Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кратность воздухообмена
Олег24
сообщение 5.12.2008, 7:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.11.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 25094



Подскажите кратность воздухообмена для торгового центра? (одна большая площадь - 1500 м2). А лучше где это можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXIII
сообщение 5.12.2008, 8:49
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3144



СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" и пособия к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.12.2008, 8:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий розничной троговли"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKLIF
сообщение 5.12.2008, 9:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436



во во. Помещения в торг.центре могут быть разной категории - это кинотеатры, кафетерии, офисы, фойе, магазины и склады. Для каждой своя норма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 10:08
Сообщение #5





Guest Forum






У меня в общих данных торгового центра записано:
Количество людей, находящихся в торговых залах, определено исходя из площади торгового дала на 1 человека:
а) 5м2 - для магазинов продовольственных товаров;
б) 6м2 - для магазинов непродовольственных товаров.
Воздухообмен определен из расчета 20м3/час х чел.
Экспертиза приняла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 5.12.2008, 10:20
Сообщение #6


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



А мы судились, потому что вентиляция по людям оказалась меньше допустимой " кратности для торговых залов площадью такой то".
Как повезет, но лучше по людям считать и на кратность одним глазом.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 5.12.2008, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Еще в 2003 году скачал с АВОКовского сайта таблицу, где даны удельные тепловые нагрузки Вт/м2, минимальный расход наружного воздуха м3/ч/чел., удельный расход приточного воздуха м3/ч/м2. С некоторыми цифрами можно поспорить, но таблица не догма, а справочный материал. Данные буду писать ч/з дробь в последовательности, описанной выше: Торговые залы 50/30/6,8; Бутики 40/30/5,5; Пассажи 135*/30/4,4; Боулинг 40/80/5,0; Рестораны 70/60/46,0; Кухни 150-180/60/88,0; Административные помещения(6 м2 на 1 чел.) 70/60/10,0. *С учетом солнечной радиации. Надеюсь, поможет! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derewen4ina
сообщение 20.5.2009, 14:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038



Подскажите снип по воздухообмену в производственном цехе по производству датчиков давления. Мне необходим минимальный порог для калибровки частотного преобразователя скорости


Сообщение отредактировал derewen4ina - 20.5.2009, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uzavijalov
сообщение 27.5.2009, 20:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.4.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 17968



если исходить из пособия к СНиП 2.08.02-89 (5.6), то 2,5 м2 - для залов продовольственных и других непродовольственных магазинов (почему то всеми берется 5). Это по кратности.
А на летний перирод для общеобменной вентиляции, исходя из расчета тепловыделений от: людей, технологического оборудования, освещения, инсолляции, нужно будет - по расчету. Но если делать кондиционирование, тогда: по кратности для зала, а тепловыделения компенсируются подачей холода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных