1.3.2012, 1:48
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Открыл одну ссылку на Robur. Посмотрел. То, что вы написали СОР = 2,44 - это только для комбинированной выработки холода и горячей воды, а в режиме ТН при Т = 70 Со СОР = 1,7. Но это не помеха. Для АБТН это хороший показатель. Газ всё-таки, не эл.энергия. Проблема в другом: кто это всё гарантирует, поставляет, обслуживает? На российской территории. В Москве всё? Далековато будет от нас.
Только что посмотрел по инету, в Тюмени никого. А без этого как. Сообщение отредактировал Nashikovsky - 1.3.2012, 1:54 |
|
|
|
1.3.2012, 10:42
Сообщение
#32
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много?
Цитата Но вот на кой хрен этому Вашему теплофизику гонять дорогую машину (с насосами, кстати), стремясь "отсосать" чуток тепла из земли - не пойму, хоть убей. Гораздо проще и дешевле сжечь чуть больше газа. Наверное, если тупо отапливаться, то мало. А если еще и кондиционирование на него повесить? А если тотальная нехватка электричества и за мощности просят бешеные деньги? Кстати, в каменнном жилом доме со стандартным остеклением (в условиях климата средней полосы России) отношение требуемой отопительной/охладительной мощности примерно такое, как в ROBUR'е. Да, у нас был вдумчивый и разбирающийся клиент на систему ROBUR+фанкойлы, предупрежденный о всех возможных проблемах с аппаратом. Чашу весов в отрицательную сторону склонило то, что в линейке ROBUR'a нет реверсивной водоводяной машины! Воздушно-водяная есть, а нужной у нас нет! |
|
|
|
1.3.2012, 12:15
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много? Для абсорбционников нормально от 1,4 до 1,7. К тому же, хоть экономия на газу незначительна, зато:
|
|
|
|
1.3.2012, 19:25
Сообщение
#34
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Картинка с установкой абсорбционного ТН резко меняется, если газ баллонный.
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|