> Robur GAHP W LB, ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Nashikovsky
сообщение 1.3.2012, 1:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 17.2.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922



Открыл одну ссылку на Robur. Посмотрел. То, что вы написали СОР = 2,44 - это только для комбинированной выработки холода и горячей воды, а в режиме ТН при Т = 70 Со СОР = 1,7. Но это не помеха. Для АБТН это хороший показатель. Газ всё-таки, не эл.энергия. Проблема в другом: кто это всё гарантирует, поставляет, обслуживает? На российской территории. В Москве всё? Далековато будет от нас.
Только что посмотрел по инету, в Тюмени никого. А без этого как.

Сообщение отредактировал Nashikovsky - 1.3.2012, 1:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.3.2012, 10:42
Сообщение #32


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много?
Цитата
Но вот на кой хрен этому Вашему теплофизику гонять дорогую машину (с насосами, кстати), стремясь "отсосать" чуток тепла из земли - не пойму, хоть убей. Гораздо проще и дешевле сжечь чуть больше газа.

Наверное, если тупо отапливаться, то мало. А если еще и кондиционирование на него повесить? А если тотальная нехватка электричества и за мощности просят бешеные деньги? Кстати, в каменнном жилом доме со стандартным остеклением (в условиях климата средней полосы России) отношение требуемой отопительной/охладительной мощности примерно такое, как в ROBUR'е.
Да, у нас был вдумчивый и разбирающийся клиент на систему ROBUR+фанкойлы, предупрежденный о всех возможных проблемах с аппаратом. Чашу весов в отрицательную сторону склонило то, что в линейке ROBUR'a нет реверсивной водоводяной машины! Воздушно-водяная есть, а нужной у нас нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nashikovsky
сообщение 1.3.2012, 12:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 17.2.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922



Цитата(Alex_ @ 1.3.2012, 13:42) *
Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много?
Для абсорбционников нормально от 1,4 до 1,7. К тому же, хоть экономия на газу незначительна, зато:
  1. Это всё-таки дешёвый газ;
  2. С другой стороны большой выигрыш на грунтовом коллекторе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.3.2012, 19:25
Сообщение #34


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Картинка с установкой абсорбционного ТН резко меняется, если газ баллонный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных