Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СКУ в ППУ
Гость_tehnez_*
сообщение 6.12.2008, 14:39
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать напраляющие опоры для СКУ в ППУ при прокладке в канале? В принципе они изготавливаются уже с направляющими опорами в оболчке. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 7.12.2008, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



"ФГУП компенсатор" так пишет для своих сильфонных компенсирующих устройств в ППУ изоляции:
"...
7.10 Установка направляющих опор при бесканальной прокладке теплопровода регламентируется результатами расчета теплопровода на устойчивость."
Прикрепленный файл  Изображение_019.jpg ( 878,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


Я так понимаю, что если при выбранной вами трассировке отсутствует вероятность потери устойчивости (достаточная глубина залегания и трубу не "вспучит" ) то и устройство дополнительных направляющих опор не требуется. Кстати, как это выглядит: "направлющая опора для теплотрассы в ППУ изоляции"?
Мне представляется железобетонный щит с замоноличенной в него гильзой и проходящей через него трубой с усиленной изоляцией. Может есть у кого чертеж (не приходилось еще с таким сталкиваться, хочется узнать smile.gif)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 7.12.2008, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Не зависимо от производителей элементов трубопроводов ППУ

Читаем, что пишут нормы:

При применении СК и СКУ на теплопроводах при
подземной прокладке в каналах, туннелях, камерах, при надземной
прокладке и в помещениях обязательна установка направляющих опор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 8.12.2008, 7:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Сорри, невнимательно читал. Увидел что в ППУ и считаю, что бесканальная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tehnez_*
сообщение 9.12.2008, 17:23
Сообщение #5





Guest Forum






Благодарю за разъясненние. Просто вопрос возник из-за того, что в "СевЗапНТЦ" спецалист сказала, что не надо ставить напр опоры. А этот институт вроде как филиал ВНИПИ Энергопром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных