Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опечатки в МДС 41-1.99, раздел 1
Гость_ss.23_*
сообщение 8.2.2006, 13:33
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, обратите внимание.

При тщательном прочтении формул МДС 41-1.99, раздел 1 (в электронной версии) можно найти пару опечаток. Учитывая, что прародитель всех электронных версий, размещённых в Интернете, скорее всего – один, думаю, что такие же ошибки присутствуют у многих участников форума.
Опечатки следующие:
1). п. 1.8. МДС 41-1.99
- в формуле условной плотности газово-воздушной смеси (нижняя формула в пункте) стоит произведение G у1 на квадратную скобку;
- следует поменять произведение на частное (деление);
- в существующем варианте формулы результат получается несуразный; в примерах в числовом представлении запись формулы верная.

2). п. 1.16. МДС 41-1.99
- в формуле итоговой плотности газово-воздушной смеси (формула аналогичная предыдущей) в квадратных скобках стоит выражение «(G сум - G д) 1>2»;
- следует его поменять на частное «(G сум - G д)/1,2»;
- в существующем варианте формулы выражение не имеет смысла; в примерах в числовом представлении запись формулы верная.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IvKo_*
сообщение 15.2.2006, 13:09
Сообщение #2





Guest Forum






Формула (43), для определения расхода воздуха для верхней зоны лестничной клетки:
- указано деление "....+44/Рк.вз.в-....";
- в примере 6, п.10 деление заменено умножением!!!

физический смысл данного действия, к сожалению, для себя объяснить не могу, но в посбие 4.91, в аналогичной формуле (64) так же указано УМНОЖЕНИЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.2.2006, 13:15
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 26.5.2010, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



подскажите, а формула (50) как должна правильно выглядеть?
приведена она в таком виде G = 3157×Ащ(20 + 0,7V2×r)0,5(N - 1),
а в примере идущем далее G = 3157×0,0232×(20 + 0,7×52×1,423)0,5/1,2 = 409 м3/ч.
как-то не понятно как можно умножая на (N-1) вдруг получить деление на 1,2 это, что ж за этажи такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 1.6.2010, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



пункт 1.13 формула 11
написано Gп = К(G1П1l1) + G2П2l2
в примере (что более логично) Gп = К(G1П1l1 + G2П2l2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных