|
  |
ECL comfort 300 c картой С66, Не могу понять в чём дело? |
|
|
|
8.12.2008, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.12.2008
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 26400

|
На ЦТП стоит ECL comfort 300 c картой С66, регулирует подачу теплоносителя первого контура на теплообменники отопления и гвс посредством клаппанов с электроприводом АMV33. Всё вроде нормально, но иногда возникает такая ситуация, на табло в строке "В" температура теплоносителя для системы отопления, задаваемая ЕСL 300 (именно задаваемая ECL, а не реальная температура), вдруг опускается до 20 град., хотя минуту назад была 60 град. Вследствие, клапан закрывается, температура в систему отопления падает, циркуляция первого контура тоже перекрывается, что за собой несёт тяжёлые последствия. Это случалось ни один раз, на разных ECL 300. Никак не могу понять, в чем причина? Может кто сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал HeeP - 8.12.2008, 7:25
|
|
|
|
|
8.12.2008, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Прочитайте мануал в части касающейся слежения за температурой обратного теплоносителя.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 8.12.2008, 7:28
|
|
|
|
|
8.12.2008, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.12.2008
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 26400

|
Я думал про температуру обратного теплоносителя, но специально останавливал насосы, чтобы поднять эту температуру выше, чем заданную ECL, но никаких изменений в части изменения температуры в систему отопления, ни воздействия на эл.привод регулирующего клапана не наблюдалось. Да и почему, даже если температура обратного теплоносителя превысит определённую, температура теплоносителя в систему отопления должна измениться (на дисплее).
Сообщение отредактировал HeeP - 8.12.2008, 11:50
|
|
|
|
Гость_maxKIPiA_*
|
8.12.2008, 15:14
|
Guest Forum

|
Попробуй увеличить устойчивость процесса, я с таким сталкивался, пришлось повозиться.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Я думал про температуру обратного теплоносителя, но специально останавливал насосы, чтобы поднять эту температуру выше, чем заданную ECL, но никаких изменений в части изменения температуры в систему отопления, ни воздействия на эл.привод регулирующего клапана не наблюдалось. Да и почему, даже если температура обратного теплоносителя превысит определённую, температура теплоносителя в систему отопления должна измениться (на дисплее). Очень спутано, но попробую понять. Останавливая насосы при уже повышенной температуре обратного теплоносителя Вы собственно ничего увидеть и не могли. Она у Вас и изменилась. Снизте коэффициент влияния температуры обратного теплоносителя.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
У меня была подобная ситуация, только клапан наоборот открывался на полную. Сидел в бойлерной дня два, пока не разобрался с настройками. Кроме задания температуры теплоносителя для системы отопления в строке В есть еще задания температуры обратки. В этих регуляторах задание обратки задается относительно наружного воздуха по 4 точкам. Дальше идут два коэффициента, которые корректируют задание температуры теплоносителя для системы отопления с учетом отклонения температуры обратки от её задания. Кроме этого есть такой “мутный” параметр как «Адаптация функции возвратного ограничения», вроде 37, сейчас не помню. Что эта функция делает: она проверяет циркуляцию теплоносителя в системе. Это делается посредством кратковременного открытия (закрытия) клапана - в зависимости, какое задание на данный момент у регулятора по обратке и какая текущая температура у обратного теплоносителя. Промежутки времени между этими проверками зависят от двух факторов – сигнала рассогласования (разница температуры между заданием и реальной температуры обратки) и уставкой «Адаптация функции возвратного ограничения». Эта уставка является что-то вроде интегральной части регулятора данной функции. Если вы данный регулятор ставите в частном доме, где хозяин пойдет смотреть на насос, только если стало холодно, она имеет смысл. Т.к. при выключении насоса температура обратки упадет, а регулятор, нарвавшись на данную функцию, откроет клапан на полную и спасет систему от размораживания. У Вас, по видимому, обратная ситуация – низкая температура задания обратки. Кроме этого есть похожий параметр по температуре воздуха внутри помещения «Функция адаптации температуры воздуха в помещении». Если эти функции вам не нужны, лучше отключите, если нужны – поставьте их на максимум.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2009
Пользователь №: 40791

|
Если с 60 температура падает до 20 автоматически с постоянной периодичностью, то очень даже возможно, что срабатывает режим ночной экономии или режим выходного дня с понижением температурного графика на -40 С. Проверь настройки прибора. Читай инструкцию.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|