:38
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
В каких нормативных документах говорится о необходимости оборудования системой АПС помещений чердака? В нашем случае это чердак административного здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.12.2008, 12:48
Сообщение #2





Guest Forum






основной документ - НПБ 110-03. По нему чердаки не оборудуются АПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 3.12.2008, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Это с какой стороны посмотреть:
НПБ110-03
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д. А это уже НПБ 105-03. Так получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lifeisreal_*
сообщение 4.12.2008, 9:13
Сообщение #4





Guest Forum






В том и дело, что конкретного упоминания чердака нет в нормах(по крайней мере лично не сталкивалась). Пожарные инспекторы при приемке системы настаивают на оборудовании чердака датчиками. Хочется знать на основании чего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 4.12.2008, 14:53
Сообщение #5





Guest Forum






если они настаивают на установке АПС, то они и должны сослаться на документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 4.12.2008, 15:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



И будут настаивать, потому что
Цитата(ganz72 @ 3.12.2008, 10:19) [snapback]322752[/snapback]
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д.

А сошлются на НПБ 110-03 smile.gif

Сообщение отредактировал ganz72 - 4.12.2008, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных