Разрыв струи!, Объект поликлиника. |
|
|
|
5.12.2008, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9610

|
Господа!! Подскажите как показать разрыв струи на аксонометрической схеме в 3D? И есть ли необходимость в стадии "П" его вообще показывать? Спасибо.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 12:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
На стадии "П" аксонометрические схемы ВК вообще не делаются.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9610

|
а если не трудно, уточните состав ВК на стадии "П"
|
|
|
|
|
5.12.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
|
|
|
|
|
5.12.2008, 13:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах; в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное; д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения; е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; з) сведения о качестве воды; и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей; к) перечень мероприятий по резервированию воды; л) перечень мероприятий по учету водопотребления; м) описание системы автоматизации водоснабжения; н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; о) описание системы горячего водоснабжения; п) расчетный расход горячей воды; р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды; с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения; т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства; ф) план сетей водоснабжения.
18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод; б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры; в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения; г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков; е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства; з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; и) план сетей водоотведения.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.12.2008, 13:09
|
|
|
|
|
5.12.2008, 14:13
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(GOODIE @ 5.12.2008, 12:24) [snapback]324245[/snapback] Господа!! Подскажите как показать разрыв струи на аксонометрической схеме в 3D? И есть ли необходимость в стадии "П" его вообще показывать? Спасибо. В ПЗ просто напишете в разделе "Канализация", - такие-то приборы с разрывом струи.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Как вариант - просто раковину оторвать от сети и нарисовать под ней воронку. Я обычно еще на каждом таком приборе добавляю размер - 20 мм для пищевки.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9610

|
Честно говоря сам придерживаюсь варианта, просто указать это в записке.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 17:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Правильно. Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта-чертятся весьма условно. Это не аксонометрия. Унитазы/ умывальники показывать не надо. Квадратиками цеха. От них К1 и К3. Если есть ЛОК - тож квадратиком.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 8:29
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Рыж @ 5.12.2008, 14:20) [snapback]324311[/snapback] Как вариант - просто раковину оторвать от сети и нарисовать под ней воронку. Я обычно еще на каждом таком приборе добавляю размер - 20 мм для пищевки. Это уже высший класс!
|
|
|
|
|
8.12.2008, 9:20
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Мне давали замечание что на схеме не показан разрыв струи для приборов пищеблока. Замечание легко устраняется и спорить с экспертом в этом случае бесполезно. Так что решайте сами. У нас принципиальная "СХЕМА" понимается как схема в произвольной проекции - развертка. Условные обозначения на схемах должны соответствовать .... какому Госту Сергей не вспомните? Никаких там квадратиков - не нарывайтесь на лишнее. Может технологи и чертят квадратики и на наружных сетях пройдет квадратик - сооружение. А под чем тогда эксперт подписывается в проекте ВК если там вообще ничего нету?
Сообщение отредактировал Сантехник - 8.12.2008, 9:21
|
|
|
|
|
8.12.2008, 10:01
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Сантехник @ 8.12.2008, 9:20) [snapback]325200[/snapback] Мне давали замечание что на схеме не показан разрыв струи для приборов пищеблока. Замечание легко устраняется и спорить с экспертом в этом случае бесполезно. Так что решайте сами. У нас принципиальная "СХЕМА" понимается как схема в произвольной проекции - развертка. Условные обозначения на схемах должны соответствовать .... какому Госту Сергей не вспомните? Вспоминается мне , что как-то меня "попинали" в экспертизе, за то что сделал принципилаьную схему на формате А3 ( не влезала). Теперь делаю тольео на А4, замечаний не было. Главное, чтобы отметки и другие цифровые показатели на принцип-й схеме совпадали с архитектурой и цифрами в ПЗ.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitori @ 8.12.2008, 10:01) [snapback]325219[/snapback] Вспоминается мне , что как-то меня "попинали" в экспертизе, за то что сделал принципилаьную схему на формате А3 ( не влезала). Теперь делаю тольео на А4, замечаний не было. Главное, чтобы отметки и другие цифровые показатели на принцип-й схеме совпадали с архитектурой и цифрами в ПЗ. А какая разница экспертизе на каком формате схема? Какие они приводили аргументы при "пинании"?
|
|
|
|
|
8.12.2008, 11:51
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(OlgaO @ 8.12.2008, 11:30) [snapback]325271[/snapback] А какая разница экспертизе на каком формате схема? Какие они приводили аргументы при "пинании"? Я это тоже подумал (причем в более грубых выраженияХ)... На какой-то ГОСТ ссылался эксперт, причем без упоминания номера. Я спорить не стал, просто перечертил схемку... Тем более что других замечаний не было!
|
|
|
|
|
8.12.2008, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9610

|
Короче, написал в ПЗ, в феврале на экспертизу. Вот и посмотрим, что там скажут!
|
|
|
|
|
8.12.2008, 14:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Можно ещё на первом листе в примечаниях дать
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|