> Помогите с pCO2, как скопировать софт с одного pCO2 на другой pCO2
Гость_sandokan_*
сообщение 2.12.2008, 16:27
Сообщение #1





Guest Forum






Есть три чиллера, SmartKey, используются pCO2 в чиллерах, в одном контроллере слетел софт,
нужно скопировать софт с рабочего контроллера. helpsmilie.gif
Производитель затребовал много денег за прошивку unsure.gif
Есть ли возможность скопировать софт без пароля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makinzi
сообщение 3.12.2008, 0:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Насколько я знаю, с контроллера можно только стереть программу и записать новую. Но лучше уточните в UElements.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 3.12.2008, 9:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Программу можно перенести с одного контроллера на другой с помощью ключа, если она не защищена паролем. Пароль можно запросить у того , кто программировал.
Как вариант с компьютера загрузить новую программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малышев Денис
сообщение 3.12.2008, 23:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7393



Два варианта:
1. Взять ключ (PCOS00AKY0 - Ключ "Smart Key" для семейства pCO - 133 евро) записать на него прошивку с рабочего контроллера и перенести на другой. Паролей никаких не надо (насколько я знаю).
2. Если есть конвертер (CVSTDUTLF0) и прошивка (если нет прошивки её можно попробовать скачать с контроллера в комп или запросить прямо у производителей чиллера а не у посредников), пользуемся программой WinLoad (лежит на сайте ksa.carel.com). А вот здесь контроллер может и пароль запросить (обычно трехзначный - до лета еще долго, можно и подобрать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sandokan_*
сообщение 17.12.2008, 0:34
Сообщение #5





Guest Forum






Всем спасибо:)
Так и не удалось скопировать программу с pCO2 и с помощью PCOS00AKY0.
Одолжил PCO202KEY0 и всё получилось за 10 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 4.9.2013, 21:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



WinLoad версии 3.12 или ниже ни у кого не завалялось? 3.37 не предлагать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных