> Склад крупнодробленной руды, Аспирация
poison
сообщение 4.12.2008, 14:36
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680



Господа, есть у кого нибудь опыт проектирование подобных объектов? Технология такая - по конвееру сверху идет дробленая руда, падает в помещение склада, и проваливается в отверстия к питателям, питатели сортируют, и отправляют дальше по конвееру. Чертежи прикладываю, по заданию на вентиляцию - укрытия и отсосы от питателей (они расположены в 2 ряда). и устнановки конвеера (сверху). Вопрос заключается в том, как развести воздуховоды вертикально, не объединяя в горизонтальные участки, если возможно - выложите какой-нибудь пример. Что представляет собой основная установка аспирации? Поймите правильно, занимаюсь в основном отоплением.
С уважением..

Сообщение отредактировал poison - 5.12.2008, 7:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ас.От.Вент.СКДР.dwg ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.12.2008, 0:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Почему вы опасаетесь горизонтальных участков? Скорость нормальную в них сделайт, лючки ривизии наставьте и будет вам щастье. Основная установка аспирации - пылеуловитель и вентилятор. В вашем задании рекомендуется скруббер какой-нибудь, а вот о расходах удаляемого воздуха ни слова.

Я вот не понял, на отм.+14,000 эти загрузочные тележки и треугольник под ними всё время двигаются? Не разобрался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poison
сообщение 10.12.2008, 7:37
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680



)) а, нет, на отм. +14,000 - это моторы конвеера, который там же. а треугольник - это вообще не треугольник, а схематично изображены навалы руды, на него обращать внимание не нужно. Да, я уже разобрался и насчет участков и насчет пылеулавителя (по технологии рекомендуется мокрое пылеулавливание), по инету полазил ,литературы по этой теме достаточно, но в основном выпуска 80-х годов. У Логачева есть книга по аспирации (2005), но там почти целиком только теория, конечно интересно, но времени нет. Как развести я разбеусь ,а мокрый пылеуловитель (скруббер) марку конкретно не посоветуете? Выбор большой - разобраться сложно. Расходы водуха даны в технологии (таблица внизу) возможно занижены... Еще рекомендовано гидрообеспылевание, форсунками или чем еще. Спасибо за ответ. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 23.12.2008, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



работаю примерно над таким же проектом... Установил там СИОТ по серии 5.904-61 и вентилятор пылевой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poison
сообщение 17.1.2009, 17:08
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680



Да, мне тоже посоветовали СИОТ... У меня проблема уже в другом: в моем цехе на отм. -8.400, -5.200 невозможно провести наклонные воздуховоды до места предполагаемого размещения оборудования аспирации; а воздуховоды аспирации, проложенные горизонтально в подобных цехах приходиться чистить 1-2 раза в месяц. Вряд ли кто-то будет этим заниматься. Есть вариант присоединения отсосов от оборудования к коллектору, но я не видел примеров, а в книгах, которые я нашел, только самые общие так сказать рекомендации. Не можете выложить свой проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных