Уважаемые коллеги!Прошу Вашей помощи.
Заказчик просит проверить пропиленгликоль на возможность его дальнейшего использования в системе холодоснабжения (обьем 1800л, срок использования 3,5 года).
Нигде не смог найти таблиц граничных значений на содержание компонентов.
Возможно кто-то сталкивался с подобной работой или подскажет где подчитать.
Из лаборатории получил такие данные: рН при 25градС - 7,62; общая жесткость - 0,68 ммоль/м3; магний -0,08 мг/дм3; кальций - 0,6мг/дм3; кальций+натрий - 13,73мг/дм3; сухой остаток - 55,85мг/дм3; хлориды - 5,0мг/дм3; сульфаты - 4,24мг/дм3;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.12.2008, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



"Не горючие теплоносители и гидравлические жидкости", Справочник ... свойства... применение. Под ред. Сухотина ?.?., Л-д, "Химия", 1979г. и посл.
В конце прошлого тысячелетия - настольная книга. И еще www.algol.fi глюкольная (это я по фински) фирма.

А анализ по железу не заказывали, или у Вас пластиковые коммуникации. По практике, при сливе обычно бывает ржавого цвета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_latko_o_*
сообщение 5.12.2008, 16:10
Сообщение #3





Guest Forum






По железу и меди мне подсказали позже, придется нести отдельно.
Спасибо.

Сообщение отредактировал latko_o - 5.12.2008, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.12.2008, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



В догонку. Производство гликолей - тоннажное (массовое). Попробуйте поискать в госнормативах (ГОСТ,ОСТ) "Пропиленгликоль. Технические условия" Там и требования и методы контроля.

PS. А в лаборатории по какой доки делала анализы. Можа у них есть концы.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.12.2008, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных