Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> система управления фанкойлами, приоритет управления
Alex_
сообщение 10.12.2008, 0:07
Сообщение #31


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 9.12.2008, 16:29) [snapback]326018[/snapback]
а) Устройства, наряду с фенкойлами использовать охлаждающие балки (Chilled bim), на которые температура подачи должна быть около 14*С (выше точки росы), т.е. обратку от фенкойлов можно направить на балки.
б) А для защиты самого чиллера от высокой обратки ставить трёхходовой смесительный клапан с подмесом прямой холодной воды и контролем температуры обратки.

Весь смысл здесь в том, чтобы сделать "а" не делая "б". Расход останется постоянный, соседи не пострадают, а мощность увеличится. А с чиллером от в меру завышенной обратки ничего не станется - как раз эффективность повысится. Только если все арендаторы такие "умные" будут. Но не будут. Они же к нам на форум не ходят biggrin.gif
Цитата
... использование кондиционера круглый год - нормальное и надёжное решение ...
Только если тепло от него зимой утилизируется. Если не так, то уж лучше фрикулинг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 10.12.2008, 19:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(jota @ 8.12.2008, 23:53) [snapback]325727[/snapback]
Есть дурацкая идея, но ведь и задача такая же.....
Чиллер пусть работает на бак-аккумулятор большой ёмкости и заряжает его холодом в ночное время, например.

Мне эта идея нравится.
Но 20куб.м. бака с холодной семиградусной водой хватит часа на два-три компенсировать разницу между получаемой 42кВт и требуемой 90кВт энергией.
А сколько в Москве пиковых часов на охлаждение в сутки?
То есть, надо построить классическую сустему фанкойлов с 2-х / 3-х ходовыми клапанами на 90 кВт и в пиковые часы подпитывать ее холодной водой из бака.
Ночью заливать бак холодной водой заново из центральной системы.
Потребуется только разрешение от конструктора здания поставить в одну из комнат 20 тон.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.12.2008, 20:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(M.Mar @ 10.12.2008, 18:52) [snapback]326691[/snapback]
Потребуется только разрешение от конструктора здания поставить в одну из комнат 20 тон.

Подвал на что? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 10.12.2008, 20:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(jota @ 10.12.2008, 19:23) [snapback]326698[/snapback]
Подвал на что? biggrin.gif

Автор пишет, что купили часть этажа в здании. Про подвал ничего не пишет. Подвал могли продать кому-то другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_john11_*
сообщение 10.12.2008, 20:36
Сообщение #35





Guest Forum






А интересно - здание новое, другие арендаторы уже там есть?
Если нет - то комбинация из идей jota и Alex - идем к эксплуатирующей чиллер организации и мотивированно(как именно - это следующий вопрос) просим изменить температурный режим системы с 7/12 на 10/15 и подбираем фанкойлы на эту воду
Процентов 10-15 только на повышении мощности чиллера выиграем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.12.2008, 20:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Написал же автор - есть другие арендаторы и центральный чиллер. Выделили 42кВт, максимальная потребность 90 кВт.
изменить температурный режим системы с 7/12 на 10/15 - остальных потребителей оставить "с носом" потому что они свои фенкойлы не поменяют, что соответственно уменьшит их мощность, освободившуюся можно и прихватить... clap.gif Заодно лишиться гарантии на чиллер... sad.gif
"Нельзя налить из порожнего" - закон Природы. Если есть 42 кВт а нужно 90 кВт, повышай - не повышай график, кВт не добавятся. Единственный способ - отнять у других. Второй единственный - накопить холод....

Сообщение отредактировал jota - 10.12.2008, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 10.12.2008, 20:55
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(john11 @ 10.12.2008, 19:36) [snapback]326704[/snapback]
...просим изменить температурный режим системы с 7/12 на 10/15...Процентов 10-15 только на повышении мощности чиллера выиграем

Мы тут собрались на форуме для того сэкономить деньги автору, а не владельцам здания, которые пожалели средств на нормальный чиллер.
Если чего-то и требовать с хозяев, то того, чтобы неукоснительно соблюдалась температура 7°С. За отклонение на каждые полградуса вверх - штраф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_john11_*
сообщение 10.12.2008, 21:00
Сообщение #38





Guest Forum






"Написал же автор - есть другие арендаторы и центральный чиллер." - ну пропустил - не заметил.... sad.gif
" освободившуюся можно и прихватить... " - Речь шла не прихватывании - а о увеличении мощности чиллера и снижении холода на конденсацию

" Заодно лишиться гарантии на чиллер... sad.gif " С чего бы это? Практически для всех машин такой режим соответствует требованиям инструкции по эксплуатации
"повышай - не повышай график, кВт не добавятся. " Не будем рассматривать данный конкретный случай, где этого нельзя сделать по организационным причинам. Вы знакомы с зависимостью мощности чиллера от температурного графика? Судя по всему должны быть знакомы, а такое пишете.... blink.gif blink.gif Законы природы вы цитируете хорошо, а вот про холодильный цикл - не знаю.......

"Мы тут собрались на форуме для того сэкономить деньги автору" - а помоему не только съэкономить - но и растянуть то что у него есть на то что ему надо
Повышение температурного графика приведет к уменьшению потерь холода на конденсацию, и даст выигрыш по температуре в помещении(не большой правда - какой именно надо считать) также это приведет к увеличению влажности и начальных затрат на оборудование

Ну в общем- нельзя,так нельзя

Сообщение отредактировал john11 - 10.12.2008, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.12.2008, 21:03
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А вообще, вопрос абстрактный. Надо рассматривать не только кондиционирование, но и вместе вентиляцию. Чаще всего в вентиляции скрыты резервы мощности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.12.2008, 23:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не встречалось еще здание в котором одновременно нужно всем помещениям расчетное количество холода- ну,не светит солнце во все разноориентированые окна сразу со всех сторон.Это не технологический холод же.
И нормально,если на 90 кВт установленных фэнкойлов отпущено 42 кВт имеющегося расчетного холода от машины.
Хотя и есть некоторая хитрость в этих имеющихся 42 кВт-как сделать отпускающим эти кВт узел регулирования, как отсекать максимум потребления.Ведь эти 42кВт- как среднечасовой расход в ГВС, а 90 кВт тот же Qгв. макс.час.И максимумы потребления у разных частей здания не совпадают по максимумам,да и использование всей или не всей мощности фэнов установленных тоже.
Обговорите терминологию с эксплуатирующими службами арендодателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.12.2008, 0:04
Сообщение #41


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(инж323 @ 10.12.2008, 23:43) [snapback]326804[/snapback]
... как отсекать максимум потребления...

Там, где я сталкивался с подобной ситуацией, делали это по расходу холодоносителя. Абонент не должен ухудшать некий гидравлический режим. В повышении же обратки сокрыт некий резерв к увеличению отобранной мощности. Холодильная же наука говорит нам, что при повышении температуры испарения холодопроизводительность чиллера увеличивается.
Посему фанкойлы надо считать не на 7/12С, а на 7/17С. Вот нехилый резерв, а цена вопроса мизерная - увеличение размера прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.12.2008, 0:20
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alex_ @ 11.12.2008, 0:04) [snapback]326812[/snapback]
Абонент не должен ухудшать некий гидравлический режим. ......
Посему фанкойлы надо считать не на 7/12С, [b]а на 7/17С. Вот нехилый резерв, а цена вопроса мизерная - увеличение размера прибора.[/b]

biggrin.gif Это ежели Зак -арендатор просто не совсем сведущ(задрать установочную мощность оборудования).А эксплуататоры ведь и не будут подсказывать и циферку вторую не скажут.Ну ведь игрища это некоторые, не инженерные,а больше финансово-хозяйственные.

Сообщение отредактировал инж323 - 11.12.2008, 0:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.12.2008, 0:46
Сообщение #43


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(инж323 @ 11.12.2008, 0:20) [snapback]326816[/snapback]
Ну ведь игрища это некоторые, не инженерные,а больше финансово-хозяйственные.

Как сказать. Если "задрать" в 2 раза температуру обратки, сосед по системе не почувствует ничего, а задранный в 2 раза расход - очень даже почувствует.
Принцип использования коммунальных коммуникаций до предела прост - можно втихоря творить любую фигню до тех пор, пока это не скажется на соседях.
Грубо и цинично? Да. Но верно в 99% случаев.
Еще пример? На подающем стояке ГВС висит теплообменник от бассейна, другой своей стороной подключенный к теплому полу. При отсутствии водоразбора (только циркуляция) снижает температуру ГВ на 3 градуса; при водоразборе снижение Т воды незаметно. Плохо? но это лучше, чем запирать соседям отопительный или водопроводный стояк, втыкая его напрямую в теплый пол. Сорри за оффтоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.12.2008, 0:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сейчас подкорректирую цитатувас в своем посте,а то мы об одном говорим. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 11.12.2008, 9:48
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(Alex_ @ 10.12.2008, 23:04) [snapback]326812[/snapback]
Посему фанкойлы надо считать не на 7/12С, а на 7/17С.

Когда эксплутационная служба обнаружит такую хитрость, она может потребовать либо поменять фэнкойлы, что нереально, либо поставит на выходе от потребителя трех-ходовой клапан с байпасом, чтобы контролировать температуру обратки. В результате потребитель вместо причитающихся ему 7.2 куб.м/ч на 42 кВт получит 3.6. При половине расхода воды коэффициент теплообмена в фэнкойлах упадет на 30-35%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_john11_*
сообщение 11.12.2008, 10:09
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 11.12.2008, 0:04) [snapback]326812[/snapback]
Посему фанкойлы надо считать не на 7/12С, а на 7/17С. Вот нехилый резерв, а цена вопроса мизерная - увеличение размера прибора.

Ага - еще интересней(правда с проблемами которые уже обрисовали)
Выигрыш двойной- увеличение отбираемой мощности и увеличение явной теплоты
Еще одна возможная проблема - если чиллер маленький, ну скажем меньше кВт 200
При средних нагрузках на систему чиллер просто будет включатся чаще и никто ничего не заметит
При пиковых нагрузках начнет просаживаться вся система - и могут завыть другие арендаторы, хозяин начнет искать в чем дело и может обнаружить эту штуку просто по повышенной обратке на входе в чиллер - ну а дальше размотать все
Если же чиллер большой - ну кВт 500 или больше - никто точно нифига не заметит даже на пиковых режимах
от 200 до 500 - могут быть варианты
Не хорошо конечно - но что делать........
Правда увеличение затрат на фанкойлы - не мизерное, минимум в два раза на первый взгляд

Сообщение отредактировал john11 - 11.12.2008, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kot937_*
сообщение 11.12.2008, 12:32
Сообщение #47





Guest Forum






Не встречалось еще здание в котором одновременно нужно всем помещениям расчетное количество холода- ну,не светит солнце во все разноориентированые окна сразу со всех сторон.Это не технологический холод же.
И нормально,если на 90 кВт установленных фэнкойлов отпущено 42 кВт имеющегося расчетного холода от машины.
Хотя и есть некоторая хитрость в этих имеющихся 42 кВт-как сделать отпускающим эти кВт узел регулирования, как отсекать максимум потребления.Ведь эти 42кВт- как среднечасовой расход в ГВС, а 90 кВт тот же Qгв. макс.час.И максимумы потребления у разных частей здания не совпадают по максимумам,да и использование всей или не всей мощности фэнов установленных тоже.
Обговорите терминологию с эксплуатирующими службами арендодателя.



В том-то и дело. Понимаю, что максимума холодопотребления одновременно во всех помещениях не будет, но фанкойлы-то необходимо ставить исходя из максимума, чтобы справлялись в этот самый максимум.

Уточнил у СЭ, как будет контролироваться потребление холода и какие меры воздействия в случае перерасхода мощности. biggrin.gif
Служба эксплуатации говорит, что ставьте на входе счетчик холода,
а если превысите - меры мы на вас найдем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных