> Вопрос по горелкам Saacke
Alex83
сообщение 3.12.2008, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
При наладке горелки Saacke HG 40, все шло нормально, но в определенный момент расход газа снизился с 340 до 140 кубов, ничего не меняли. Соответственно избытки воздуха 11%. Давления после клапана и на горение не изменились. После перезапуска ничего не изменилось. Пару раз все ворачивалось обратно, но через минут 5 снова такая же фигня. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 3.12.2008, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Горелка похоже двухступенчатая и судя по всему она автоматически переходит с большого горения на малое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 3.12.2008, 12:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



В том-то и дело, что горелка не двухступенчатая. И это происходит в любой точке. Никакие настройки не изменяются, а расход падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 3.12.2008, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Дистанционно наладить горелку вряд ли получится. Причин может быть миллион.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.12.2008, 15:27
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, болтается газовая заслонка на своей оси ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 3.12.2008, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Да нет, не болтается. Все нормально. На одном котле все зашибись, а на втором все сделали все тоже и так же, но не получается. Я грешу на блок газовых клапанов, возможно он, но не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.12.2008, 17:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Alex83 @ 3.12.2008, 17:43) [snapback]322989[/snapback]
Я грешу на блок газовых клапанов, возможно он, но не знаю.

А давление газа после блока газовых клапанов как себя ведет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 3.12.2008, 17:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Есть же ответ уже, читайте внимательней
Цитата(Alex83 @ 3.12.2008, 12:27) [snapback]322832[/snapback]
Давления после клапана и на горение не изменились.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 3.12.2008, 20:16
Сообщение #9





Guest Forum






Может дело не в горелке, а в подводящем газопроводе, там много причин, может в газовом фильтре пачку сигарет забыли и она болтается....
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 8.12.2008, 20:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Нашлось? Конечно мой косяк! Понадеялся, не разобрал полностью горелку! Оказалось монтажники забыли (может специально) убрать лист бумаги, которой был закрыт газоход перед заслонкой, он и виноват. В следующий раз буду умнее. Во всяком случае всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных