День добрый!
В процессе эксплуатации, у руководства возникла идея - изменить требования к микроклимату в 2-х помещениях. Помещения с остальными сидят на одной ветке, и пока не видится возможности всунуть что-то в разрез(типа канальника). Сейчас там поддерживается температура 21+2 градуса по цельсию и влажность 40-60%. В помещениях 6-кратный воздухообмен(150 м3/ч и 250 м3/ч), рециркуляция. Новые условия - температура 25+2 градуса по цельсию и влажность 60+5%.
У кого какие есть идеи по реализации данного проекта? У меня была идея с комбайном подогрева и увлажнения со своей автоматикой, но не знаю делают ли такие и смогут ли они поддержать заданные условия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.12.2008, 13:45
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Калорифер отдельно увлажнитель отдельно почему так не хотите? Почему именно комбайн?

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.12.2008, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 8.12.2008, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Сантехник @ 8.12.2008, 12:45) [snapback]325352[/snapback]
Калорифер отдельно увлажнитель отдельно почему так не хотите? Почему именно комбайн?

почему не хочу, хочу... Каким образом установить калорифер?(если в воздуховод проблемно) Какой?(электрический нагрев или горячей водой, что сложнее), увлажнитель пусть стационарный, комнатный какой-то, но с подключением к воде... Может есть примеры подобных решений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.12.2008, 19:52
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Rem @ 8.12.2008, 12:44) [snapback]325318[/snapback]
День добрый!
В процессе эксплуатации, у руководства возникла идея - изменить требования к микроклимату в 2-х помещениях. Помещения с остальными сидят на одной ветке, и пока не видится возможности всунуть что-то в разрез(типа канальника). Сейчас там поддерживается температура 21+2 градуса по цельсию и влажность 40-60%. В помещениях 6-кратный воздухообмен(150 м3/ч и 250 м3/ч), рециркуляция. Новые условия - температура 25+2 градуса по цельсию и влажность 60+5%.
У кого какие есть идеи по реализации данного проекта? У меня была идея с комбайном подогрева и увлажнения со своей автоматикой, но не знаю делают ли такие и смогут ли они поддержать заданные условия.



Электрокалорифер+"бытовой" увлажнитель.
Зачем все вентиляцией поддерживать?

имхо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 8.12.2008, 21:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Александр Васильев @ 8.12.2008, 18:52) [snapback]325629[/snapback]
Электрокалорифер+"бытовой" увлажнитель.
Зачем все вентиляцией поддерживать?

имхо...

Практически согласен...просто это склад фармпрепаратов(уже в блистерах и пачках), вполне могут быть требования по обмену(не уверен).

"бытовой" увлажнитель - а они бывают с подпиткой от сети, чтоб не приходилось заливать в емкость воду. И поддержит ли 55-65%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 9.12.2008, 3:15
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



поищите по форуму не так давно обсуждалось. слова для поиска
carel, defensor
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных